Отличается ли КЗУ по СП16.13330 от отношения Fkr/Fed, описываемого согласно п.5.2.1(3) EN1993-1-1
Igor1985
 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518

Имеется п.4.3.2 СП16.13330
Отношение критической нагрузки к расчетной для стержневых конструкций, рассчитываемых как идеализированные пространственные системы с использованием сертифицированных вычислительных комплексов (согласно 4.2.5, 4.2.6), должно быть не меньше коэффициента надежности по устойчивости системы γs = l,3.

согласно п.5.2.1(3) EN1993-1-1 смотреть вложение

Подскажите пожалуйста физический смысл этих величин один или нет

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 640
Размер:	183.0 Кб
ID:	183992  


Последний раз редактировалось Igor1985, 20.02.2017 в 12:34.
Просмотров: 49327
 
Непрочитано 03.03.2017, 16:09
#121
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А что формула пригодна и для других стоек (не расчетных) авторы скромно умалчивают.
Формула Эйлера пригодна также для любых стоек с оговоркой об абсолютной их упругости. Точно так же обстоят дела с формулой 146. Но это так к слову.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А Вы мне про таблицу 30
Про табл. 30 я Вам именно в ракурсе Вашего комментария. Вы же просили указать место в СП, где записано, что мю=2 для такой стойки.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Поперечная сила, возникающая при потере устойчивости, не зря называется фиктивной. Это потому, что она возникает в момент потери устойчивости, до которого "доводить" систему мы с Вами не имеем никакого права. А предельное состояние рассматривается исключительно с целью получения математического аппарата, а не как реально допускаемое в проектировании. Именно поэтому эти силы и не учитывают в обычном статическом расчете рам. Используются же они тогда, когда не понятно на что считать, например, в подборе решетки в центрально-сжатых сквозных колоннах.
А с этим никак не могу согласится. Фиктивная сила не может возникать только лишь в момент потери устойчивости. "Фиктиная" сила на самом деле вполне реальна и возникает в самом начале истории нагружения конструкции как следствие продольного изгиба элемента и несовершенств разного рода. Ну а самыми существенными несовершенствами являются монтажные и несовершенства геометрической формы самого элемента. Конечно, максимальную величину эта сила будет принимать в момент исчерпания резерва несущей способности элемента. Но это не так, что до момента потери устойчивости Qfic=0, а в момент потери устойчивости Qfic - какая-то реальная величина.
румата вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2017, 16:15
#122
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
находим ЦНИИПСКовский талмуд
Сам то читал сей талмуд? Впрочем всё это давно есть в учебниках. Но за "талмуд" всё равно спасибо.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я, кстати, солидарен с Вами в том смысле, что для слабо нагруженных стоек одноэтажных рам в целях анализа предельной гибкости следует принимать Мю=2, при этом на устойчивость следует брать Мю такое, которое получилось по расчету.
Нет. Одно Мю и там и там. И ещё раз: Мю невозможно получить из расчёта на общую устойчивость.
Но можно вытащить, введя некоторые изменения в расчётную схему.
И последнее. Формула (146) для Мю, определённое по табл. 30 СП 16. И только.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)

Последний раз редактировалось Бахил, 03.03.2017 в 19:35.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2017, 18:24
#123
Shotagv


 
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90


Ребята , если я не ошибаюсь просят развития, в проектировании??

----- добавлено через ~9 мин. -----
все проще простого , возьмите ту же европейскую норму , просчитайте, он будет стоять , а потом говорите , что вздумается)

----- добавлено через ~13 мин. -----
я бы тот к qfic , писателю бы ... слов не хватает , 2 % от силы , но нам пишут хз что, чтоб мы и не понимали... Просто читаем иностранную литературу и работаем .(so easy )

Последний раз редактировалось Shotagv, 03.03.2017 в 18:38.
Shotagv вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2017, 20:07
#124
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А с этим никак не могу согласится. Фиктивная сила не может возникать только лишь в момент потери устойчивости. "Фиктиная" сила на самом деле вполне реальна и возникает в самом начале истории нагружения конструкции как следствие продольного изгиба элемента и несовершенств разного рода. Ну а самыми существенными несовершенствами являются монтажные и несовершенства геометрической формы самого элемента.
Да не соглашайтесь на здоровье То, о чем Вы пишете, является вполне реальным фактором, косвенно учитываемым в нормах, но не имеющем к фиктивной силе никакого отношения. Вот скажите какая будет фиктивная сила для идеализированной системы (а мы только такие и задаем в программы) при нагружении стержня продольной нагрузкой, равной половине критической силы ?

