У второстепенных балок шаг 3м. и коэф. исп. 0,98. Если сдвинуть, то коэф. исп. выйдет за 1. Сам стык главных балок тоже не перенести, т.к. они ровно по 12м. Пролет по главной балке 9-6-9 это 2 хлыста по 12м и стык ровно по середине 6м пролета.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Ну а если вместо вот этой одной второстепенной балки поставить две и раздвинуть их относительно стыка? Ваш заказчик разориться? Делать соединение на фланцах только ради того, чтобы воткнуть в него сбоку второстепенную балку - это извращение.
Последний раз редактировалось Leonid555, 17.07.2017 в 15:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
+2т металла прибавит добавление второй балки.
Да, заказчик тот еще извращенец)) Но давайте смотреть правде в глаза. экономия в 2 тонны металла есть. И с этим не возразить. Плюс не надо ничего варить на площадке, все привозится готовое и собирается на болтах, что минимизирует затраты и человеческий фактор |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
А варить на площадке ничего и не потребуется. На заводе МК в главную балку вварят дополнительно пару ребер с отверстиями под болты. К ним и закрепите второстепенные балки стандартным образом. Просто нет нужды запихивать лист металла между фланцами. Можно крепить второстепенную балку прямо к одному из фланцев. Лист этого фланца сделать шире - с учетом размещения болтов для крепления второстепенной балки (на накладке по стенке второстепенной балки или даже без нее - просто стенка второстепенной балки привинчивается болтами к листу широкого фланца). Последний раз редактировалось Leonid555, 17.07.2017 в 17:34. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Помогите раскритиковать узел опирания фундаментной балки | Antonio_v | Основания и фундаменты | 7 | 26.10.2012 12:51 |
Жесткий или шарнирный узел опирания балки на стену | rubson | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 05.09.2012 08:31 |
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) | cosmovorotnik | Деревянные конструкции | 11 | 03.06.2009 13:58 |