Вентиляция при строительстве глубоких котлованов
Tarbar
 
Читаю новости в Сети
 
Омск
Регистрация: 01.08.2006
Сообщений: 263

Доброго времени суток, товарищи!
При разработке проектной документации столкнулся с интересным вопросом, на который у кого-то, возможно, есть ответ.
Имеется объект, сооружаемый способом опускного колодца. Глубина от устья до забоя - 12 м. Площадь сечения колодца - 500 кв.м. При прохождении экспертизы появился вопрос вентиляции, т.к. согласно п. 12.2.8.ПБ 03-428-02 "Все подземные камеры должны проветриваться свежей струей воздуха, при этом тупиковые негазовые выработки длиной до 10 м допускается проветривать за счет диффузии". При этом, одним из расчётных параметров является минимальная скорость ветра в выработке, которая по п.12.1.9. ПБ 03-428-02 "...должна быть не менее 0,1 м/с". Что приводит к абсурдному результату - необходимо в колодец подать 3000 куб.м/мин. Это два нехилых вентилятора. Плюс наличие резервного :0 Формально эксперт прав, но по сути - глубина сооружения меньше его ширины и длины. ИМХО, открытый котлован вообще не является подземной выработкой, для которой необходимо выполнять требования п.12.1.9, но...
Был ли опыт у кого решения этой проблемы?

Дополнительно:
При строительстве опускных колодцев значительной площади в литературе используется зачастую применение экскаваторов и бульдозеров, установленных в забое, с выдачей грунта на поверхность в бадьях краном. Применение грейферной разработки с поверхности ограничено неплотными грунтами, а грейферные телескопические рукояти, пригодны, ИМХО, только для небольших в плане опускных колодцев. При этом в литературе никак не освещается вентиляция забоя. При том, что применяются дизельные экскаваторы, т.к. электрические экскаваторы представлены, в основном, большими карьерными. Естественно, вентиляция в таких условиях необходима, но проблема с выполнением п.12.1.9. ПБ 03-428-02 остаётся.

Заранее благодарю за помощь.
__________________
В ГОСТ верую
Просмотров: 10236
 
Непрочитано 29.06.2011, 15:54
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Хм...
Кстати, насчёт техники в забое.
Ну так а чего вы хотели, там же выхлопы... Если сделать сделать вывод выхлопов сразу на поверхность, то всё равно система может сломаться и т.п.
Так что ставьте.

Другой вопрос будут ли их ставить строители...

Правда я не спец по подземным опускным сооружениям. Просто соображения...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2011, 16:00
#3
Tarbar

Читаю новости в Сети
 
Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263


Проблема не в технике. Как раз для неё посчитать количество подаваемого воздуха исходя из ПДК вредных газов не проблема. Проблема в выполнении требования по минимальной скорости воздуха.
Что же касается "поставят или нет строители" - это уже вопрос Ростехнадзора.
Пысы
Цитата:
не спец по подземным опускным сооружениям
А какая разница - опускное или нет? Любое заглубленное сооружение глубиной более 10 метров требует искусственной вентиляции согласно ПБ. Соответственно, если не вводить различные перегородки и прочее для уменьшения сечения, вопрос должен возникнуть у всех - как обеспечить минимальную скорость 0,1 м/с. Возможно ,конечно, не всем попадались эксперты - формалисты .
__________________
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2011, 16:20
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Ну тогда оттуда же:
Цитата:
12.2.12. Допускается по согласованию с территориальными органами Госгортехнадзора России естественное проветривание подземных выработок мелкого заложения, имеющих не менее двух выходов и устойчивое направление вентиляционной струи при соблюдении условий пп.12.1.1 и 12.1.9.
Думаю тут это действует.

Но похоже в вашей ситуации другого выхода действительно нет.

Ещё, например, раньше к ПБ по угольным шахтам были "Комментарии к ...". Поищите их к этому ПБ... Но вряд ли они есть...

