Непрочитано 12.03.2015, 01:29 #1
Обетонирование шарнирной базы колонны.
Saha
 
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965

Собственно вопрос, в сериях рекомендуют после установки колонн в проектное положение выполнить обетонирование, но на мой взгляд для шарнирных баз это не приемлемо т.к. не дает в полной мере изгибаться опорной плите базы, или я не прав???
Просмотров: 6908
 
Непрочитано 12.03.2015, 08:58
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


не дает. А что - Вы проектируете на 100% шарнирные базы? Центрирующий полуцилиндр? Подшипники?
Или же все-таки обычные 2 болта в плоскости стенки (или даже 4 рядом с этой плоскостью)? Дык такая штука тоже не особо крутится...
 
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2015, 09:08
#3
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
не дает. А что - Вы проектируете на 100% шарнирные базы? Центрирующий полуцилиндр? Подшипники?
Или же все-таки обычные 2 болта в плоскости стенки (или даже 4 рядом с этой плоскостью)? Дык такая штука тоже не особо крутится...
Да обычные 2 болта. Т.е. обетонирование 200-300 мм не повлияет на шарнирность узла?
Saha вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 09:26
#4
san40

начинающий конструктор
 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122


Мысленно положите пару кирпичей на базу колонны. Вот, примерно так и повлияет обетонирование на шарнирность узла (т.е. не повлияет).
san40 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 10:08
#5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
или я не прав???
не прав
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 10:08
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Saha, повлияет слегка. Но он и без того не шарнирный.
 
 
Непрочитано 12.03.2015, 10:10
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: Арик, хватит морочить голову человеку. Либо пиши трактат со всеми пояснениями, картинками, таблицами, диаграммами и т.д. - либо не вноси сумятицу в его ум.. =))
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2015, 10:31
#8
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: Арик, хватит морочить голову человеку. Либо пиши трактат со всеми пояснениями, картинками, таблицами, диаграммами и т.д. - либо не вноси сумятицу в его ум.. =))
)))) Все понял, а трактат хотелось бы видеть )
Saha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2015, 11:50
#9
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Ребята попутно вопрос, в приложении.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ответные ребра.jpg
Просмотров: 426
Размер:	233.4 Кб
ID:	145589  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 11:54
#10
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


суть трактата такова.
без специальных мероприятий любая "стандартная" база до некоторого значения момента будет вести себя как жесткая. И даже после перехода через этот "порог" некоторый момент все равно будет передаваться на фундамент. Другое дело, что конструкцию узла и толщины материалов обычно подбирают так, что значения этого момента в принимаемых шарнирными базах весьма незначительны и на них смело можно забить болт.

Обетонирование тоже может добавить "жесткости" базе. Но, без специальных мероприятий, эта добавка тоже прекрасно помещается под тем же болтом.

В общем и целом - обетонируйте вашу принятую шарнирной базу и не парьтесь.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 13:18
#11
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Saha , в 1 вопросе - когда стенка колонны не проходит ни по прочности, ни по устойчивости; 2 - когда действует сжимающее усилие, ставят гор. ребро, чтобы фасонку не выгнуло (если к опорной плите приварить большим швом то можно вверху и не ставить). Думаю так. Во 2 вопросе я бы ось связи центрировал с осью колонны в месте пересечения оси колонны с опорной плитой.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 13:25
#12
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


смысл обетонки в защите от коррозии, а не в изменении конструктивной схемы
gomer вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 13:27
#13
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
смысл обетонки
спрятать базу в полу, а не
Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
в защите от коррозии
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 13:29
#14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: во, еще тема для рассусоливания на 10 страниц внезапно возникла

Прячем или защищаем?

"Глупый пингвин робко прячет, умный - смело достает!" (с)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 13:29
#15
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


на одном объекте обетонировали базы колонн стальных, как защиту от коррозии
Jenec вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 13:34
#16
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
на одном объекте обетонировали базы колонн стальных, как защиту от коррозии
и колонны выше пола тоже обетонировали от коррозии? На кой болт тогда СНиП 2.03.11-85 и СП 53-101-98?

----- добавлено через 58 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Прячем или защищаем?
защищаем пряча
тоскливо шось
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 13:41
#17
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


wvovanw,
в той части здания уровень пола был выше верха колонн, и пол был по грунту, вот и чтоб металл базы не оставлять незащищенным их обетонировали
Jenec вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 13:57
#18
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
уровень пола был выше верха колонн
шота недогоняю
это как?
может быть отметка пола была выше отметки базы колонны? Если так, то вы правильно сделали.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 13:58
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
уровень пола был выше верха колонн
ох нифига ж себе. Все здание под землей?)
 
 
Непрочитано 12.03.2015, 14:01
#20
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Вот оно, молодое поколение.
По бомбоубежищам не шлялось на всяких НВП

П.С. Довелось как-то в молодости на обследовании бомбоубежища побывать. Местами даже не слишком затопленного...

Целый день бродили. А сверху - будочка небольшая посреди чистого поля (не совсем, правда - но все же).
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обетонирование шарнирной базы колонны.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Способ усиления базы колонны Xenud Железобетонные конструкции 1 25.03.2014 14:56
Является ли данный узел базы колонны полноценно жестким узлом vlasctelin Металлические конструкции 17 19.03.2014 09:51
Расчет жесткой базы двутавровой колонны nook Металлические конструкции 13 20.09.2012 08:44
Шарнирный узел базы стальной колонны Net Металлические конструкции 19 13.07.2007 17:27