Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Хорошо! Но тогда ограждающие демонитровать надо, но зато новая конструкция усточивее будет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Если летом - то ограждайку снять можно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157
|
Это не проблема. Кстати, их в любом случае придется демонтировать чтоб расширить проем, поставить новые колонны и к ним крепить балки-фермы.
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С) |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Чало и хило проектируют корпуса такие для современных заводов - в силу экономии металл тонкий и сечения на пределе по закону рынка. И с усиляшками таких каркасов проблема....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857
|
Как с монтажем в итоге решили?Я с начала предполагал нечто такое, но вы ж сказали алярм, как разгружать.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Там концы оранжевых балок, на которые фермы приходят, вверх не поднимет у обрезанной колонны? |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Я надеюсь - расчет есть)
Балка оранжевая подозрительно мала....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Оранжевая балка сверху - 45Б2, на раскосах 35Ш1, пояса фермы 40Ш1. Расчет моделировал для первого варианта, сейчас конечно буду пересчитывать, но если первый проходил, то этот наверняка пройдет. Чтобы зафиксировать оранжевую балку поставим А-образную колонну, уши под её крепление на рисунке показал. По новой схеме пересчет делать буду, поэтому сейчас прогиб не назову, но в любом случае менять оранжевую балку не вариант, поскольку она родная и на ней вся ось стоит. Если не будет проходить, просто её листом или уголком усилю, это уже мелочи жизни, хотя практически уверен что всё проходит.
Ну и приложил картинку общего вида в осях реконструкции. Там еще в оси П/1-(-2) перенос был, но случай проще поскольку оси -2, -3 еще не построены. |
||||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Приходилось убирать среднюю колонну. Правда в ж/б каркасе. Проблемы были с усилением поперечника.
В чём проблема? В технологии "сноса" или в конструктивном решении? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Вместо колонны ставили подстропильную ферму без всяких порталов. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Я так понял правая колонна сдвигается?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |