Регламентируется ли где-то в нормах прогиб горизонтальных связей?
Igor1985
 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518

Имеются горизонтальные связи по нижнему поясу ферм покрытия. Нужно ли проверять прогиб от собственного веса для этих связей? Проверил, у меня получается, что если сравнивать с допустимым прогибом для балок то не проходит, но ведь этот пункт не правильно применять. Нашел только этот пункт в СП 16.13330.2011
Табл.33
примечания
2 Для элементов связей (позиция 5), у которых прогиб под действием собственного веса не превышает 150, при воздействии на конструкцию статических нагрузок допускается принимать 500.
Просмотров: 1490
 
Непрочитано 22.05.2015, 13:04
#2
-Наф-Наф-


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157


Прогиб связей прямо не регламентируется. Ограничивается только их гибкость в ВЕРТИКАЛЬНОЙ плоскости.
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2015, 14:56
#3
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


А Вы не подскажите как правильно составить расчетную схему горизонтальных связей по нижнему поясу ферм покрытия (ветровой фермы). В частности интересует вопрос по поводу крестовых связей, ведь получается,что одна ветвь выключается из работы, а как это учесть если шаг связей 6 м ферма пролетом 18 м
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Ветровая ферма по нижнему поясу.dwg (97.5 Кб, 514 просмотров)
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2015, 15:17
#4
-Наф-Наф-


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157


Смотря что Вы хотите получить из расчетной схемы. Если хотите получить усилия в связях, то "выключающуюся" при определенном загружении связь просто убираете при расчете этого загружения.

ps На чертеже на одной ветви нужно ставить только одно обозначение "СГ1". Даже в том случае, когда связь разрезается второй связью.
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2015, 22:13
#5
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Вот так
Вложения
Тип файла: spr 2.SPR (3.0 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: spr 2вар2.SPR (2.8 Кб, 9 просмотров)
Igor1985 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Регламентируется ли где-то в нормах прогиб горизонтальных связей?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос по установке горизонтальных связей по консолям колонн Soldat704 Металлические конструкции 3 12.02.2014 17:29
Эксцентриситет от горизонтальных связей ? AEugen Металлические конструкции 2 08.11.2012 12:50
Расчет горизонтальных связей nyuk Конструкции зданий и сооружений 54 18.05.2012 22:49
Необходимость установки горизонтальных связей Max_Gritsyk Прочее. Архитектура и строительство 4 31.05.2007 14:17