Единственный момент к чему можно подкопаться это направление движения воздуха в котловане. В ПБ его нет. Получается должен быть дополнительный документ, регламентирующий этот вопрос. Я так подозреваю...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2011, 16:28
#5
butch


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400


Уважаемые, почитайте пунк 12.4.1. "Отставание венттруб от забоя СТВОЛА должно быть не более 15м." ПБ 03-428-02!!!
А у Вас 12м я так понял! По этому в вашем котловане вообще не нужна искусственная вентиляция!
А при погрузке породы грейфером это расстояние может быть увеличено до 20м. Вы сооружаете свой опускной колодец в тексотропной рубашке с подводным бетонированием???
butch вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2011, 16:30
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Ale6a, но этим пунктом подразумевается, что струя воздуха есть. Просто выдающая труба может быть там или там.

Искусственная вентиляция в данном случае нужна по расчётам на выхлопы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2011, 16:36
#7
Агамемнон


 
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022


Требование по подвижности можно выполнить меньшим расходом - включив в объем движущегося воздуха - объем воздуха эжектируемого струей.
Если поиграться формой струи/струй - предположу, очень навскидку - можно расход на три поделить.
Агамемнон вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2011, 16:49
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Агамемнон, спец ОВ ?

В принципе думаю тоже где-то в этом направлении...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2011, 16:51
1 | #9
Агамемнон


 
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022


Еще тот...
Агамемнон вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2011, 17:17
#10
Tarbar

Читаю новости в Сети
 
Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263


Цитата:
Сообщение от Агамемнон Посмотреть сообщение
Требование по подвижности можно выполнить меньшим расходом - включив в объем движущегося воздуха - объем воздуха эжектируемого струей.
Честно говоря, не совсем понял Имеется в виду проветривание отдельных участков направленной струёй? Если да, то работы всё же необходимо проводить по всей площади, двигать "шланг" за каждым работником, вероятно, не получится.
Пока есть идея создать условно непроницаемую горизонтальную диафрагму на высоте 4-5 м (с проемами для спуска людей и подъёма грунта) из чего-то вроде брезента, превратив сечение 20x20 в 4x20 - в этом случае расход по скорости составит 480 куб.м/мин, что, в общем-то, более-менее приемлемо. Но хотелось бы всё-таки выйти из ситуации просто объяснив любому эксперту, что данное требование в данных условиях не есть правильно, при этом посчитав расход по выхлопам и количеству работников в забое.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Единственный момент к чему можно подкопаться это направление движения воздуха в котловане. В ПБ его нет. Получается должен быть дополнительный документ, регламентирующий этот вопрос.
Это - да, было бы неплохо, поскольку читал в какой-то книге по подземке, что проветривание больших подземных камерообразных выработок обычным способом через подходящие выработки, в общем-то, не работает из-за появления зон с застойным воздухом.
__________________
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2011, 18:42
#11
Агамемнон


 
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022


Вы просто не "увидели" термина "эжекция".
Агамемнон вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2011, 20:15
#12
butch


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400


Хорошо, ребят, у кого какие предложения?? одним словом нужно пройти 2м с искусственной вентиляцией!
butch вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2011, 22:33
2 | #13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Не совсем так.
Вот представьте безветренный день и гибель рабочих и машинистов из-за работы экскаватора (дизельное топливо кстати вдвойне опасно).
Т. е. проветривание однозначно потребуется, пускай даже "резервное".
Это в любом случае будет 2 вентилятора и трубы.

Просто я сильно сомневаюсь, что для вашей выработки будет такой большой расход и напор воздуха, что вентиляторы будут очень большими.
Но я не ОВ.
На тему скорости движения воздуха - судя по всему вам придётся обеспечивать её согласно некой теории струй во всём объёме котлована.
Т. е. это скорее всего будут трубопроводы погружаемые вместе с крепью.

Насчёт "2 м" вы ошибаетесь.
Требование про тупиковые выработки к вам не относится. Оно относится к разветвлённой сети тоннелей, где уже есть постоянно действующая струя вдоль основной выработки. У вас вместо неё ветер, который нельзя учитывать.
Обосновать не могу, но чую это...

Возможно проще будет натянуть над экскаватором некий "малопроницаемый" тент/покрытие из плёнки и внутри него организовать поток воздуха от стенок к центру или наоборот.

