| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.09.2014, 01:07 | #1 | |
Как правильно учесть площадь смятия под плитами перекрытия?
Регистрация: 25.06.2014
Сообщений: 79
|
||
Просмотров: 4080
|
|
||||
проектирование Регистрация: 26.08.2003
Уфа
Сообщений: 104
|
По расчету на смятие см. также "Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций", начиная с п. 4.11.
Под плитами будет треугольная (или трапециевидная) эпюра давления. Максимальное значение по эпюре давления сравниваете с расчетным сопротивление смятию, которое в данном случае равно прочности на сжатие, поскольку расчетная площадь равна площади смятия. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.06.2014
Сообщений: 79
|
Спасибо за ответ Arslan. Очень помогло!
И еще такой вопрос не по теме немного.Но может ответите? Если мы рассчитываем армопояс (т.е. берем как балку на упругом основании), для нее критичным будет именно расчет на местное сжатие от плит? ----- добавлено через 41 сек. ----- Просто кладка уже не проходит |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
Замечу, что армопояс в зданиях из легких ячеистобетонных блоков всегда желателен, так как он позволяет более равномерно передать нагрузку на стену от перекрытия. Эти блоки очень чувствительны к неравномерным нагрузкам и чуть что - сразу трескаются. Обратите внимание на фотографию из этого сообщения - там четко виден этот монолитный армопояс на уровне перекрытия. Если же вы ставите армопояс еще и из тех соображений, что без него газобетон сминается под плитами (что вызывает сомнения, но ладно, доверимся вашим расчетам ), то очевидно, что его ширина должна быть больше глубины опирания плит, иначе никакого выигрыша не будет. Чем шире армопояс - тем больше площадь смятия. Если вы сделаете армопояс на всю толщину стены, то в площадь смятия нужно будет всю толщину и включать. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. | Makson | Архитектура | 24 | 05.05.2015 20:52 |
Лира 9.4. Как правильно смоделировать плиту перекрытия? | vladimir1963 | Лира / Лира-САПР | 7 | 02.06.2011 00:13 |
Узел обвязочной балки (ребра) по периметру перекрытия в монолите. Как правильно? | chon | Железобетонные конструкции | 8 | 05.02.2011 21:43 |
правильно ли подобрано армирование в монолитной плите перекрытия? | Taiska | Железобетонные конструкции | 19 | 01.02.2011 21:46 |
Сопряжение шахты лифта с плитами перекрытия | Extra_enough | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 07.05.2010 11:30 |