Как врезать пластиковый канал. стояк в чугунный коллектор?
Степлер
 
Воронеж
Регистрация: 18.05.2016
Сообщений: 152

Степлер вне форума Вставить имя

Подскажите, пожалуйста, как обычно поступают в таком случае? (см. картинку)

Вложения
Тип файла: pdf как врезать.pdf (14.4 Кб, 79 просмотров)

Просмотров: 2082
 
Непрочитано 26.04.2017, 13:16
#2
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,083
Отправить сообщение для Apelsinov с помощью ICQ


ну как я предполагаю, в месте врезки нужны последовательно - компенсац. патрубок, тройник, муфта, чугунные фитинги зачеканиваются, пластик в чугунном раструбе заделывается герметиком.
это если чугунина по ГОСТ

Если безраструбный чугун, то просто тройник и на нем резинка-переход, в который уже входит пластик.
__________________
apel.fas
Apelsinov на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2017, 13:21
#3
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
Если безраструбный чугун, то просто тройник и на нем резинка-переход, в который уже входит пластик.
тройник чугунный? я правильно поняла?
Степлер вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 26.04.2017, 13:34
#4
Fogel

сисадмин/инженер-механик
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 6,814


P.S. Пластик в чугунный раструб тоже при помощи резинки вставляется
Fogel вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2017, 13:42
#5
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


а можно совсем для чайников? Как мне получить чугунный раструб? у меня идет прямой кусок чугунной трубы... в ней вырезают отверстие? или из нее кусок вырезают?
Степлер вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 26.04.2017, 14:05
#6
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 304


ГОСТ 6942 подойдёт?
deep_tool вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2017, 14:22
#7
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


что такое чугунный раструб я представляю... но у меня на месте предполагаемой врезки шла ровная труба,без крестовин и тройников... мне нужно вырезать кусок чугунного коллектора? и вставить туда муфты переходные пластик-чугун и тройник пластиковый?
Степлер вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 26.04.2017, 14:47
#8
B.E.$.

Инженер-ВК
 
Регистрация: 14.01.2009
Солнечная Мордовия
Сообщений: 70


Вырезается Ч труба, ставится тройник надвижной, зачеканивается, ввод пластика через манжету переходную.
__________________
Нет невыполнимых задач
B.E.$. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2017, 15:23
#9
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


я правильно поняла Вас?

PS спасибо всем большое за помощь
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 91
Размер:	68.1 Кб
ID:	187168  
Степлер вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 26.04.2017, 17:07
#10
B.E.$.

Инженер-ВК
 
Регистрация: 14.01.2009
Солнечная Мордовия
Сообщений: 70


Абсолютно..
Только надо использовать раструбный надвижной тройник (есть сейчас такие). Или стандартный тройник (ратруб-гладкий конец) с надвижной муфтой (если позволяет длина участка).
__________________
Нет невыполнимых задач
B.E.$. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 26.04.2017, 18:30
#11
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,083
Отправить сообщение для Apelsinov с помощью ICQ


Степлер, так какая труба чугунная, раструбная или безраструбные SML?
__________________
apel.fas
Apelsinov на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2017, 08:05
#12
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
Степлер, так какая труба чугунная, раструбная или безраструбные SML?
к сожалению, в подвал, где находится коллектор, мы не попали, но здание очень древнее, а безраструбные, насколько я знаю, не так давно начали использовать...
Степлер вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 27.04.2017, 10:11
#13
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 3,765
Отправить сообщение для engngr с помощью Skype™


Offtop: Отстал от жизни.
Гугл по запросу
Цитата:
Сообщение от B.E.$. Посмотреть сообщение
тройник надвижной
выдает обычные (с разными количествами раструбов) тройники. Это оно? "надвижное"?

Прямой или косой?
Ничего дополнительно для прочистки не предусматривать?
engngr на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 27.04.2017, 12:49
#14
B.E.$.

Инженер-ВК
 
Регистрация: 14.01.2009
Солнечная Мордовия
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Offtop: Отстал от жизни.
Гугл по запросу

выдает обычные (с разными количествами раструбов) тройники. Это оно? "надвижное"?

Прямой или косой?
Ничего дополнительно для прочистки не предусматривать?
Удлинённый раструб, как у компатрубка. Проблемно найти? Используем стандартную схему с муфтой.
А прямо-косо и про прочистки - согласно нормам. Присоединение к горизонтальным - через косые крестовины и тройники. Прочистки - тут существующий лежак, а следовательно должна быть ревизия на стояке. Вообще надо смотреть где, что и куда.)))
__________________
Нет невыполнимых задач
B.E.$. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 27.04.2017, 12:54
1 | #15
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,083
Отправить сообщение для Apelsinov с помощью ICQ


engngr, вот то, что я еще в самом начале написал
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 47
Размер:	28.9 Кб
ID:	187211

возможно, бывают и тройники уже с компенсационным раструбом.
__________________
apel.fas
Apelsinov на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.04.2017, 17:56
#16
B.E.$.

Инженер-ВК
 
Регистрация: 14.01.2009
Солнечная Мордовия
Сообщений: 70


Apelsinov, для нормальных монтажников компенсационный патрубок - лишнее. Плюс, как правило, не бывает обычно места размахнуться так широко))) Муфта справится с поставленными задачами.
__________________
Нет невыполнимых задач
B.E.$. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.04.2017, 18:52
#17
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,083
Отправить сообщение для Apelsinov с помощью ICQ


B.E.$.,
я тут чисто теоретик, на практике такого не встречал, так что и спорить не берусь. Но в проект бы заложил комп.патрубок.
Муфта же вообще считаю - зло. Она просто обязана когда нибудь начать течь. У меня есть личный пример такой муфты на стояке, правда ПП. Течет, по чуть-чуть.
Так что вообще, самое лучшее - это врезаться без муфты , с комп. патрубком, в месте существующего раструба на трубе.

Еще есть седелки, но для раструбного чугуна я таких не видел.
__________________
apel.fas
Apelsinov на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.05.2017, 12:41
#18
B.E.$.

Инженер-ВК
 
Регистрация: 14.01.2009
Солнечная Мордовия
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
Муфта же вообще считаю - зло. Она просто обязана когда нибудь начать течь.
Любой стык когда-нибудь потечёт. Стык компенсационника не исключение)
Для предположений о возможности врезки другими способами мало данных
__________________
Нет невыполнимых задач
B.E.$. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как врезать пластиковый канал. стояк в чугунный коллектор?

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ЛИРА-САПР 2014 определение коэффициента постели под жб канал Jambetto Лира / Лира-САПР 20 23.09.2016 12:53
Как должен быть устроен коллектор сбора ливневых стоков Pavel_V Водоснабжение и водоотведение 18 31.03.2014 16:15
Возможно ли внутри ж/б колонны с продольным отверстием предусмотреть стояк канализации? Юлия С Водоснабжение и водоотведение 44 04.09.2011 08:35
Врезка в коллектор. Технологично и правильно. Сергей Дубина Инженерные сети 25 15.02.2010 09:21
Врезка в коллектор - расчет несущей способности стенки Четыре Конструкции зданий и сооружений 7 12.12.2009 13:59

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы