| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.07.2017, 23:33 | #1 | |
СП 16.13330.2017 таблица 31 параметр р для частных случаев формул (143) и (144)
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 821
|
||
Просмотров: 3025
|
|
||||
Вопрос не вполне понятен. Параметры "p" и "n" учитывают препятствование повороту соответственно нижнего и верхнего узлов колонны рассматриваемой ячейки рамы. Условно считается, что фундаменты с жесткой базой колонны создают бесконечное сопротивление повороту (p= бесконечности), а шарнирное опирание на фундамент и шарнирное присоединение ригеля повороту никак не препятствует (p=0 или n=0). При подстановке нулевых и бесконечно больших значений в общие формулы возникает математическая неопределенность. Её раскрытие известными методами и дает более простые формулы для частных случаев.
|
||||
|
||||
В целях использовании приведенных формул за бесконечность принимаются числа > 50 (см. пункт 6.10* СНиП II-23-81*) При этом вполне возможен случай очень жесткого ригеля по отношению к колонне (например, ферма) где n > 50.
|
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
СП 4.13130.2009 и СП 4.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 22 | 29.06.2018 09:12 |
Классификация помещений как холодильник по СП 109.13330-2012 | Tyhig | Технологические решения (ТХ) | 6 | 25.07.2016 22:23 |
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |