| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.10.2017, 11:15 | #1 | |
Как выполнить усиление плит перекрытия при устройстве проема для лестницы
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 109
|
||
Просмотров: 5687
|
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
части? плиту распилить пополам? у нее преднапряженная арматура с фиксаторами по концам, вы хотите их отпилить...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Анкеровка у плит выполнена на концах плит, соблюдены конструктивные особенности, возможно имеются некие фиксаторы, точно есть дополнительное армирование.
Канаты вроде гладкие, без насечки, это не арматура А400, и анкеруется не везде где хочется.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Принципиально - можно.
Считайте. |
||||
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Легко и непринужденно. Несущая способность укороченных плит самих по себе существенно возрастет.
Именно таким образом заводы ЖБИ приводят в соответствие плиты с проскальзыванием части канатов, если нет возможности просто продать как исполнение под меньшую нагрузку - перепиливают на меньшие длины, для которых сохраненное суммарное натяжение равно или превышает достаточное для нужного номинала. Цитата:
Последний раз редактировалось Leon_M, 27.10.2017 в 19:52. |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Уточните марку плиты, диаметр арматуры, тип рифления, т.е. путём вскрытия при обследовании. И будут Вам ответы на все Ваши вопросы. Работы согласуйте...
Обычно включают в работу путём подклинки. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт на прогиб балки (усиление деревянного перекрытия) нестандартный случай | Putin | Деревянные конструкции | 1 | 01.11.2012 11:49 |
Усиление железобетонных многопустотных плит перекрытия углеродными композитными материалами | gpv | Железобетонные конструкции | 2 | 04.07.2012 13:55 |
Усиление сборного железобетонного перекрытия | via001 | Железобетонные конструкции | 16 | 21.03.2011 18:24 |
Усиление плит перекрытия | N.J | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 19.12.2009 18:00 |