Можно избавиться от вентиляции вообще, если гарантировать отсутствие там людей.
Т. е. кран+грейфер и безлюдное бетонное дно котлована с перерасходом бетона на неровности и т.п.

На проходку опускной крепью должны быть минимум недействующие ВСН ... не могу найти почему то

Но например есть ТТК вот здесь.
Ещё есть некие "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ ФУНДАМЕНТОВ СПОСОБОМ ОПУСКНОГО КОЛОДЦА"
Но там про вентиляцию ни слова.
Ещё есть "СН 322-74. Указания по производству и приемке работ по строительству в городах и на промышленных предприятиях коллекторных тоннелей, сооружаемых способом щитовой проходки" но там тоже ни слова.

Вот тут огромный сборник ссылок на литературу на эту тему.

Например некий МСН 125-66 / ММ СССР. Инструкция по проектированию опускныхколодцев/ЦБНТИ. М.: 1966. 33 с.
Руководство по проектированию опускных колодцев, погружаемых в тиксотропной рубашке. М.: Стройиздат. 1979. 128 с.
Руководство по проектированию опускных колодцев, погружаемых в тиксотропной рубашке // Харьковск. Промстройниипроект. М.: Стройиздат.1979.37 с.
Рекомендации по строительству опускных сооружений способом задавливания. М.: 1980. 31 с.
Поищите их...


Насчёт необходимости вентиляции в принципе могу ошибаться.
Но в диффузию после дизельного двигателя не верю. Слышал что ПДК от оживлённой автомобильной дороги на расстоянии более 10 м. А экскаватор это не легковушка. У меня от бульдозеров по 60 м ПДК по выбросам бывает.
Или убирать людей из выработки (что скорее всего и надо делать) или делать вентиляцию.


Как обойти требование ПБ я не знаю.
Предполагаю надо искать уточняющий может быть даже местный документ-норму.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2011, 07:00
#14
Tarbar

Читаю новости в Сети
 
Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
в диффузию после дизельного двигателя не верю.
Не могу с Вами не согласиться

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Возможно проще будет натянуть над экскаватором некий "малопроницаемый" тент/покрытие из плёнки и внутри него организовать поток воздуха от стенок к центру или наоборот.
Пока этот вариант представляется наиболее подходящим в случае попадания на эксперта-формалиста.
Что касается литературы, то прочитал кучу книг и НТД по теме. Создаётся ощущение, что авторы книг и разработчики ПБ обитали в двух параллельных мирах, которые никак не пересекаются
__________________
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2011, 07:02
1 | #15
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Если не вдаваться в вопрос "надо ли", то обеспечить требование по подвижности воздуха 0.1 м/с несложно. Вообще-то это смешная цифра - такая подвижность в любом помещении "сама собой" имеется. Это если начнете перемножать скорость на 500 м2, то получится "страшная цифра" - 0.1*500*3600=180000 м3/ч. Кстати, не измеряйте "кубами в минуту".

1. Но учитывайте, что если воздух подается в этот тупик, то он и удаляется из него - хотя бы за счет выдавливания. Грубо говоря половина сечения работатет на приток, половина на вытяжку. Вот и расход в 2 разм меньше.

2. Воздух будет подаваться струей, через воздухораспределитель. Простейший - обычная труба. Струя подаваемого воздуха бьет далеко, уж 12 метров "пробить" - как два пальца. В приточной струе воздух движется с большой скоростью и обычно стоит противоположная задача - чтобы скорость в рабочей зоне не превышала допустимой (это порядка 0.5 - 0.7 м/с). Объем воздуха может быть совсем небольшой для таких условий - порядка 10-20 тыс. м3/ч.

А общая подвижность, как справедливо написал Агамемнон, обеспечивается за счет эжекции. Струя, попадая в объем, вовлекает в движение и окружающий воздух. Каждый легко может промоделировать в собственной ванной, посмотрев как струя из крана (маленького сечения) перемешивает всю воду. С воздухом - так же происходит.

3. Вентиляторных установок может быть несколько, может быть передвижная. Ведь работа производится в какой-то одной зоне, вот туда воздух и надо попеременно подавать.