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Одно Мю и там и там. И ещё раз: Мю невозможно получить из расчёта на общую устойчивость.
Но можно вытащить, введя некоторые изменения в расчётную схему.
И последнее. Формула (146) для Мю, определённое по табл. 30 СП 16. И только.
Начал писать ответ, но передумал коментировать бред . Вот изучите обе части вышеназванного "талмуда", разберите представленные решения, посчитайте простенькую раму на устойчивость "ручками" - потом и поговорим.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2017, 21:10
#125
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вы пишете, является вполне реальным фактором, косвенно учитываемым в нормах, но не имеющем к фиктивной силе никакого отношения.
А что же по-Вашему определяет формула 18 и еще какая-то, номер сейчас не помню? Почему Qfic по нормам прямопропорционально зависит от величины продольной силы в элементе. Или Вы про какую-то другую, действительно фиктивную, которой не существует даже в рамках теории Эйлера.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вот скажите какая будет фиктивная сила для идеализированной системы (а мы только такие и задаем в программы) при нагружении стержня продольной нагрузкой, равной половине критической силы ?
Боковая сила будет равна 0 в этом случае. Можно сказать даже больше: боковая сила будет равна 0 даже когда значение продольной силы будет равно критической. И лишь при рассмотрении закритических состояний идеализированной системы боковая сила обретает какую-то определенную величину. Но закритические состояния даже Вы не рассматриваете, не то что нормы. Поэтому не понимаю что за фиктивную силу Вы представляете и к чему этот вопрос.
румата вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2017, 22:36
#126
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Боковая сила будет равна 0 в этом случае. Можно сказать даже больше: боковая сила будет равна 0 даже когда значение продольной силы будет равно критической.
Хм, тогда о каком изгибаемом элементе (поддерживающие слабо нагруженные колонны) Вы толковали ранее?

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А что же по-Вашему определяет формула 18 и еще какая-то, номер сейчас не помню? Почему Qfic по нормам прямопропорционально зависит от величины продольной силы в элементе.
Думаю, что формула достаточно условная и полуэмпирическая. Я, например, прекрасно помню, что ранее Qfic определялась в 20*А для обычной стали и 30*A для низколегированной, где A - площадь сечения.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2017, 11:03
#127
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Хм, тогда о каком изгибаемом элементе (поддерживающие слабо нагруженные колонны) Вы толковали ранее?
Я толкую о реальном сквозном составном стержне и его составных элементах, в виде которого нужно представлять раму, приведенную "коллегой металлистом". А Вы с "коллегой металлистом" толкуете об абстрактных идеализированных системах существующих только математически и не существующих в природе. Тем не менее почему-то Вас приводит в ступор результат полученный на такой абстракции при попытке применить его к реальным стержням. И это потому, что для Вас с "коллегой" если и существуют альтернативы вашему абстрактному подходу к расчету, более приближенные к реальности, вы эти альтернативы не хотите рассматривать в силу того, что вам и с абстракциями не плохо живется, хотя и знаете , что для ваших абстракций существуют вполне себе определенные границы применимости.
Я уже говорил о том, реальный момент в заделке абстрактной "центрально сжатой" консоли является причиной исчерпания несущей способности реального элемента. И со всей определенностью можно сказать, что момент этот не появляется из неоткуда при малейшем превышении абстрактной критической силы. А Вы вслед за "коллегой металлистом" хотите сказать, что этого момента не существует?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Думаю, что формула достаточно условная и полуэмпирическая.
Никакая она не эмпирическая, а выведенная вполне логически из рассмотрения сквозного составного стержня с начальным несовершенством в виде синусоидальной погиби.

Последний раз редактировалось румата, 04.03.2017 в 11:09.
румата вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2017, 11:56
#128
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Два раза прочел первую часть - мало что понял, савсэм старый стал, однако. Выскажу только пару тезисов.

