| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Охранные зоны сетей

Охранные зоны сетей

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.12.2009, 11:42
Охранные зоны сетей
serj323
 
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 24

подскажите нормативный документ (снип, гост) с охранными зонами наружных сетей канализации, водопровода, газопроводов, эл. сетей. Или один документ, в котором могут быть сведены все эти данные.
Просмотров: 115613
 
Непрочитано 29.11.2012, 20:55
#21
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


Было какое-то ругательнео слово: сервитут.
engngr на форуме  
 
Непрочитано 30.11.2012, 18:35
#22
temich


 
Регистрация: 10.12.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
В принципе да. Но логичнее ими не владеть вовсе.

Спасибо. значит я всё правильно понял.
temich вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 14:20
#23
Hans667

сети
 
Регистрация: 12.04.2007
SPb
Сообщений: 536
Отправить сообщение для Hans667 с помощью AIM Отправить сообщение для Hans667 с помощью Skype™


Хотелось бы еще узнать насчет охранных зон емкостей с дизтопливом
__________________
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 14:55
#24
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Hans667 Посмотреть сообщение
охранных зон емкостей с дизтопливом
Нет такого термина
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 14:57
#25
Hans667

сети
 
Регистрация: 12.04.2007
SPb
Сообщений: 536
Отправить сообщение для Hans667 с помощью AIM Отправить сообщение для Hans667 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Нет такого термина
э...дизтопливо?...охранная зона емкостей?
__________________
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 15:08
#26
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Hans667, прочитайте первую страницу топика.
Охранные зоны есть только для газопроводов и ВЛ
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 15:12
#27
Hans667

сети
 
Регистрация: 12.04.2007
SPb
Сообщений: 536
Отправить сообщение для Hans667 с помощью AIM Отправить сообщение для Hans667 с помощью Skype™


спасибо за ответ.Не задумывался раньше как то
__________________
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2013, 23:11
#28
SenMarti

инженер-архитектор
 
Регистрация: 23.06.2009
Королёв
Сообщений: 44


А вот кто знает, сколько метров отступать от подземного газопровода до ограждения участка детского сада? Газопровод проходит по участку, существующее здание перепрофилируют под детсад, и надо перенести ограждение, чтобы газопровод остался снаружи.
SenMarti вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2013, 01:09
#29
skkkk


 
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,653


Согласно п.11 Приложения В (таблица В.1) СП 62.13330.2011, а также аналогичной таблице из СП 42-101-2003 расстояние по горизонтали в свету от газопроводов (всех давлений не выше 1,2МПа) до ограждений составляет 1 метр.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок_.JPG
Просмотров: 795
Размер:	147.6 Кб
ID:	99964  
skkkk вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2013, 05:15
#30
kamus

ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 31.12.2009
Дальний Восток
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Hans667, прочитайте первую страницу топика.
Охранные зоны есть только для газопроводов и ВЛ
Неправда Ваша, однако! Есть ещё охранные зоны тепловых сетей. И там не всё однозначно...
kamus вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 08:47
#31
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


Охранные зоны есть у всего. Но только у газа и вл, похоже, они прописаны в нормативке, а для остальных - "см. акты органов исполнительной власти". А актов как раз и нет. То есть и зон нет. Но см. начало предложения.
engngr на форуме  
 
Непрочитано 28.08.2013, 17:14
#32
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
А актов как раз и нет. То есть и зон нет.
Неправда и Ваша также! См. тему Охранная, защитная зона канализации
Таки есть (отдельные) нормативно-правовые акты! В Москве и Питере, правда, но тем не менее...
cancercat вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2015, 17:07
#33
olezhkooo

Проектирование
 
Регистрация: 06.08.2012
СПб
Сообщений: 163


Может кто сталкивался или знает есть ли охранная зона у "рассолопроводов"?.. Pраб.=1.5МПа, Дн630.
olezhkooo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Охранные зоны сетей

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сводный план сетей proekt_mep Инженерные сети 42 16.06.2011 23:09
Совместная прокладка сетей паро- и газопровода kodibodi Инженерные сети 3 18.02.2009 23:45