Является ли профнастил покрытия несущим элементом и требуется ли его огнезащита?
конструктор, смею надеяться, что инженер
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
||
Просмотров: 59490
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
сверху положить? Дык пожар подразумевается внутри здания и кровля не должна свалиться на голову никому
Мне кажется, можно расчетом обосновать, что ферма без раскрепления верхнего пояса способна выдержать нагрузку от веса кровли и все хорошо вроде как должно быть. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
вы хоть читайте внимательнее, что цитируете.
Вот прям по одному слову читайте. Вникая в то, что это слово обозначает Неужели без пристального разглядывания не заметна разница между "устойчивость всего здания" и "устойчивость верхнего пояса фермы"? Вот возьмем связевый блок по колоннам. Сгорел он. Может ВСЕ здание сложиться? может. Возьмем профлист. Сгорел кусок 10х10м (пожар прямо под этим куском). ВСЕ здание сложится из-за этого? Последний раз редактировалось Бармаглотище, 17.10.2013 в 22:32. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804
|
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
нанести - можно. Окрасочную... С учетом площади профнастила и толщины слоя краски (зависит от приведенной толщины металла - чем меньше толщина, тем толще слой огнезащитного состава) кровля выйдет золотой.
Правда, не уверен, что профлист в принципе можно вывести на 45 или 90 минут при его толщине... таблиц нету под руками, а на память - не уверен. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Шарнирно опертые на колонны фермы не участвуют в обеспечении общей устойчивости здания.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Да просто затрахали уже всех нас с этой огнестойкостью, вот и не знают уже коллеги, что бы еще окрасить да гкло обшить )))
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
Спасибо всем за ответы... Серия молодечно подразумевает беспрогонное покрытие
Ярослав, Бармаглотище, 102030 - то о чем вы говорите понятно... я тоже так думаю, просто может сталкивался с экспертизой по таким вопросам... сами понимаете, бывают ЭКСПЕРТЫ, а бывают "эксперты" - упрется, "диафрагма жесткости" и хоть кол на голове чеши. Нас как то пытались по региональным нормам другой области по энергоэффективности нагнуть.... Пока на руководителя экспертизы не вышли, дело вообще не двигалось Бармаглотище - краской защитить профлист нельзя, тонкослойные огнезащитные покрытия только для стали от 5-и мм (с копейками) приведенной толщины. Шарнирно опертые на колонны фермы не участвуют в обеспечении общей устойчивости здания - Согласен, но не все "эксперты" это понимают к сожалению. Бывает, что очень долго приходится спорить. Только что принесли отказ по документам на разрешение на строительство (подпорная стенка), один из пунктов - в ПЗУ не указано количество машиномест. Еще один момент на который я хотел бы обратить внимание "В случаях, когда минимальный требуемый предел огнестойкости конструкции (за исключением конструкций в составе противопожарных преград) указан R 15 (RE 15, REI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости несущих элементов здания по результатам испытаний составляет менее R 8." профлист в любом случае является элементом покрытия, следовательно согласно ФЗ 123 табл.21 RE15. Согласно разъяснениям пожарников при толщине менее 3 мм R8 не обеспечивается - получается либо огнезащита, либо пожарный сертификат. К тонкостенным профилям это по всей видимости тоже относится. Я еще не видел случая, когда требовали предъявить сертификат на профлист или тонкостенку фахверковую/кровельную (не говорю про ситуацию когда все здание с несущими конструкциями из тонкостенки), но следуя букве ФЗ могут - никто с таким ......... не сталкивался Еще раз спасибо всем за ответы, помогли все таки убедится, что я еще не совсем больной на голову человек... Просто объект начался завтра, а сдать надо вчера... А там заказчик за несоблюдение сроков не просто мозг вынесет.... Offtop: Прогрессирующее, пожарка..... скоро здание должно будет само себя держать при цунами, ядерном взрыве, обеспечивать защиту от радиации, боротся с микробами, а в случае глобальной катастрофы - отрастить двигатель и улететь осваивать космос (естественно все это относится к дачному домику размерами 3х4, для зданий II уровня ответственности будет все гораздо масштабнее)
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... Последний раз редактировалось Alekceich, 18.10.2013 в 09:38. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Плюс от одной компании недавно приходил представитель, у них есть прям какие-то сертификаты на тему огнестойкости мембранных утепленных покрытий по профлисту. Только ограничения, которые они дали - профлист не менее 0,7 мм и пролет вроде не больше 4 метров. Про пролет не помню точно цифру. |
|||
|
|