1. Вся строительная механика строится на абстракциях, гипотезах и идеализации.
2. Реалии работы конструкции учитываются на уровне проверки сечения.
3. Поскольку определение расчетных длин вопрос строймеха, здесь и используются принципы пункта 1.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Никакая она не эмпирическая, а выведенная вполне логически из рассмотрения сквозного составного стержня с начальным несовершенством в виде синусоидальной погиби.
Тут спорить не буду - не знаю, а Вы точно знаете и дадите ссылку на вывод ? Я же проведу с ней пару упражнений . Известная формула устойчивости центрально сжатого стержня выглядит так N/(Фи*A) <= Ry, откуда в пределе N/Фи=Ry*A. Сделаем эту подстановку в формулу (18) СП и посчитаем значение для стали С245. Получаем Qfic=25.8*A. Учитывая, что проектировать мы должны близко к пределу несущей способности, данная формула в большинстве случаев вполне верна. И никакого тебе N
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2017, 12:35
1 | #129
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
1. Вся строительная механика строится на абстракциях, гипотезах и идеализации.
2. Реалии работы конструкции учитываются на уровне проверки сечения.
3. Поскольку определение расчетных длин вопрос строймеха, здесь и используются принципы пункта 1.
Да верно все это. Я говорю о том, что строймех не ограничивает никого в расчетах стержней только лишь методом расчетных длин. Ограничивает себя лишь норма или сам считающий. Есть масса других строймеховских способов считать. И каждый из этих способов с разной точностью аппроксимирует поведение реальной конструкции. Метод расчетных длин компактен, но лишен ясного физического смысла. Прямой деформационный расчет, к примеру, громоздкий, но вполне соответствует представлениям о реальному поведении конструкции под нагрузкой.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Тут спорить не буду - не знаю, а Вы точно знаете и дадите ссылку на вывод ?
На вывод вне дам, но вот ссылка на п.5.17 (5.8*) пособия к старому СНиП где рассказано о том, как получена формула для Qfic
румата вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2017, 13:17
#130
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ограничивает себя лишь норма или сам считающий.
К сожалению, практически только первое Попробуйте сделать расчет по деформированной схеме и принести его в экспертизу без СНиПовских проверок ... И так будет до того момента, пока в нормах не появится четкая разрешающая запись на сей счет. Боюсь, правда, что не при моей жизни - ведь такая запись обесценит или вообще сделает ненужной львиную часть всех норм, чего их авторы явно не допустят..
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2017, 18:16
#131
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


