Какое принять решение для лестничной клетки, если здание из металлического каркаса в сейсмике 9 баллов?
Регистрация: 16.09.2009
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 2239
|
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
есть 2 варианта:
1. если ЛК расположена симметрично относительно центра жесткости здания, то есть смысл связать ее с каркасом. 2. если ЛК расположена произвольно, то лучше ее отделить от основного каркаса антисейсм швом. Решения по отделению см здесь http://dwg.ru/dnl/6955 |
|||
|
|