Что за Ascal, Asef в пункте 5.33 Пособия к СП 52-101-2003?
AIRAT_YUNUSOV
 
Регистрация: 15.05.2011
Сообщений: 121

Что за Ascal, Asef в пункте 5.33 Пособия к СП 52-101-2003?

Добрый день!
Разъясните, пожалуйста, что за Ascal - площади поперечного сечения арматуры соответственно, требуемая по расчету с полным расчетным сопротивлением и фактически установленная(Asef);

Если в сечении будет 4 стержня 22 диаметра.
Просмотров: 945
 
Непрочитано 17.04.2015, 10:28
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от AIRAT_YUNUSOV Посмотреть сообщение
Что за Ascal, Asef в пункте 5.33 Пособия к СП 52-101-2003?

Добрый день!
Разъясните, пожалуйста, что за Ascal - площади поперечного сечения арматуры соответственно, требуемая по расчету с полным расчетным сопротивлением и фактически установленная(Asef);

Если в сечении будет 4 стержня 22 диаметра.
4х22 = 15,2 см^2 поперечного сечения арматуры. А по расчету по прочности, например, достаточно 10,23 см^2. Ascal=10,23, Asef=15,2
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Что за Ascal, Asef в пункте 5.33 Пособия к СП 52-101-2003?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08