1. Румата, если не нравится схема с 100:1 с поста 90, можно взять 100:10, и так далее - см. вложение 1. Это ничего не меняет - речь об упругом анализе. Никаких R.
2. Бахил, формула выводится вот так - см. вложение 2. Так же выведены все формулы коэффициентов расчетных длин.
3. Если кто-то не хочет воспринимать из принципа, см. вложение 3.
4. Румата, инженер не должен подтасовывать - Ваш расчет через Qfic (который убрали) дважды неверен:
а) Вы сознательно неверно приняли коэффициенты, на порядок изменили модуль, не говоря уже о том, что нарушили заданные условия по гибкости, и получили фейковый результат - это каким инженером надо быть, чтобы не понимать ошибочность момента в 60 тсм? Сравните свой фейк с правильным результатом из деформационного расчета - см. вложение 4. Вы хотели ошарашить - да, ошарашили.
б) в любом случае порочна сама попытка произвести деформационный расчет через Qfic, и через усилия как-то опровергнуть истину, т.е. применимость формулы (146) для любой стойки. Формулы коэффициентов расчетных длин априори выведены из упругих расчетов. Никаких R. Чистый Эйлер. Сама суть расчетной длины в этом.
В заключение: сначала учите матчасть, а затем вступайте во взрослые дискуссии. А не наоборот.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема 2.jpg
Просмотров: 79
Размер:	165.7 Кб
ID:	184620  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вывод формулы.jpg
Просмотров: 81
Размер:	229.8 Кб
ID:	184621  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лейтес.jpg
Просмотров: 76
Размер:	135.8 Кб
ID:	184622  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Деформационный расчет .jpg
Просмотров: 78
Размер:	48.5 Кб
ID:	184623  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 06.03.2017 в 18:23.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2017, 20:32
#132
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1. Румата, если не нравится схема с 100:1 с поста 90, можно взять 100:10, и так далее - см. вложение 1. Это ничего не меняет - речь об упругом анализе. Никаких R.
Да, это ничего не меняет. Следуя строго букве закона Вы не имеете права применять мю для "не нагруженной" стойки больше 2. Об этом еще в старом СНиП было сказано.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
3. Если кто-то не хочет воспринимать из принципа, см. вложение 3.
Да хоть обложитесь Вы с головы до ног этим Лейтесом и Эйлером. Пластичность и реальную работы стали никто не отменял.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
4. Румата, инженер не должен подтасовывать - Ваш расчет через Qfic (который убрали) дважды неверен:
а) Вы сознательно неверно приняли коэффициенты, на порядок изменили модуль, не говоря уже о том, что нарушили заданные условия по гибкости, и получили фейковый результат - это каким инженером надо быть, чтобы не понимать ошибочность момента в 60 тсм? Сравните свой фейк с правильным результатом из деформационного расчета - см. вложение 4. Вы хотели ошарашить - да, ошарашили.
б) в любом случае порочна сама попытка произвести деформационный расчет через Qfic, и через усилия как-то опровергнуть истину, т.е. применимость формулы (146) для любой стойки. Формулы коэффициентов расчетных длин априори выведены из упругих расчетов. Никаких R. Чистый Эйлер. Сама суть расчетной длины в этом.
Честно, я это сделал не сознательно, а не внимательно. И отчасти согласен с Вами в том, что через Qfic не совсем верно определять усилия в элементах такой рамы. Но я не хотел лезть в деформационные расчеты, а попытался показать, что моя логика верна и такую "раму" не стоит рассматривать как раму со сжатыми стойками. К сожалению других средств отечественных норм показать изгиб не нагруженной стойки нет. Да, ошибся в числе, но не в сути. По поводу того, какой я инженер - не особо важно в ракурсе данной темы. В рамках этого форума все равны, но Вы в очередной раз переходите на личности зачем-то пытаясь меня унизить.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
б) в любом случае порочна сама попытка произвести деформационный расчет через Qfic, и через усилия как-то опровергнуть истину, т.е. применимость формулы (146) для любой стойки. Формулы коэффициентов расчетных длин априори выведены из упругих расчетов. Никаких R. Чистый Эйлер. Сама суть расчетной длины в этом.
Еще раз. Я не опровергал правильность формулы 146 ни в каком месте. Я лишь сказал, что Ваша интерпретация полученного результата не может быть верной. Ненагруженная стойка все равно будет поддерживать нагруженную и от этого изгибаться. И в некотором пределе соотношения продольных сил она станет изогнутой, а не сжатой. Кроме того СП, да и старый СНиП предписывают использовать формулу 146 только для наиболее нагруженной колонны, что Вы упорно продолжаете игнорировать.
Про Ваше вложение 4. Не знаю, что Вы там и как считали, но результат бредовый. Пришлось лезть в программу. См. вложение. Там эпюры напряжений и реакции в заделке при длине стоек в 5 м и гибкости близкой к предельно нормированной. Начальная погибь тоже нормативная. Соотношение продольных нагрузок Ваше. Из результатов ясно видно, что "ненагруженная" Эйлерова стойка на самом деле прилично нагруженная. Кроме того эпюра треугольная, что говорит о том, что она гораздо более изогнута чем сжата.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 66
Размер:	18.5 Кб
ID:	184629  

