Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075
|
Если хотите уменьшить высоту балки попробуйте учесть совместную работу бетона перекрытия и балки. Так же можно попробовать балки с перфорированной стенкой или с гофрированной(здесь на форуме есть тема в ней отвечает Юрий из Алматинского ПСК они еще в Советском Союзе в этой области были круче всех плюс они вроде даже Земан переплюнули кое-где). Если не хотите с этим замарачиваться опробуйте, как советуют выше балку с переменной шириной пояса, плюс можно стенку взять тонкой(но без фанатизма) и поставить ребера. Если хотите экзотики попробуйте балки Веренделя.
Хотя мне больше нравиться когда балка с перфорированной стенкой и учет работы с перекрытием. Но для таких балок надо хороший ЗМК - в советское время были разработаны специальные "роботы кондукторы" для таких вещей. Две балки резались газом параллельно, затем две средние части поворачивались и все сваривалось . |
|||
|
||||
ДМЗ Регистрация: 29.09.2011
Донецк
Сообщений: 820
|
Цитата:
Последний раз редактировалось lexabelic, 11.04.2012 в 17:10. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,327
|
|
|||
|
||||
Подскажите пожалуйста.
Имеется склад (см. рисунок 1, 2). Первый этаж выполнен из пустотелого кирпича. По верху 2-ух этажная рама с опиранием через монолитный пояс на стены. Колонны из двутавра 30К2, фермы из ГСП 1. Изначально планировались шарнирные узлы стыка ферма с колонной (видно на разрезе). Но возникает вопрос относительно устойчивости рамы в плоскости фермы. Одни коллеги считают, что это однозначно механизм, другие коллеги считают, что механизма не будет, т.к. совместно в работы включится диск перекрытия, монолитный пояс и стены. Ваше мнение по этому поводу? Узел опирания на МП колонны см. рис 3. 2. Чтобы не было механизма предполагается сделать жесткий узел фермы второго этажа с колонной (привести нижний пояс фермы в колонну, см. рис. 4). Решил замоделировать раму в целом и ферму отдельно, сравнить результаты по ферме. Но вижу что я что-то не понимаю. В составе рамы все мое сечения фермы проходят, а когда ферма отдельно не проходит, где ошибка в моделировании? 3. Какие особенности узлы стыка в случае жесткого крепления (предполагается крепить нижний и верхний пояс на 4 болта М20). Сами болты будут в будущем посчитаны, т.к. кажется что для нижнего пояса понадобятся большие болты. Расчетную схему в Лире прилагаю. Слева - рама с шарирными узлами, по середине - с жестким примыканием фермы, справа - ферма в отдельности. Последний раз редактировалось Romick, 27.01.2018 в 10:49. |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Цитата:
Где именно перенапряжено?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204
|
Аналог - балка на 2-х опорах с шарнирными и жёсткими узлами.
Не "возможно", а точно сжался в составе рамы.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Я не о самом сжатии, а о пересжатии. Мог пересжаться раскос например.
Автор не уточняет, что именно в ферме перенапрягся.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204
|
Так и должно быть. Ошибки нет. Посчитай отдельную ферму с закреплениями опорных узлов по всем направлениям и всё станет ясно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Примыкание фермы типа "Молодечно" к колонне. Как правильнее? | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 58 | 20.04.2015 17:31 |
Примыкание фермы к колонне сбоку | Металл | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 01.05.2014 23:28 |
Жесткое примыкание балок к колонне. Требуется критика узла. | Andrey231 | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 10.04.2012 14:51 |
Узел примыкания сегментной или полигональной фермы к колонне | [email protected] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 11.02.2010 08:58 |
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD | searcher | SCAD | 1 | 07.08.2008 17:53 |