Надо снести 2 колонны, оцените решение.
olegrussia
 
Россия
Регистрация: 18.01.2007
Сообщений: 2,346

Добрый день! По ТЗ необходимо перенести 2 колонны - 1 фахверковую и 1 основную, разбирать здание нельзя. Конструкции - классика Молодечно с шагом 24х12м. С фахверковой проблем не возникло, с основной всю голову сломал и вот что изобразил... Не в восторге от решения, но делать что-то надо, может у кого другие идеи будут?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-06-03 15-12-54 Скриншот экрана.png
Просмотров: 388
Размер:	215.0 Кб
ID:	151084  

Просмотров: 6991
 
Непрочитано 03.06.2015, 16:51
#21
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Вариант перевести этот участок ряда колонн на порталы....
да..., как вариант, который стоит рассмотреть
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 16:51
#22
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от -Наф-Наф- Посмотреть сообщение
Как вариант можно попробовать поставить не одну ферму по оси колонн, а две "в обхватку". Тогда резать колонны будете уже после их закрепления к фермам.
Хорошо! Но тогда ограждающие демонитровать надо, но зато новая конструкция усточивее будет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 16:51
#23
ISN


 
Регистрация: 27.08.2007
Moscow
Сообщений: 87


Не очень сильно вникал, но попробую влезть. Насколько важен фасад здания? Если не важен, то сделать балку нижним поясом фермы, предварительно усилив колонны и фундаменты.
ISN вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 16:52
#24
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Если летом - то ограждайку снять можно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2015, 16:55
#25
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,346
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Ограждайку по стенам снять вообще не проблема, тем более там переходной шелтер сейчас стоит. Это не проблема. Сейчас прикину как с порталами получается и скину картинку.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 16:55
#26
-Наф-Наф-


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Но тогда ограждающие демонитровать надо
Это не проблема. Кстати, их в любом случае придется демонтировать чтоб расширить проем, поставить новые колонны и к ним крепить балки-фермы.
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 16:57
#27
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Чало и хило проектируют корпуса такие для современных заводов - в силу экономии металл тонкий и сечения на пределе по закону рынка. И с усиляшками таких каркасов проблема....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2015, 17:08
#28
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,346
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Вот что с порталами получается... Видок какой-то нелепый, хотя не исключено что вполне жизнеспособный.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-06-03 17-05-05 Скриншот экрана.png
Просмотров: 114
Размер:	93.4 Кб
ID:	151099  
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 17:12
#29
-Наф-Наф-


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157


olegrussia, Чем порталы с подкосами лучше первоначальных порталов?
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2015, 17:20
#30
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,346
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от -Наф-Наф- Посмотреть сообщение
olegrussia, Чем порталы с подкосами лучше первоначальных порталов?
Тем что на мысль навела)) Поставлю-ка я вот так временную колонну и смогу сделать опирание на верхний пояс фермы!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-06-03 17-18-37 Скриншот экрана.png
Просмотров: 105
Размер:	126.0 Кб
ID:	151105  
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 18:32
#31
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


я немного про другие порталы говорил, ну да ладно, судя по проему они тут не канают
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2015, 07:22
#32
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Я чего-т тоже про другие порталы думал, нельзя колонны больше расширить и наклонную ветвь портала до низа колонны увести?
Zezza вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2015, 07:30
#33
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,346
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


да незачем, сейчас вот как всё ажурненько получилось
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-06-04 07-28-18 Скриншот экрана.jpg
Просмотров: 98
Размер:	114.6 Кб
ID:	151144  
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2015, 07:31
#34
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Zezza, я также думал, но судя по картинки с проемом для ворот - нельзя.

----- добавлено через ~2 мин. -----
olegrussia, какой прогиб у балки?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2015, 07:39
#35
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Как с монтажем в итоге решили?Я с начала предполагал нечто такое, но вы ж сказали алярм, как разгружать.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Там концы оранжевых балок, на которые фермы приходят, вверх не поднимет у обрезанной колонны?
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2015, 07:55
#36
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
ажурненько
Я надеюсь - расчет есть)

Балка оранжевая подозрительно мала....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2015, 08:50
#37
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,346
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Оранжевая балка сверху - 45Б2, на раскосах 35Ш1, пояса фермы 40Ш1. Расчет моделировал для первого варианта, сейчас конечно буду пересчитывать, но если первый проходил, то этот наверняка пройдет. Чтобы зафиксировать оранжевую балку поставим А-образную колонну, уши под её крепление на рисунке показал. По новой схеме пересчет делать буду, поэтому сейчас прогиб не назову, но в любом случае менять оранжевую балку не вариант, поскольку она родная и на ней вся ось стоит. Если не будет проходить, просто её листом или уголком усилю, это уже мелочи жизни, хотя практически уверен что всё проходит.

Ну и приложил картинку общего вида в осях реконструкции. Там еще в оси П/1-(-2) перенос был, но случай проще поскольку оси -2, -3 еще не построены.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-06-04 08-40-40 Скриншот экрана.png
Просмотров: 76
Размер:	122.5 Кб
ID:	151146  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-06-04 08-46-11 Скриншот экрана.png
Просмотров: 71
Размер:	375.9 Кб
ID:	151147  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-06-04 08-49-46 Скриншот экрана.png
Просмотров: 58
Размер:	71.3 Кб
ID:	151150  
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2015, 09:17
#38
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Приходилось убирать среднюю колонну. Правда в ж/б каркасе. Проблемы были с усилением поперечника.
В чём проблема? В технологии "сноса" или в конструктивном решении?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Вместо колонны ставили подстропильную ферму без всяких порталов.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
всё ажурненько получилось
Я так понял правая колонна сдвигается?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2015, 10:01
#39
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,346
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Я так понял правая колонна сдвигается?
обе колонны двигаются
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2015, 10:19
#40
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


про фундаменты не забывайте
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Надо снести 2 колонны, оцените решение.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Узел опирания треугольной фермы из парных уголков на колонну YuraSergio Металлические конструкции 139 04.02.2020 13:33
Когда не надо рассчитывать нижнюю часть ступенчатой колонны? мозголом из Самары Конструкции зданий и сооружений 4 07.07.2008 08:24
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) Fanatic13 Разное 9 24.09.2007 21:33