Добрый вечер уважаемые конструктора! Посоветуйте как разобраться с опиранием второстепенной балки на главную, если они расположены не перпендикулярно друг другу...
У меня сейчас в голове два варианта...Оба со своими недостатками.
Первый вариант - без болтовой, на сварке...что собственно и есть не хорошо (снип допускает такие узлы при спец. обосновании), с другой стороны, как у них балки лягут, так они их и приварят.
Второй вариант - как по серии 2.440-2, но я уверен, что если на заводе приварить ребра под углом, то на монтаже возникнут куча проблем...скорее всего угол уползет...и нормального стыка все равно не получится...
или я не прав?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Для ДВЖ.dwg (154.8 Кб, 8098 просмотров)

Просмотров: 16667
 
Непрочитано 09.07.2017, 11:15
#81
Ильнур

КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
 
Регистрация: 30.05.2007
Уфа
Сообщений: 18,258


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Лично со мной - ничего....
Согласен. Все едино.
__________________
ilnur
Ильнур вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 09.07.2017, 14:37
#82
Viacheslav


 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 69


Спасибо за конструктивный диалог))
Viacheslav вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.07.2017, 09:54
#83
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 862


А зачем так балки соединять? Нельзя стык чуть в сторону отнести и на накладках сделать? А второстепенную балку на банальное ребро главной балки привести
__________________
Учавствую в проектировании вокзалов, домов отдыха, депо. Делаю КЖ, КМ
gorbun вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.07.2017, 11:11
#84
Viacheslav


 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
А зачем так балки соединять? Нельзя стык чуть в сторону отнести и на накладках сделать? А второстепенную балку на банальное ребро главной балки привести
У второстепенных балок шаг 3м. и коэф. исп. 0,98. Если сдвинуть, то коэф. исп. выйдет за 1. Сам стык главных балок тоже не перенести, т.к. они ровно по 12м. Пролет по главной балке 9-6-9 это 2 хлыста по 12м и стык ровно по середине 6м пролета.
Viacheslav вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.07.2017, 14:57
#85
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,361


Цитата:
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
У второстепенных балок шаг 3м. и коэф. исп. 0,98. Если сдвинуть, то коэф. исп. выйдет за 1. Сам стык главных балок тоже не перенести, т.к. они ровно по 12м. Пролет по главной балке 9-6-9 это 2 хлыста по 12м и стык ровно по середине 6м пролета.
Ну а если вместо вот этой одной второстепенной балки поставить две и раздвинуть их относительно стыка? Ваш заказчик разориться? Делать соединение на фланцах только ради того, чтобы воткнуть в него сбоку второстепенную балку - это извращение.

Последний раз редактировалось Leonid555, 17.07.2017 в 15:04.
Leonid555 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.07.2017, 15:18
#86
Viacheslav


 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 69


+2т металла прибавит добавление второй балки.
Да, заказчик тот еще извращенец)) Но давайте смотреть правде в глаза. экономия в 2 тонны металла есть. И с этим не возразить. Плюс не надо ничего варить на площадке, все привозится готовое и собирается на болтах, что минимизирует затраты и человеческий фактор
Viacheslav вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.07.2017, 17:01
#87
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 6,422


Сделай фигурный фланец и к нему крепи второстепенную на обычных болтах.
__________________
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.07.2017, 17:08
#88
Viacheslav


 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Сделай фигурный фланец и к нему крепи второстепенную на обычных болтах.
Вроде в узле который я прикреплял так и показано, только на сварке.
Viacheslav вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.07.2017, 17:22
#89
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,361


Цитата:
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
+2т металла прибавит добавление второй балки. ...Плюс не надо ничего варить на площадке, все привозится готовое и собирается на болтах, что минимизирует затраты и человеческий фактор
Но у вас же будут 2 балки вместо одной. Профиль этих балок может быть меньше, чем у остальных. Допустим вот не 2 двутавра, а 2 швеллера поставьте.
А варить на площадке ничего и не потребуется. На заводе МК в главную балку вварят дополнительно пару ребер с отверстиями под болты. К ним и закрепите второстепенные балки стандартным образом.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Сделай фигурный фланец и к нему крепи второстепенную на обычных болтах.
Цитата:
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
Вроде в узле который я прикреплял так и показано, только на сварке.
Просто нет нужды запихивать лист металла между фланцами. Можно крепить второстепенную балку прямо к одному из фланцев. Лист этого фланца сделать шире - с учетом размещения болтов для крепления второстепенной балки (на накладке по стенке второстепенной балки или даже без нее - просто стенка второстепенной балки привинчивается болтами к листу широкого фланца).

Последний раз редактировалось Leonid555, 17.07.2017 в 17:34.
Leonid555 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания второстепенной балки на главную балку

 VetCAD++
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите раскритиковать узел опирания фундаментной балки Antonio_v Основания и фундаменты 7 26.10.2012 12:51
Жесткий или шарнирный узел опирания балки на стену rubson Конструкции зданий и сооружений 7 05.09.2012 08:31
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 1 31.01.2012 14:09
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) cosmovorotnik Деревянные конструкции 11 03.06.2009 13:58

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы