06.04.2017, 13:46 | #1 | |
О требовании к толщине стенки в сварных двутаврах в сейсмическом районе
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
||
Просмотров: 977
|
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Скорее всего, требование ограничения гибкости стенки связано с созданием возможности развития значительных пластических деформаций в ригелях рам при знакопеременном циклическом нагружении. По теме можно почитать книгу Остриков Г.М., Максимов Ю.С. "Стальные сейсмостойкие каркасы многоэтажных зданий".
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Но гибкость стенки зависит от поперечных рёбер.. Если поставить рёбра (в вакууме) через каждые 10 см, то стенка не будет гибкой от слова никак, но не будет проходить по вышеуказанной проверке.
Мне кажется тут нужно оперировать понятием эквивалентная (условная) гибкость стенки. В противном случае получается что сварные ригели в сейсмическом районе вообще никак не оправданы. Или я что-то упустил и важно именно отношение толщины непосредственно стенки к ее высоте? В вашей книге в главе 3.3.2, нет такого жесткого ограничения, как в СП, сказано лишь, что устойчивость стенки должна обеспечиваться. ----- добавлено через ~34 мин. ----- Вообще этому требованию не соответствуют и прокатные двутавры. Проверил 40Б1 и 70Б1, и тот и другой не проходят. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундамент под контейнер в сейсмическом районе | Kirillspec | Основания и фундаменты | 12 | 15.04.2018 00:39 |
Наружное водоснабжение в сейсмическом районе | juli161 | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 04.04.2014 16:16 |
Вопрос по связям в покрытии в здании в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 05.03.2011 14:02 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Узел крепления балки к колоне, в сейсмическом районе, воспринимает динамическую или статическую нагрузку | Жека СКДМ | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 14.10.2009 13:02 |