Конструктивно это может быть и осевой вентилятор - компактный и не шибко мощный. На стройках испокон веков даже самодельные тепловые пушки делают - обычный осевик с АЦ трубой для ТЭН. Пробивает метров на 20. Или теплогенераторы всегда используются. А здесь и греть не надо. Или, например, на зерноскладах в стенах осевые вентиляторы высокого давления ставят - они всю толщу бурта продувают.

В данном случае надо просто задаться какой-нибудь промышленной передвижной вентиляторной установкой (чтобы не изобретать самоделку). Выпуск воздуха - через примитивный конфузор. Можно также использовать воздуховод из полиэтиленовой пленки, чтобы приблизить выпуск к рабочей зоне. Эта "кишка" легко перебрасывается куда надо.

4. Вообще надо учитывать, что все нормы относятся к рабочей зоне, т.е. к месту где люди находятся. Если они ковыряются на дне, там и надо обеспечивать нормы, а не на всей высоте. Может быть даже только в кабине.

Гораздо серьезней вопрос не с подвижностью, а с обеспечением ПДК в рабочей зоне. Подвижность то можно и "аэратором" прямо на дне обеспечить, но концентрацию он не снизит. А ПДК обеспечивать надо, независимо от того, написано ли это в "ведомственных" ПБ. Для дввигателей это очень большие объемы, уменьшить их можно только местными отсосами. В том числе и с выбросом из рабочей зоны (грубо говоря на несколько метров вверх).

И самое лучшее - посмотреть, как такие работы выполняются в действительности. Многие страхи окажутся необоснованными, но и реальные проблемы проявятся. Ну, и "шахтные" нормы надо остерегаться применять - там условия совсем иные, вентиляторы действительно агромадные используются.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2011, 07:41
#16
Tarbar

Читаю новости в Сети
 
Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
половина сечения работатет на приток, половина на вытяжку. Вот и расход в 2 разм меньше.
Согласен, просто привык трубу тянуть до забоя. Причем при большой площади выработки трубу разрешается размещать на расстоянии до 15 м от забоя.
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Струя подаваемого воздуха бьет далеко, уж 12 метров "пробить" - как два пальца.

Вот только такой способ проблематично будет применить, т.к. 12 м - это максимальная глубина. При глубине, скажем, 4 м, проветривание тоже необходимо, а устанавливать "дующую" вертикально трубу не очень эффективно, ИМХО.
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Кстати, не измеряйте "кубами в минуту".
А какая разница? В одном из "подручных" справочников по шахтным вентиляторам их подбор по производительности именно через величину кубов/мин.
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Вообще надо учитывать, что все нормы относятся к рабочей зоне
В подземке места, где не обеспечивается нормальное проветривание, в принципе, запрещены для "посещений". Да и трудно разграничить, ведь работники должны, к примеру, спуститься к месту ведения работ. Вентиляция должна быть обеспечена и по высоте их движения.
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
"шахтные" нормы надо остерегаться применять
Выбора нет Требования ПБ 03-428-02 распространяются на любое подземное строительство.
В общем говоря, выход из ситуации вижу следующий: расход воздуха считаю на выхлоп по ПДК и количество работников в забое. Вентилятор ставлю на поверхности, а к забою тяну полиэтиленовую трубу. Вопрос по минимальной скорости воздуха "аккуратно обхожу". В случае формального подхода экспертизы - натягиваю пленку.
ShaggyDoc, Агамемнон, эжекция - это, конечно, хорошо, но для обоснования в экспертизе необходимы железные аргументы. Ведь площадь работ - большая, доказать, что не образуется зон с "застойным" воздухом будет нелегко...
Всем спасибо
__________________
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2011, 09:09
#17
Агамемнон


 
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение

3. Вентиляторных установок может быть несколько
Я бы 4 штуки поставил - направление струи по сторонам прямоугольника, последовательно - и закрутил бы искусственный смерчик по центру пощадки.

А общий воздухообмен вывел бы не из производительности вентиляторов - ессно - а из их мощности - в пересчете на "смерчик".

