Непрочитано 14.09.2014, 01:07 #1
Как правильно учесть площадь смятия под плитами перекрытия?
gattaga
 
Регистрация: 25.06.2014
Сообщений: 79

Здравствуйте!Не могу определить площадь смятия под плитами перекрытия. Например, возьмем СНиП II-22-81 п.4.16. - наверное,наиболее подходит вариант "в", но если с глубиной опирания все понятно, то какой размер брать по ширине?всю стену?

----- добавлено через ~7 ч. -----
Что-то все молчат...Умные люди ответьте , пожалуйста!Это же примитивный вопрос.По какому варианту (из предложенных в СНиП) определяется расчетная площадь сечения при местном сжатии под плитами перекрытия?

Последний раз редактировалось gattaga, 14.09.2014 в 08:04.
Просмотров: 4080
 
Непрочитано 14.09.2014, 08:08
#2
Arslan

проектирование
 
Регистрация: 26.08.2003
Уфа
Сообщений: 104


По расчету на смятие см. также "Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций", начиная с п. 4.11.
Под плитами будет треугольная (или трапециевидная) эпюра давления.
Максимальное значение по эпюре давления сравниваете с расчетным сопротивление смятию, которое в данном случае равно прочности на сжатие, поскольку расчетная площадь равна площади смятия.
Arslan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2014, 08:28
#3
gattaga


 
Регистрация: 25.06.2014
Сообщений: 79


Правильно ли я вас поняла Arslan, что вместо Rc надо брать R -расчетное сопротивление кладки сжатию (табл. 2-9)?
gattaga вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 08:45
#4
Arslan

проектирование
 
Регистрация: 26.08.2003
Уфа
Сообщений: 104


Расчетное сопротивление смятию нужно считать по п. 4.14 СНиП II-22-81. Просто в данном случае коэф. кси = 1 (если я правильно понимаю) и расч. сопротивлению смятию равно расч. сопритвлению сжатию.
Arslan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2014, 09:16
#5
gattaga


 
Регистрация: 25.06.2014
Сообщений: 79


Но ведь все-равно кси должно быть меньше или равно кси1. А оно определяется с учетом схемы нагружения, которую я как раз и не могу выбрать
gattaga вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 10:31
#6
Arslan

проектирование
 
Регистрация: 26.08.2003
Уфа
Сообщений: 104


Кси1, как и просто кси, не может быть меньше 1. Так что, если возьмете кси=1, не ошибетесь.
По мне так тоже ни одна схема не подходит
Arslan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2014, 10:43
#7
gattaga


 
Регистрация: 25.06.2014
Сообщений: 79


Спасибо за ответ Arslan. Очень помогло!
И еще такой вопрос не по теме немного.Но может ответите?
Если мы рассчитываем армопояс (т.е. берем как балку на упругом основании), для нее критичным будет именно расчет на местное сжатие от плит?

----- добавлено через 41 сек. -----
Просто кладка уже не проходит
gattaga вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 13:14
#8
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от gattaga Посмотреть сообщение
Не могу определить площадь смятия под плитами перекрытия. Например, возьмем СНиП II-22-81 п.4.16. - наверное,наиболее подходит вариант "в", но если с глубиной опирания все понятно, то какой размер брать по ширине?всю стену?
Обычно не считают сразу всю стенку на смятие, а вырезают условную полосу, например шириной 1 метр, с которой и собирают сминающую нагрузку. При этом площадь смятия будет равна фактической площади опирания этой 1-метровой условной полосы на стену. То есть площадь равна 1 м * глубину опирания плит.

Цитата:
Сообщение от gattaga Посмотреть сообщение
Если мы рассчитываем армопояс (т.е. берем как балку на упругом основании), для нее критичным будет именно расчет на местное сжатие от плит?
Расчет армопояса - задача не самая простая, чаще всего его конструируют без расчета. Но критичным для пояса будет конечно же не местное сжатие от плит, потому что бетон на сжатие очень прочен и нужно сумасшедшая нагрузка от перекрытия, чтобы смять тяжелый бетон.

Замечу, что армопояс в зданиях из легких ячеистобетонных блоков всегда желателен, так как он позволяет более равномерно передать нагрузку на стену от перекрытия. Эти блоки очень чувствительны к неравномерным нагрузкам и чуть что - сразу трескаются. Обратите внимание на фотографию из этого сообщения - там четко виден этот монолитный армопояс на уровне перекрытия. Если же вы ставите армопояс еще и из тех соображений, что без него газобетон сминается под плитами (что вызывает сомнения, но ладно, доверимся вашим расчетам ), то очевидно, что его ширина должна быть больше глубины опирания плит, иначе никакого выигрыша не будет. Чем шире армопояс - тем больше площадь смятия. Если вы сделаете армопояс на всю толщину стены, то в площадь смятия нужно будет всю толщину и включать.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2014, 20:15
#9
gattaga


 
Регистрация: 25.06.2014
Сообщений: 79


Нитонисе,спасибо за подробный ответ!
gattaga вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно учесть площадь смятия под плитами перекрытия?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. Makson Архитектура 24 05.05.2015 20:52
Лира 9.4. Как правильно смоделировать плиту перекрытия? vladimir1963 Лира / Лира-САПР 7 02.06.2011 00:13
Узел обвязочной балки (ребра) по периметру перекрытия в монолите. Как правильно? chon Железобетонные конструкции 8 05.02.2011 21:43
правильно ли подобрано армирование в монолитной плите перекрытия? Taiska Железобетонные конструкции 19 01.02.2011 21:46