Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Помогите разрешить сложную для меня ситуацию. Имеется дом 10,8х10,8м по наружке. Фундамент монолит, ширина 500мм, делится 5-й стеной тоже 500мм, на 4700 и 5300 соответственно. Проблема в перекрытии первого этажа. От внешних стен к средней стене уложены двутавры №16 с шагом 1800мм (5 штук в каждой половине). Поперек, (по длинной стороне) профнастил Н60. В каждом желобе по вертикали два прута арматуры 12мм (только вдоль!) сверху сетка 100х100х4 и все это залито бетоном. Получилась единая плита 10х10метров по профнастилу. Залез проверить после заливки и увидел в половине с длинным пролетом балки прогнулись на 5-7 см.
Как усилить прогнувшиеся балки? Планируется еще стяжка 7см. с теплыми полами. Я так понимаю, по оси балок, плита (бетон) не работает совсем, т.к. арматура уложена только перпендикулярно, от сетки толку тоже нет. Т.е. вся нагрузка на балки. Как предотвратить дальнейшую деформацию от увеличения нагрузки в дальнейшем?
В "короткой" половине с пролетом 4700 прогиба визуально нет. Но тоже хотелось бы усилить - там будет перегородка из газосиликата общим весом 1700 кг.
В цоколе осталась полка 9-10см. на внешних стенах фундамента т.к. стены цоколя 400мм. На средней стене тоже есть куда опереться между балок. Если уменьшить шаг, то вновь подведенные балки включаться в работу или нет? Какие есть варианты?
Оговорюсь, все делал по проекту, за который заплатил. Теперь расхлебываю.
Буду рад дельным советам.
Просмотров: 11727
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 21:39
#61
arknn


 
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 19


Заводим новую балку ниже плиты. Под плиту подкладываем полосу металла ровно над балкой. Между полосой и балкой устраиваем подпорки, из профильной трубы или нарубленных кусков плоского металла. Тогда нагрузка распределится равномерно???
arknn вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 22:14
#62
s7onoff


 
Сообщений: n/a


чтобы новая балка вступила в работу, её надо напрячь. Хотя, последующие работы (стяжка, полы, перегородки, мебель, люди), наверное сами нагрузят. Но нарубленные куски металла надо будет там как-то зафиксировать.
 
 
Непрочитано 13.03.2013, 22:30
#63
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Нет. Подушка из раствора.
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 00:28
#64
rpahan


 
Регистрация: 19.01.2011
Сообщений: 75


Необходимо балки подпереть посередине группой регулиреемых стальных стоек, применяемых при устройстве оплубки плитперекрытия, а затем рядом с существующими балками посередине шага 1600 мм установить балки из двутавра минимум 20, а лучше по расчету. Но все равно необходимо будет устраивть в стене гнезда для опирания и поднимать балки блочками, предварительно сделав отверстия в ж.б. поите перекрятия, по краям стены, для прпуска троса. В общем могу помочь, за отдельную плату. Если конечно финансы позволяют.
rpahan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление двутавра под нагрузкой?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление металлических балок под нагрузкой lofik Металлические конструкции 15 25.12.2010 22:57
Усиление двутавра 55 с большими деформациями. Пойдёт? ags Конструкции зданий и сооружений 34 11.11.2010 15:59
Усиление металлических балок под нагрузкой Дмитрий85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.09.2009 22:12
Усиление ферм покрытия под нагрузкой buildtech Конструкции зданий и сооружений 7 22.01.2008 18:02