Снижение несущей способности сварных швов на 25% для стали С255 серия 1.460.3-23.98
Инженер- проектировщик
Россия
Регистрация: 30.11.2008
Сообщений: 184
|
||
Просмотров: 2596
|
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
Логика такая, что для сварки низколегированной стали (С345) применяются электроды Э50А (Rwf=215МПа), а углеродистой стали (С255) - электродами Э42 (Rwf=180МПа). Плюс дали некоторый запас, вот и набежало 25%. См. пункт 5.5 пояснительной записки этой же серии.
Зачем вы сюда bf приплели? Этот коэф. относится к металлу шва. |
|||
|
||||
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184
|
Цитата:
bf прилепили, потому как именно так получается, следуя примечаниям. По п.2 мы считаем расчетное сечение шва с bf=0,7. Но в п.1 они снижают нес способность на 25%, при этом ссылаются на Rwz. Таким образом коэф bf у нас применен к Rwz. Вот этот момент не понятен. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
Цитата:
В примечании 1 похоже на опечатку. После Rwf=2200 кг/см2 стоит точка. Следующее предложение начинается не логично. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие программы можно использовать для расчета сварных швов? (HELP) | St_Sergey | Другие CAD системы | 5 | 30.04.2015 11:40 |
Расчет несущей способности сваи-колонны | nova | Основания и фундаменты | 3 | 29.09.2013 14:17 |
Резерв несущей способности конструкций пром здания (типовой проект) | anatoliy-melnik | Обследование зданий и сооружений | 12 | 05.08.2013 08:59 |
Расчет основания по несущей способности при реконструкции | wrong | Основания и фундаменты | 4 | 26.03.2013 07:23 |
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 09.09.2005 12:14 |