10.06.2010, 06:19 | #1 | |
Развязка стоек торцевого металлического фахверка в плоскости стены
Регистрация: 25.02.2010
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 5345
|
|
||||
Сэндвичами и "развязываются", хотя, конечно, могут быть и варианты. И в серии, имхо, ничего смутного нет.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 10.06.2010 в 07:07. |
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
2. Сэндвич-панели горизонтальной раскладки прекрасно "развязывают" фахверковые стойки. 3. Фахверковая стойка по гибкости и устойчивости может быть рассчитана на всю расчетную высоту. 4. При установке распорок последние можно сопрячь с основными угловыми колоннами так, чтобы не нужны были связи. 5. И т.д. и т.п.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 25.02.2010
Сообщений: 3
|
Ильнур, по-поводу пластинчатого шарнира - можно ли принимать расчетную схему с шарнирно-неподвижной опорой внизу и шарнирнно-подвижной вверху? Т.е. препятствует ли пластинчатый шарнир смещению в плоскости стены? Мне нужно определится с расчетной схемой в Лире (в пространственной схеме). Заранее спасибо.
|
|||
|
|