| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Offtop: Блин, вот такие узлы было бы не плохо моделировать пластинами и смотреть устойчивость. Времени много занимает, но зато наверняка
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Я все больше склоняюсь к варианту из стартового поста - с двутавровой надставкой на колонне. В этом варианте не нужно делать прорези в трубе и вваривать ребра, соответственно нечему там терять устойчивость. Также более просто решается вопрос с болтами - их не нужно заранее вваривать в горизонтальную пластину.
Кстати по поводу болтов. Если давать по 2 болта слева и справа от центрирующей прокладки, то они ведь будут ловить какой-то момент и передавать на колонну. Насколько может быть существенен этот момент? Может быть лучше поставить 2 болта только с одной стороны от центрирующей прокладки? |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
А какая опорная реакция балки ? Может можно и без врезной пластины поставить на оголовок ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Опорная реакция 8 тонн. Без врезной пластины явно не стал бы ставить. Все же по канону вертикальные усилия нужно передавать через вертикальные листовые детали. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Цитата:
8 тонн через брусок 20мм, с пластиной оголовка 10мм, допустим на трубу со стенкой в 5мм, С245 имеем запас 8/((2+2)*0.5*2*3.5) = 0.57 < 1
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Сет, Расчет на смятие стенки стойки.
Пардон, думал ваша опорная пластина балки равна габаритам колонны.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Разве 5.8 делают не из 10-й и 20-й сталей?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Сталь 10 и 20 для болтов 5.8 - свариваемая без ограничений.
Cталь 35 (для 5.6. 8.8) - ограниченно свариваемая. 35Х (здесь и далее - 8.8) - ограниченно свариваемая. 38ХА - трудносвариваемая 40Х - трудносвариваемая 20Г2Р - нет данных.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Прикинул ослабление полки ригеля отверстиями для болтов. Получается снижение на 15% - довольно существенно, ведь ригель неразрезной, здесь момент максимальный. Наверное в этом случае разумно сделать у ригеля опорную деталь, как в посте 23.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823
|
причём всё кроме 5.6 и 5.8 с термической обработкой. Т.е. остаётся только 5.6 болты
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как задать шарнирное опирание плиты на колонну в ЛИРА-САПР 2015 ? | yurakolomiets | Лира / Лира-САПР | 10 | 16.03.2017 17:50 |
Как правильно задать узел опирание фермы на колонну с эксцентриситетом | Нина_Чагаева | Лира / Лира-САПР | 15 | 10.09.2014 11:13 |
Как замоделировать опирание балки на колонну через столик в мономахе? | Ir4a | Мономах | 3 | 16.07.2014 16:21 |
Как задать опирание ригелей на колонну? | santon85 | Лира / Лира-САПР | 4 | 05.06.2014 08:43 |