Последний раз редактировалось румата, 06.03.2017 в 20:41.
румата вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2017, 20:50
#133
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Ильнур с последним выводом в 1 приложении в принципе не соглашусь, очевидно что начальные погибы и несовершенства более критичны для консольного стержня, нежели скажем для жесткой заделки по нижнему концу и шарнира по верхнему концу, поэтому брать фактическую длину стержня при учете передельной гибкости не правильно все-таки.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 06.03.2017 в 20:58.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2017, 20:57
#134
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Еще раз. Я не опровергал правильность формулы 146 ни в каком месте. Я лишь сказал, что Ваша интерпретация полученного результата не может быть верной. Ненагруженная стойка все равно будет поддерживать нагруженную и от этого изгибаться. И в некотором пределе соотношения продольных сил она станет изогнутой, а не сжатой. Кроме того СП, да и старый СНиП предписывают использовать формулу 146 только для наиболее нагруженной колонны, что Вы упорно продолжаете игнорировать.
Уважаемый румата ! Вы упорно не желаете вникнуть в общую теорию устойчивости Да Вы правы - формула 146 приведена для наиболее нагруженной стойки (о причинах я писал выше), но формула той же структуры с минимальным изменением годится для любой стойки. Собственно, ссылку я тоже уже давал выше ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2017, 22:38
#135
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207



Если N2 = 0 то
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)

Последний раз редактировалось Бахил, 06.03.2017 в 22:45.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2017, 22:43
1 | #136
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вы упорно не желаете вникнуть в общую теорию устойчивости
Почему Вы так решили? Давно уже вник в эту общую теорию. Просто мне она не нравится. Это вкусовщина, конечно, но я нигде не говорил, что эта теория не верна и не обоснована математически. Ильнур получил правильный результат в рамках этой теории. Да, формула 146 годится для любых стоек, я Вам в этом давно "признался". Да, в рамках этой теории нет никаких поперечных сил. И что - черное стало белым от этого? Да, эта теория только и пригодна, что для определения расчетных длин. Даже СНиП косвенно очерчивает пределы применимости этой теории обрезая "паразитные" значения расчетных длин, полученных с помощью этой теории применителько к "своей" теории определения предельной гибкости. Правда делается это совсем не обоснованно математически. Видно практика все же важнее теории. Авторы СНиПа не хотят уж 40 с лишком лет услышать Ржаницына с его эквивалентными поперечными силами. Все у них через расчетную длину - и устойчивость и гибкость. Наверно потому, что этих поперечных сил не существует в рамках общей теории устойчивости

Последний раз редактировалось румата, 06.03.2017 в 22:53.
румата вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2017, 22:47
#137
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Offtop: редактор формул попробовал

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ильнур получил правильный результат
Заблуждение. Это называется "силовая акробатика".
"Правильный результат" в смысле Мю, только для наиболее нагруженной стойки.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)

Последний раз редактировалось Бахил, 06.03.2017 в 22:53.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 06:12
#138
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Да, это ничего не меняет. Следуя строго букве закона Вы не имеете права применять мю для "не нагруженной" стойки больше 2. Об этом еще в старом СНиП было сказано.
Вы хотите прикрыть свое невежество именно той коллизией из нормы, о которой и дискуссия. Это признак Вашего невежества. Обоснований-то у Вас нет (вот как раз этого, что мю=2). А у меня есть - это теория упругой устойчивости. Вся наука за меня: мю=14.

Цитата:
Да хоть обложитесь Вы с головы до ног этим Лейтесом и Эйлером. Пластичность и реальную работы стали никто не отменял.
Полное невежество. Расчетная длина - параметр из чисто упругого расчета, приведение упругого стержня к Эйлеровому упругому стержню. Еще раз: в нормах все мю - из чистого Эйлера. Никаких R. Нехорошо с бараньим упорством повторять откровенную чушь.

Цитата:
такую "раму" не стоит рассматривать как раму со сжатыми стойками
Для упругого анализа без разницы, есть там изгиб или нет изгиба. Мы ищем мю. А нужен он или не нужен для поэлементных проверок, не меняет величину расчетной длины. Вы просто уводите тему в ненужном направлении. Нас не интересуют различные проверки, нас интересуют расчетные длины. Т.е. мю. А мю=14. И никак не 2.
Цитата:
..она станет изогнутой, а не сжатой.
Баранье упорство. Нас не интересуют проверки, нас интересуют расчетные длины. Т.е. мю. А мю=14. И никак не 2.

