Непрочитано 29.01.2018, 19:08 #1
Допускается ли применять РВС-10000, изготовленных методом рулонирования
Dim212
 
Регистрация: 29.01.2018
Сообщений: 2

Добрый день!
С учетом вступления в силу ГОСТ 31385-2016 (01.03.2017), возник вопрос о применении РВС-10000, изготовленных методом рулонирования. П.6.1.1.3 однозначно говорит, что такие резервуары должны изготавливаться методом полистовой сборки, заводы (в большинстве)предлагают и тот и другой вариант. У кого-нибудь был опыт прохождения ГГЭ? ГОСТ 31385-2016 включен в перечень стандартов добровольного применения.
Просмотров: 1358
 
Непрочитано 01.02.2018, 08:05
#2
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


На заводе и спросите (вместе с сертификатом соответствия)

----- добавлено через ~22 ч. -----
Метод рулонирования на самом деле очень эффективный и повышает надежность конструкции, с учетом того, что стыковые швы - самое опасное место, выполняются автоматом на заводе с качественным контролем. Когда резервуар построен, не важно как - он проверяется на дефекты. И при рулонировании их в среднем на порядок меньше (с существующими технологиями производства и контроля).
У рулонирования есть недостатки конечно. Во первых монтажной сварки не избежать все равно. Во вторых конечно зависит о конкретной толщины стенки и освоенности технологии (конкретной организацией).
Остаточные напряжения от рулонирования какой то опасности с точки зрения усталостного ресурса не несут, главное чтобы не было дефектов конечно (после сборки). Но даже эти дефекты (формы) все равно на порядок менее опасны чем сварка.
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2018, 04:17
#3
Dim212


 
Регистрация: 29.01.2018
Сообщений: 2


Вопрос не о достоинствах или недостатках рулонного способа. Вопрос о применимости такого способа для РВС-10000 с учетом выхода нового ГОСТ и опыт прохождения ГГЭ.
Кстати, новый ГОСТ рекомендует сварные швы днища и стенки выполнять только автоматической или механизированной сваркой, независимо от способа изготовления.
Что касается заводов - на сайтах двух изготовителей есть ссылка на новый ГОСТ и сведения, что все РВС выполняются в соответствии с его требованиями. На один завод (Саратовский резервуарный завод) звонил - подтвердили эти сведения.
Dim212 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2018, 05:17
#4
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


А я пытаюсь понять смысл этого пункта. Что сварка должна быть механизированной - это понятно, это было всегда.
А ограничение на рулонирование (если оно осуществимо) не очень понятно. В вашем случае вы можете получить точный ответ на заводе и в экспертизе (куда непосредственно будете обращаться).
Просто тут есть некоторое противоречие
ETCartman вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Допускается ли применять РВС-10000, изготовленных методом рулонирования

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что значит допускается сейсмичность допускается предварительно определять (новый СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах") " Aragorn Конструкции зданий и сооружений 9 12.01.2016 16:03
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Можно ли в санузлах применять газобетонные перегородки? Koral Архитектура 24 28.05.2013 15:44
Лифты в из паркинга на этажи. По украинским нормативным документам. Допускается ли? Borusja Архитектура 1 26.04.2013 21:16
Допускается ли совмещение масштабов на одном рисунке? Fairylive Прочее. Архитектура и строительство 4 22.03.2009 20:59