Болтовое соединение. Толщина пакета
Сеченов
 
Проектирование
 
Магнитка
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 607

Здраствуйте

Подскажите нормативный документ, в котором четко прописывается как считается толщина пакета. Включается ли в пакет толщина шайбы.
Если в болтовом соединение 2 шайбы включается ли 2 шайбы в подсчет толщина монтажного пакета?

Также очень признателен если поделитесь таблицами для подбора длины болтов с учетом толщины пакета и диаметра болтов.
__________________
С уважением, Сеченов
Просмотров: 38003
 
Непрочитано 23.07.2015, 13:26
#41
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


А фиг его знает, как оно будет себя вести там. Вот упрется клинообразным витком резьбы в торец отверстия детали пакета.... А дальше? Как минимум повысится "свободный ход" в соединении. А еще дальше? Как себя это все будет вести с течением времени?
Я вот не знаю...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 13:29
#42
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Имхо: принять равновеликий (по площади) диаметр.

----- добавлено через 33 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
с течением времени
- а что время, это не бетон.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 13:43
#43
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Имхо: принять равновеликий (по площади) диаметр.

----- добавлено через 33 сек. -----

- а что время, это не бетон.
в одну сторону болтик сыграл, врезался витком резьбы, сотворил клинообразный "надрез". Затем - в другую (ну, ветер подул в другую сторону).... Тоже сотворил. Думается, это не слишком хорошо, край отверстия - и так концентратор.. да еще с надрезом...

В общем, не знаю я, как это себя поведет.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 16:05
#44
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
какой брать в расчёт диаметр для смятия при срезе смятии по резьбе
В еврокоде номинальный, без уточнений про резьбу. Формула чуть сложней, с коэффициентами, которые учитывают соотношение сталей детали/болта, положение отверстия и т.д., но нигде никаких коэффициентов на резьбу.
 
 
Непрочитано 06.08.2015, 14:01
#45
pavel_dp


 
Регистрация: 06.08.2015
Сообщений: 6


у меня стык двутавровой колонны на накладках на высопр. болтах с предварит. натяжением
толщина полки колонны 97мм
толщина пакета "полка колонны с накладками" 147мм

СП 16.13330.2011
п.14.3.7 Диаметр болта во фрикционном соединении следует принимать при условии Σt ≤ 4db, где Σt - суммарная толщина соединяемых элементов, сминаемых в одном направлении, db - диаметр болта.

Что значит "сминаемых в одном направлении"?
Смятие в направлении сдвига? то есть учитываем только полку колонны 97 мм и принимаем болты не менее М27. Но так это фрикционное соединение, а не срезное, причем тут смятие?

смятие в направлении толщины пакета от затяжки болта? тогда болты не менее М42. высокопрочные. Монтажники будут рады их затягивать. И ослабление сечения колонны существенное

как правильно трактовать данный пункт СП? Подскажите, кто знает
pavel_dp вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 15:00
#46
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от pavel_dp Посмотреть сообщение
причем тут смятие?
- ни при чём, так легче выразиться просто.

Цитата:
Сообщение от pavel_dp Посмотреть сообщение
смятие в направлении толщины пакета от затяжки болта?
- нет, см. выше.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 15:04
#47
s7onoff


 
Сообщений: n/a


eilukha, инфа сотка? Вот у человека три листа - полка в 97 и две накладки по 25. Какую толщину имеют ввиду авторы норматива?
 
 
Непрочитано 06.08.2015, 15:10
#48
pavel_dp


 
Регистрация: 06.08.2015
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- ни при чём, так легче выразиться просто.


- нет, см. выше.
хотелось бы конечно четкой обоснованной позиции. М27 и М42 разница большая да и колонна немаленькая.
а то из за нечеткой формулировки и желания у создателей снипа полегче выразиться непонятно как правильно и в тоже время без излишних затрат запроектировать узел ответственной конструкции
в цниск что ли написать. авторам проекта КМ написали - пока молчат
pavel_dp вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 15:12
#49
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Либо 97, либо 25*2=50 мм.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 15:13
#50
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: pavel_dp, все же поинтересуюсь еще раз - что за колонна-монстр такая и что за сооружение?)

