| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.11.2017, 22:24 | #1 | |
Расчет монтажного узла крепления балки к ребру колонны на действие 2х сил
Регистрация: 03.06.2017
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 10288
|
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183
|
Прошу обратить внимание на фаску монтажной планки. В соединениях такого рода (планка к стенке колонны) швы с разделкой кромок бывают труднодоступны, т.к. находятся вне зоны видимости сварщика: закрывает полка колонны. Кроме того, доступ электрода также ограничен.
Кроме того, в разделке кромок обычно нет необходимости. Формула напряжений такова: ʛ = √((М / W + N / A)^2 + (Q / A)^2) где: М – момент в соединении М = Q e Q – поперечная сила е – ширина планок W = k L^2/6 K – катет шва L – расчетная длина шва N – продольная сила А = k L √ - квадратный корень ^2 –квадрат. Напряжения от М и N складываются арифметически, т.к. имеют одно направление векторов, а к ним геометрически (по теореме Пифагора) добавляется напряжение от Q, т.к. имеет направление вектора, перпендикулярное вышеупомянутым. Последний раз редактировалось Левша, 08.11.2017 в 07:32. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Severug
Вы составные сечения подбирали как эквивалент катаным? Откуда получились такие толщины листов? Беленя 1986 1-я ф-ла стр.63 +стр.102 2-я ф-ла стр.105 Последний раз редактировалось BYT, 08.11.2017 в 09:17. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.06.2017
Сообщений: 25
|
Долго сидел вникал, что за сигма н, сигма м. Потом господин Левша расписал, так и стало понятно. Спасибо.
Оказалось просто сопромат. Как всегда, если с чем-то долгое время не сталкиваешься, потихоньку это забывается. Решил для начала посчитать прочность узла. Сталь строительная С245. Возник сразу вопрос: момент сопротивления, площадь сечения мы определяем, так скажем, по участку нахлеста балки, ребра? грубо говоря берем в расчет размеры обратной планки (накладки)? Дошел до расчета касательных напряжений, получается ерунда. Поскольку, можно найти максимальные касательные напряжения по формуле . Друзья, что не так считаю? |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.06.2017
Сообщений: 25
|
Я извиняюсь, за свою глупость, но 4.5 это что? мб вы имели в виду 7.5?
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Это расстояние от оси до середины половины высоты. Т.е. четвертая часть от 18. Расстояние от оси до центра отсечённой части.
Секущая у нас проходит на половине высоты - 18/2=9см. Касательные напряжения определяются в той точке где отсекаем часть сечения. Максимальные касательные напряжения прямоугольника будут в середине высоты , т.е. h/2. 4.5.см - это расстояние от оси до середины отсечённой части, т.е. h/4. Чтобы найти касательные напряжения в любой другой точке по высоте сечения необходимо провести секущую в этой точке и определить Sx для получившейся отсечённой площади. Последний раз редактировалось BYT, 09.11.2017 в 07:10. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Ну конечно ерунда, вы поймите (представте) для начала в какой плоскости момент действует (или поперечная сила, вызывающая его), потом находите Wx для сечения в искомой плоскости - это раз.
Вам так же нужно понять и разграничить то что вы расчитываете? (планки, шов, стенку, полку и т.д.) и отталкиваясь от этого - пошагово вести расчет - это два. Offtop: Это я про пункт 2 ваших расчетов. И кстати Сигму которую вы находили определяют для сечения где сварные швы соединяют 2 планки к стенке колонны.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) Последний раз редактировалось Vovas_91, 09.11.2017 в 07:50. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
eilukha, ты же сам скидывал вот это https://dwg.ru/lib/2840!
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет жесткого узла сопряжения балки с колонной | Timewriter | Конструкции зданий и сооружений | 57 | 26.11.2012 14:31 |
Расчет узла прикрепления Главное балки к колонне составного сечения | Дмитрий Ильвес | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.02.2012 10:07 |
Расчет узла крепления второстепенной балки к главной | ЕВК | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 12.10.2010 07:46 |
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. | kivals | Железобетонные конструкции | 6 | 04.08.2008 19:57 |