11.12.2014, 20:09 | #1 | |
Узел крепления надколонника к ж/б колонне. Как исправить?
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 4375
|
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Закладная из 10-ки в качестве опорной плиты тонковата, проверьте толщину расчетом, как у опорной плиты в базе, возможно придется усилить ребрами. Сверху анкерные болты обварил бы еще, ну и глянуть как там они обварили эти двутавры. Вот что на первый взгляд приходит в голову. Offtop: в кмд не нарисовали или на "заводе" не посмотрели ?
Последний раз редактировалось Chebyn, 11.12.2014 в 21:06. |
|||
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
Цитата:
оная аж t20 ! И возможности приближаются к неизбежности))) Кто-то слямзил 20-го листа. Чей косяк? Отрезать один надколонник, приподнять на 150-300 мм., зачистить, положить двадцаточку и "майна") и так далее. Так оставить нельзя, я уверен. И ребра не спасут. Площадь операния в десятки раз уменьшили. Более того, еще и строгать надо было! Просьба: у Вас эта серия в лучшем качестве. Не поделитесь ссылкой или файлом? ----- добавлено через ~16 мин. ----- Будет. На разрушение.
__________________
Холост Последний раз редактировалось kentonella, 13.12.2014 в 03:36. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
а лист фрезеровать
__________________
куплю справку |
|||
|
||||
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 2
|
Серию качала тут
http://dwg.ru/dnl/6463 |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Узел крепления второстепенной балки к главной | Proekt@nt | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 07.03.2014 15:48 |
Жесткий узел крепления металлической балки к закладной в ж/б колонне | Якорь | Металлические конструкции | 6 | 16.09.2011 11:13 |
Можно ли исключать болты из крепления надколонника к ж/б колонне? | Ипсилон | Железобетонные конструкции | 4 | 29.08.2011 19:15 |