| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос по опорному узлу фермы.

Вопрос по опорному узлу фермы.

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.03.2015, 07:34 #1
Вопрос по опорному узлу фермы.
Mikhailka
 
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 40

Делаю КМД фермы, в КМ показан узел. Как мне организовать шов фасонки с фланцем под поясом? Или пояс отвести от фланца?

Вложения
Тип файла: pdf Узел.pdf (38.8 Кб, 157 просмотров)

Просмотров: 2149
 
Непрочитано 04.03.2015, 08:33
#2
Алексей Владимирович

Проектирование
 
Регистрация: 22.12.2006
г. Старый Оскол Белгородская обл.
Сообщений: 73


пояс отвести от фланца
Алексей Владимирович вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 09:06
#3
Бот
Moderator


 
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 0


Mikhailka, просьба изменить название темы "Вопрос по опорному узлу фермы." в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.

Как переименовать тему?

Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 09:43
#4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


а я бы лучше фасонку к фланцу не варил, но сохранил швы "пояс-фланец"
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 09:57
#5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
а я бы лучше фасонку к фланцу не варил, но сохранил швы "пояс-фланец"
в Рекомендациях по фланцам варят и фасонку и пояс.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 09:57
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бармаглотище, дык растяжение же. Чего б его через фасонку не передать, если её хватает? Жесткости из плоскости растянутому узлу вроде не нужно, можно оттащить пояс, а у фланца поперечные ребра вокруг болтов сделать во имя жесткости.
 
 
Непрочитано 04.03.2015, 10:57
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


ребра еще лепить.
Там полки уголка уже как ребра. Зачем городить дополнительные железки, чтоб заменить уже имеющиеся?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 11:00
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бармаглотище, смотря сколько болтов нужно по расчету. Если 4 - то ок, вокруг полок можно накидать, а если шесть, например?

Кстати, у автора их как раз шесть.

Offtop: Уже 17-й "узел.pdf" в папке "загрузки")
 
 
Непрочитано 04.03.2015, 11:02
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
в Рекомендациях по фланцам варят и фасонку и пояс.
Тоже можно.
Сначала приварить к фланцу фасонку стыковым швом, зачистить шов, приварить пояса.
Но это ввод пооперационности, что не есть хорошо для завода.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Бармаглотище, смотря сколько болтов нужно по расчету. Если 4 - то ок, вокруг полок можно накидать, а если шесть, например?

Кстати, у автора их как раз шесть.

Offtop: Уже 17-й "узел.pdf" в папке "загрузки")
если КМщик разработал узел, разрисовал его, образмерил и не отписался, что "кол-во и диаметр болтов, а также катеты и длины сварных швов назначать в КМД по усилиям..." - применяй узел КМ (если, конечно, он не однозначно аварийный). И даже в этом случае КМДшник не должен менять конструкцию узла, ему "на откуп" только болты и швы отдали, а не ребра и т.д.
Любое отступление (пусть даже один болт на 5 мм сместил) должно согласовываться с авторами проекта.

К тому же.. введение еще одной пары ребер приведет к огромному кол-ву матов монтажников, когда они будут крутить средний ряд болтов, который между ребрами окажется. И надо еще будет посмотреть, можно ли вообще будет их закрутить.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 04.03.2015 в 11:09.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 11:07
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бармаглотище, не заметил, что автор пишет про КМД. Я говорил о конструкции узла в целом, с точки зрения КМ. Извините)
 
 
Непрочитано 04.03.2015, 11:12
#11
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


а в целом узел "не нравится". Не могу сказать сходу, что именно - но есть в нем какая-то "корявость".
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 11:33
#12
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


Как по мне - на 50-70-100 мм отрезать пояс. На уголок пояса наложить ребро (площадь ребра = площади полуголка) и его приварить к фланцу. (как вариант - вырез в уголке)
Незабудьте потом прозвучать фланец и фрезерануть его.

ЗЫ:: как-то непонятно, зачем тут фланец....??? Жестким узлом не пахнет.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 11:36
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Mikhailka Посмотреть сообщение
пояс отвести от фланца
- нельзя. Поменяется работа узла в худшую сторону: два болта перейдут из внутренней зоны в наружную. Offtop: Про болты внутренней и наружной зоны см. Руководство по фланцам.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 11:40
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


eilukha, дык я потому и говорю, что если отводить - то к фланцу ребра. Причем на эти 6 болтов - явно 4 ребра просятся. А то сейчас 4 в углах и 2 просто так снизу висят..
 
 
Непрочитано 04.03.2015, 11:43
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
2 просто так снизу висят
- да нет. Всё похоже на правду: ЦТ болтов с учётом разной их несущей способности примерно совпадает с линией действия силы.
eilukha вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос по опорному узлу фермы.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 540 12.04.2024 23:02
Узел присоединения ригеля к колонне (серия шифр 11-2537КМ) krendel-l Металлические конструкции 8 16.01.2014 10:43
серия 2.440-1 выпуск 1: вопрос по узлу 39 SetQ Конструкции зданий и сооружений 10 24.07.2013 07:20
нужен совет по узлу опирания фермы richardo Конструкции зданий и сооружений 5 11.12.2009 16:21