Вопрос по стыковке арматуры "Строительство в сейсмических районах СП 14.13330.2011"

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.08.2014, 17:46 #1
Вопрос по стыковке арматуры "Строительство в сейсмических районах СП 14.13330.2011"
jitery
 
Регистрация: 22.08.2014
Сообщений: 1

Здравствуйте Уважаемые участники форума!
Вопрос собственно вот какого характера:
Согласно п.6.7.12 СП 14.13330.2011 "Стыкование арматуры сварными соединениями внахлестку, как правило, не допускается.", но не сказано конкретно о каких соединениях идет речь, ведь не только сварное соединение типа С23-Рэ по ГОСТ 14098 о котором идет речь далее в этом абзаце к ним относится, сюда же можно отнести и С21, и С22, и Н1 по тому же ГОСТу. Поделитесь опытом, все же можно или нельзя применять соединения типа С21, С22 и Н1 в несущих конструкциях (балки, ригели)? Есть пункт 6.8.5, но он опять же ссылается на п.6.7.12!
Просмотров: 7133
 
Непрочитано 22.08.2014, 19:56
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Любой нахлёст со сваркой не допускается. Хрупкое соединение. Можно встык ванной (ИИС-04).
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2014, 22:27
#3
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Либо накладками. В балках можно внахлест до 20 мм
Askarov вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2014, 15:47
#4
Ilez

Техник АС, КЖ
 
Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392


Цитата:
Сообщение от Askarov Посмотреть сообщение
Либо накладками. В балках можно внахлест до 20 мм
Тогда получается С21-Рн ГОСТ 14098-91 вполне допускается, верно?
Ведь в самом ГОСТе фигурируют накладки...
Ilez вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2015, 12:58
#5
Ilez

Техник АС, КЖ
 
Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392


Цитата:
Сообщение от Askarov Посмотреть сообщение
Либо накладками.
Как можно обосновать эксперту, что С21 ГОСТ 14098-91 можно использовать в сейсмике? По ГОСТ длина накладок от 6 до 10 диаметров.

Цитата:
Сообщение от Askarov Посмотреть сообщение
В балках можно внахлест до 20 мм
Вы имеете ввиду из СП:
"Стыкование арматуры сварными соединениями внахлестку, как правило, не допускается. При стыковании арматуры в малоответственных конструкциях, кроме элементов несущего остова зданий, возможно применение сварных соединений арматуры внахлестку. При этом значение длины сварных швов должно быть на 30% больше значений, требуемых по ГОСТ 14098 для сварного соединения типа С23-Рэ."?
Ilez вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2019, 11:53
#6
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307


Задам вопрос здесь, чтобы не плодить темы.
Имеется построенное каркасное здание в котором, согласно обследованию, стык продольной арматуры колонн d28 мм выполнен на сварном соединении С21 ГОСТ 14098. Каким образом привести колонны в соответствие п. 6.8.5 СП 14.13330.2014?
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2019, 12:12
#7
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


п. 6.19.3 СП 14.13330.2014
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2019, 12:26
#8
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307


UnAtom, да, только меня интересует конкретное предложение по возможному усилению. Техническое решение, и на какие воздействия его рассчитывать. Буду благодарен, если кто-то, сталкивавшийся с такой ситуацией поделится опытом.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 07:40
1 | #9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
Каким образом привести колонны в соответствие п. 6.8.5 СП 14.13330.2014?
Взять алмазный диск и последовательно вырезать все колонны пока здание не обрушится. Построить заново.
Забей на этот пункт! Можно повесить табличку:
"Во время землетрясения находиться в здании небезопасно".
С какого перепугу "усиливать"?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 09:11
#10
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Забей на этот пункт!
Придерживался такого же мнения до получения замечания от эксперта.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 09:44
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Рассчитай на сейсмику без этой арматуры. Станет понятно что надо "усиливать".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 10:08
#12
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Рассчитай на сейсмику без этой арматуры.
Боюсь, без продольной арматуры в колоннах усиливать уже будет нечего.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 10:14
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Удаляешь колонну и снова считаешь. И так до тех пор, пока не пройдёт на сейсмику.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 10:37
#14
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307


Бахил, не очень понимаю, что Вы имеете ввиду. Соединение С21 выполнено на всех колоннах. Если убрать хоть одну из них - расчет не пройдет. При расчете со всеми колоннами - прекрасно проходит.
Стык С21 - равнопрочный основному металлу по приложению А ГОСТа. Интересно, откуда взялся запрет его использование в сейсмике? Если, соединение хрупкое, как Вы писали в п. #2, то почему запрещены только стыки d>22?
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 11:57
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


А в проекте какой стык заложен? Соответствует нормам на момент строительства? Если да, то какие вопросы? Если нет, то всё снести.
Для проформы можно обрамить все колонны уголками 50х5.
Offtop:
Цитата:
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
Интересно, откуда взялся запрет его использование в сейсмике?
Пути господа "нормотворцев" неисповедимы. Очевидно кому-то из "особоприближённых" нужно было "внедрение" для защиты диссера.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 12:15
#16
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307


Бахил, на момент строительства здание находилось в другом государстве и действовал там ДБН В.1.1-12:2006. Проектный стык на С21 не противоречил их нормам.
Обрамить уголками, конечно, можно, но обосновать расчетом технические решения усиления здания "при неполном соответствии требованиям правил с их согласованием в установленном порядке", в соответствии с п. 6.19.3 вряд ли получится.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 12:19
#17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
Проектный стык на С21 не противоречил их нормам.
Ну так и нашим не противоречит. Откуда вообще взялось сомнение в стыках "С". СНиП запрещает явно "Н". И всё.
Где конкретно указание, что С21 не допускается?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 12:21
#18
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Где конкретно указание, что С21 не допускается?
п. 6.8.5 СП 14.13330.2014:
Цитата:
При стыковании арматуры сваркой следует применять соединения,
выполняемые механизированной или ручной дуговой сваркой на стальной скобе-
накладке. Для стержней арматуры диаметром до 22 мм, включительно, допускается
стыкование дуговой сваркой продольными швами с парными накладками.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 12:28
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Это для "каркасных" зданий. Диафрагмы есть? Если есть, то это уже "здания с монолитными стенами".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 12:31
#20
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307


Диафрагм нет

----- добавлено через ~2 мин. -----
п. 6.8.1
Цитата:
В каркасных зданиях конструкцией, воспринимающей горизонтальную сейсмическую нагрузку, могут служить: каркас; каркас с заполнением; каркас с вертикальными связями, диафрагмами или ядрами жесткости.
Диафрагмы не панацея. Можно трактовать СП так, что п. 6.8.5 относится к каркасным зданиям с диафрагмами тоже
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопрос по стыковке арматуры "Строительство в сейсмических районах СП 14.13330.2011"

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Вопрос по перепуску арматуры в колоннах gunbin1985 Железобетонные конструкции 17 30.08.2018 10:00
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Вопрос по "Строительство в сейсмических районах СП 14.13330.2011" artelis Прочее. Архитектура и строительство 8 03.05.2012 19:51