dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Прокладка водопровода вблизи кабеля 1 кВ

Прокладка водопровода вблизи кабеля 1 кВ

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 06.06.2017, 18:54 #1
Прокладка водопровода вблизи кабеля 1 кВ
Вглун
 
Регистрация: 06.06.2017
Сообщений: 1

Вглун вне форума Вставить имя

Добрый день.

Столкнулись со следующей проблемой: разрабатывается проект нового водопровода (частного), проект предполагает пересечение кабельной линии 1000 В (обойти не получается).
Проблема в следующем - вышеуказанные кабели принадлежат складам, расположенным в непосредственной близости (т. е. земля - муниципальная, а кабели - частные).
Надлежит ли согласовывать проект с собственником этих самых кабелей?

Буду благодарен, если подскажете нормативные акты по данному вопросу.
Просмотров: 546
 
Непрочитано 06.06.2017, 23:20
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,521


Да, такие вещи согласовываются всегда, но нормативное обоснование везде разное, т.к. обусловлено региональными документами.
В Ленобласти есть акт выбора трассы, где согласовываются все пересечки, в СПб окончательное согласование ОПС, как в твоём регионе это происходит, узнай сам в администрации.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.06.2017, 01:08
#3
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,159


Если что ПУЭ
2.3.95. При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в трубах.
Jоhnny вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.07.2017, 21:40
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 1,599


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в трубах
Кабели существующие и надевать на них трубы будет проблематично, поэтому однозначно расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м.
И это решение необходимо согласовывать с собственником кабелей
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Прокладка водопровода вблизи кабеля 1 кВ

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прокладка кабеля в опорах освещения Вячеслав С. Электроснабжение 20 17.01.2017 13:01
Протяжка кабеля в трубах с изгибами (поворотами) RIG1978 Электроснабжение 53 22.10.2016 20:22
Погружение свай методом статического вдавливания вблизи действующего водопровода nk4 Основания и фундаменты 4 02.10.2015 10:21
Прокладка кабеля 0,4 кВ Дмитрий 1982 Прочее. Архитектура и строительство 6 11.01.2012 15:23
Прокладка связевого кабеля под путепроводом Shoorup Электроснабжение 4 20.10.2009 13:55

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы