| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.12.2017, 15:02 | #1 | |
Как расчитать данный тип противосдвигового упора?
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 305
|
||
Просмотров: 10532
|
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204
|
Весьма оригинальная шарнирная база.
Похоже на то.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Как его там варить? Шпильками она в работу включается, колонна на опорный лист, опорный лист за шпильку шпилька за упор. Бетонируется всё за раз (без колонны правда) получается этакая закладная с загнутым бортом. Фиксируют закладную приматыванием выпусков к арматурному каркасу.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Сильно сомневаюсь, что данный элемент работает против сдвига, т.к. тогда его надо будет варить к плите базы, а осуществить это очень неудобно, следовательно - нетехнологично. Если элемент вариться, то сдвиговое усилие будет восприниматься и болтами и сварными швами.
Скорее всего его роль в выверке плоскости (отметки) по вертикали и для одновременно кондуктор для анкерных болтов, т.е. формирует анкерный блок. |
||||
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 305
|
Судя по рисунку, упор не приварен. Идею автора не знаю - скинули, сказали: хотим- так (потому что другого не хотим знать).
Судя по узлу затяжка болтов невозможна, так как нет возможности отпустить нижние гайки. (знаю затяжка болтов - старая тема, обсуждалась). |
|||
|
||||
инженер-гидротехник Регистрация: 13.04.2012
Москва
Сообщений: 126
|
1. Взять 4 шпильки, на каждую посадить гайки
2. Установить сверху на 4 шпильки упор 3. Раскрепить шпильки к арматурному каркасу, если он вблизи, вязальной проволокой. Или дополнительными арматурными стержнями раскрепить для фиксации 4. Подтянуть каждую гайку и выставить упор по уровню в гор. плоскость 5. Гайки прихватками к упору 6. Залить до проектной отм. Или 1,2,4,5,3,6 Последний раз редактировалось Seeker, 10.12.2017 в 00:12. |
|||
|
||||
Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350
|
1) решение выполнимое и является стандартом Астрон
2) при выполнении фундамента - верхняя часть выполняется на бетоне с применением безусадочного цемента 3) да, упор считается на сдвиг- как правило данный узел проектируют инженеры Астрон, включая и анкерные болты и приводят в своей документации п.с. плиз без холиворов, все реальное - рабочее - выполнимое п.п.с. сварка не применяется в принципе - все сболчивается
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy: |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Стандартное дурацкое решение. Мне лично не нравится никак. Ничем. И это без холиваров. Не видно преимуществ или еще каких оправданий. В чем великий смысл сего? Хотелось бы прямых комментариев от авторов.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 305
|
Могли бы по-подробней об этом решении; оно только для связевых блоков, или для распора большепролетных рам тоже годится (так сказать, какая его область применимости)?
Цитата:
То есть данную закладную и бетон подливки специфицировать будут они? А робота фундаментчика заканчивается под низом подбетонки с безусадочного бетона? Какие могут быть исключения? В каких случаях правило выполняется? Привильно ли я Вас понимаю: 1) Есть фундамент с выпущеными шпильками с обрезом ниже низа закладного упора; 2) приходят монтажники, выверяют на гайках данные упоры по чертежам КМ и подливают их безусадочным бетоном? 3) монтаж стальных конструкций? |
|||
|
||||
Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350
|
1)"стандарт Астрон" - это всего лишь стандарт предприятия.
2) такие детали просто специфицированы в КМ, за фундамент они не отвечают, что четко оговорено в документации 3) тип упора ( а их несколько) определяется по расчету 4) партнеры строители приходят на площадку, когда фундаменты 100% готовы. Если есть косяки по фундаментам - это проблема заказчика и строителей, которые выполняли фундамент применять- не применять, нравиться- не нравиться - дело каждого отдельного специалиста.
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy: |
|||
|
||||
Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350
|
да, сдвиг возможен, но следует помнить, что в базах разница диаметра отверстий и болтов соответствует требованиям Еврокода, т.е. 2-3 мм в зависимости от диаметра анкера.
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy: |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204
|
Это точно. Принцип понятен. Не понятно как обеспечить требуемую точность.
Цитата:
А есть ли там сдвиг? Что-то связей не видать.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как расчитать вместимость здания | Andy M | Архитектура | 1 | 01.11.2015 13:37 |
Как расчитать площать покрытия и процентное соотношение элементов мощения. | Gurtik | AutoCAD | 27 | 15.07.2013 15:20 |
Как правильно расчитать сваю в сейсмике в пучинистых грунтах? | GybelindaV | Основания и фундаменты | 5 | 04.08.2011 16:02 |
Помогите расчитать давление на причал от крана! | Quatermain | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 29.04.2010 14:56 |