----- добавлено через 52 сек. -----
eilukha, да с чего бы? о_0 в каком месте это суммарная толщина соединяемых элементов?
 
 
Непрочитано 06.08.2015, 15:17
#51
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Мне всё очевидно. Очевидные вещи объяснить невозможно. 97/4=24,25 мм, т. е. болт не менее 27 мм.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 15:21
#52
pavel_dp


 
Регистрация: 06.08.2015
Сообщений: 6


Offtop:
пристройка к башне газпрома, лахта-центр, спб.
колонны импортный прокат двутавр HD 400x818
pavel_dp вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 15:23
#53
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Интересно, чем это требование обусловлено?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 15:26
1 | #54
s7onoff


 
Сообщений: n/a


eilukha, объясни, пожалуйста. Мне вот совершенно не очевидно. В подтверждение твоих слов, конечно, есть вот такие таблички в СТО НООСТРОЙ 2.10.76-2012, но формулировка СП вообще какая-то, по-моему, кривая.

216 мм - как раз две пластины по 108 (108=27х4) мм или пластина в 108 + две пластины по 54 мм.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-08-06-015.png
Просмотров: 182
Размер:	53.1 Кб
ID:	154552  
 
 
Непрочитано 06.08.2015, 15:41
#55
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


СП 53-101-98 п.16.6

Последний раз редактировалось wvovanw, 19.10.2016 в 15:32.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 15:48
#56
pavel_dp


 
Регистрация: 06.08.2015
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
eilukha, объясни, пожалуйста. Мне вот совершенно не очевидно. В подтверждение твоих слов, конечно, есть вот такие таблички в СТО НООСТРОЙ 2.10.76-2012, но формулировка СП вообще какая-то, по-моему, кривая.

216 мм - как раз две пластины по 108 (108=27х4) мм или пластина в 108 + две пластины по 54 мм.
спасибо, это действительно уже какое-то подтверждение. 8d суммарная допустимая толщина пакета для любых диаметров болтов

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
СП 53-101-98 п.16.69
спасибо
а здесь наоборот
для М20 -3d, M24-4d, M27-5d, нелинейная зависимость

----- добавлено через ~1 ч. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Интересно, чем это требование обусловлено?
чем жестче пакет, тем мощнее нужен болт, чтобы нормально зажать пакет, особенно при фрикционном способе работы соединения

Последний раз редактировалось pavel_dp, 06.08.2015 в 16:03.
pavel_dp вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 17:44
#57
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
есть вот такие таблички в СТО НООСТРОЙ 2.10.76-2012
- это общее требование рекомендация, а не для конкретно фрикционного.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
216 мм - как раз две пластины по 108 (108=27х4) мм или пластина в 108 + две пластины по 54 мм.
- в чём вопрос-то?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
СП 53-101-98 п.16.69
- там 16.15 последний, прикол?

Последний раз редактировалось eilukha, 06.08.2015 в 17:55.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 19:17
#58
pavel_dp


 
Регистрация: 06.08.2015
Сообщений: 6


опечатка. п. 16.6
pavel_dp вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 19:25
#59
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Приведу для удобства:
Цитата:
16.6 Не следует применять стыки, суммарная толщина соединяемых элементов которых превышает следующие величины для болтов: М20 - 60 мм, М24 - 100 мм, М27 - 140 мм.
В случае когда толщина соединяемых элементов превышает 140 мм, следует применять болты больших диаметров.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 23:31
#60
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
- это общее требование рекомендация, а не для конкретно фрикционного.
Там весь СТО по сдвигоустойчивым болтовым на ВП болтах - фланцы и фрикционные. Ничего не противоречит толкованию сп "в одном направлении = в одну сторону, а не вдоль одной оси".
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Болтовое соединение. Толщина пакета

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Болтовое соединение с \"чернотой\" 5 мм... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 65 07.04.2016 19:46
болтовое соединение, расчет на действие изгибающего момента Altai Машиностроение 39 19.12.2011 01:09
Монтажный стык стальной фермы из парных уголков на болтовое соединение Жека ЦПП Металлические конструкции 1 07.04.2011 23:39