Цитата:
СП, да и старый СНиП предписывают использовать формулу 146 только для наиболее нагруженной колонны, что Вы упорно продолжаете игнорировать.
И я прав на 1000%. Расчетная длина есть расчетная длина. Конкретно в нашем случае мю=14. И никак не 2.
Цитата:
... См. вложение. ..
Во вложении неверный результат - верный см. мой. Вы скорее не так (как всегда) задали несовершенства, или еще что - это черный ящик. Причем ненужный тут абсолютно.
Цитата:
при длине стоек в 5 м
Длина была 6м вроде. Да это не важно. Нас не интересуют проверки, нас интересуют расчетные длины. Т.е. мю. А мю=14. И никак не 2.
Цитата:
..."ненагруженная" Эйлерова стойка на самом деле прилично нагруженная...
Вот упертый-то! В дефрасчете стойка уже не Эйлерова. И сжатием она не нагружена! Это все вообще ни к чему - нас не интересуют различные проверки, нас интересует расчетная длина. Т.е. мю. А мю=14. И никак не 2.
Запомните, а лучше запишите:
Расчетная длина - параметр из чисто упругого расчета, приведение упругого стержня к Эйлеровому упругому стержню. И забудьте об R и прочих заблуждениях, как о страшном сне.
Значит, в итоге: Мы ищем мю. А нужен он или не нужен для поэлементных проверок, не меняет величину расчетной длины.
Конкретно в нашем примере мю=14, и согласно СП мы должны использовать мю=14 для проверки по предельной гибкости. Что доказывает ошибочность нормы.
Так же Вам необходимо глубоко поизучать происхождение самих предельных гибкостей - тогда будет понятно, почему для проверок по предельной гибкости должна использоваться физическая длина.
vedinzhener:
Цитата:
с последним выводом в 1 приложении в принципе не соглашусь, очевидно что начальные погибы и несовершенства более критичны для консольного стержня, нежели скажем для жесткой заделки по нижнему концу и шарнира по верхнему концу
Ваша мысль мне понятна. Однако нужно понимать, что начальные погиби стержней С ЛЮБЫМИ закреплениями концов одинаковы перед синусоидой - что полный период, что полпериода - эксцентреситет для момента один. Я по крайней мере так понимаю. Но согласен подискутировать от 0,5 до 2. Но никак не так грубо, как в СП - мю*L. Например в нашем случае мю=14. И никак не 2. Вы с последним-то надеюсь согласны?
Бахил, плохой ты математик, даже элементарную задачу не взял, и разговариваешь междометиями от отсутствия аргументов. В старых СНиПах, в СП, у Лейтеса, в учебниках и книгах сидят формулы для мю, полученные именно таким расчетом. Для справки: Лиры/Скады и все прочие анализаторы устойчивости выдают именно такие (считайте мои) мю.
Ты же понимаешь, что вот это не "силовая акробатика":
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лейтес.jpg
Просмотров: 232
Размер:	135.8 Кб
ID:	184633  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 07:42
#139
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Offtop: Ильнур, всю ночь свой опус писал?
Всё бы хорошо, только Лейтес даже не пытается определить Мю.
Она ему дана свыше и равна 2.
Просто вопрос надо поставить по другому:
"Какое значение для предельной гибкости использовать? по (146) или изначальное."
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)

Последний раз редактировалось Бахил, 07.03.2017 в 07:55.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 08:32
| 1 #140
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Ильнур, ваш тон дискуссии считаю совершенно не допустимым . А вообще-то психология расценивает прямые оскорбления оппонента как проявление неуверенности в себе и в своей позиции .
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отличается ли КЗУ по СП16.13330 от отношения Fkr/Fed, описываемого согласно п.5.2.1(3) EN1993-1-1

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Как правильно определить несущую способность анкера по грунту согласно ВСН 506-88 гувиев Основания и фундаменты 5 12.02.2018 14:35
Снова пощечина от СНиПа (чем отличается вход от выхода) dextron3 Архитектура 7 17.04.2012 14:37
Где найти сколько стоит монтаж 1-го ж.б. лестничного марша согласно ТЕР, ФЕР... согласно советской сметной системы ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.01.2012 08:30
Расчет сроков монтажа по системе контроля управления доступом согласно СНиП Жантас Инженерные сети 1 07.06.2011 14:20