Эксперт бы наверняка в осадок выпал от креатива.

Последний раз редактировалось Агамемнон, 30.06.2011 в 09:19.
Агамемнон вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2011, 09:25
#18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Как я понимаю сейчас можно моделировать движение воздуха в программах.
Только не знаю каких.

Слышал только про Ansis CFX, но это больше для обдувания моделей применяется и школа этого направления только в Москве есть на какой-то кафедре... Может быть ещё пара человек по России... Программа стоит дороже 1 млн. руб.

Но должны быть и другие проги дешевле и проще.
Подобное обоснование можно заказать в принципе...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2011, 18:11
#19
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Я бы 4 штуки поставил - направление струи по сторонам прямоугольника, последовательно - и закрутил бы искусственный смерчик по центру пощадки.
Я бы тоже так сделал. "Вихревая вентиляция" называется. "Смерчик" в середине имеет высокие концентрации вредностей, выше чем при "средне-арифметическом" разбавлении.


Цитата:
Как я понимаю сейчас можно моделировать движение воздуха в программах.
Чего там моделировать? Пара расчетных формул. Можно для понта просто в Excel сделать и даже графически проиллюстрировать.

Цитата:
Требования ПБ 03-428-02 распространяются на любое подземное строительство.
Не читал. Но если в них правда написано "...должна быть не менее 0,1 м/с" и только, то это безграмотно. Должна не подвижность нормироваться, а указано о необходимости обеспечения концентрации в РЗ не выше ПДК. А для этого никаких дополнительных ПБ и не надо.

Цитата:
расход воздуха считаю на выхлоп по ПДК и количество работников в забое.
Неграмотное рассуждение. Нужен не "выхлоп по ПДК", а количество вредностей в г/сек (всех: CO, CH, NOx, C, SO2, Pb), выделяющихся при работе двигателей, причем в разных режимах.

Это самое трудное - где взять. Можно примерно (применительно) по "Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий". Или по совсем старому СНиП Предприятия по обслуживанию автомобилей, где был расчет в зависимости от литража. Или более подходящую методику поискать.

Потом, по известным выделениям вредностей определяются воздухообмены на разбавление до ПДК. Количество работников вообще не причем, хотя и они пукают.

Но в результате расчета получите огромные объемы воздуха. Можете проверить. Будут те же 180 тыс. м3, а то и больше.

Вопрос надо решать технически. Сколько рабочих, как располагаются. Можно ведь только в зону дыхания подавать воздух. Можно наверняка и маленькую вытяжную установку прямо на экскаватор укрепить и выхлоп с высокой концентрацией выбрасывать факелом вверх.

В этом случае объем подаваемого воздуха можно сократить в десятки раз.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2011, 19:59
#20
butch


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Неграмотное рассуждение. Нужен не "выхлоп по ПДК", а количество вредностей в г/сек (всех: CO, CH, NOx, C, SO2, Pb), выделяющихся при работе двигателей, причем в разных режимах.

Это самое трудное - где взять. Можно примерно (применительно) по "Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий". Или по совсем старому СНиП Предприятия по обслуживанию автомобилей, где был расчет в зависимости от литража. Или более подходящую методику поискать
Это вы не правы! Почитайте ПБ именно для ПОДЗЕМНЫХ РАБОТ. Вы говорите что не грамотное решение, а сами говорите ГДЕ ВЗЯТЬ и предлагаете посчитать ПРИМЕРНО по норме которая не подходит для подземных выработок! А котлован-ствол- считается вертикальная выработка. И каждый эксперт при проверке проекта искусственной вентиляции ссылается именно на это ПБ. Все машины с дизельным и бензиновым ДВС считаются по ПДК с фильтрами частиц или без них.
butch вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Вентиляция при строительстве глубоких котлованов

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Вентиляция жилых монолитных зданий GRIG1 Инженерные сети 19 24.10.2018 20:11
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Вентиляция в жилом доме, то приток то отток воздуха. Egordva Инженерные сети 24 03.09.2010 08:31
Каким документом сейчас определены цели и состав НД в строительстве? SergeyAB Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 31.05.2010 21:42