Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как заармировать угол стены?

Как заармировать угол стены?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.06.2018, 15:47 #1
Как заармировать угол стены?
Student_97
 
Регистрация: 07.04.2018
Сообщений: 30

СП 63-10.4.5. Узловые сопряжения стен в местах их пересечения при невозможности сквозного пропуска горизонтальной арматуры стен через этот стык следует армировать по всей высоте стен пересекающимися П-образными хомутами, обеспечивающими восприятие концентрированных горизонтальных усилий в узловых сопряжениях стен, а также предохраняющими вертикальные сжатые стержни в узловых сопряжениях от выпучивания и обеспечивающими анкеровку концевых участков горизонтальных стержней.
в СП написано что должно быть >2h. Нужно посчитать анкеровки для горизонтальных стержней стены. Анкеровка это будет тот размер что на чертеже я нарисовал?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.png
Просмотров: 366
Размер:	64.6 Кб
ID:	203822  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2.png
Просмотров: 434
Размер:	9.5 Кб
ID:	203823  

Просмотров: 4232
 
Непрочитано 23.06.2018, 19:19
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Я считаю что анкеровка это есть нахлеста П- шки и горизонтальной арматуры.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2018, 19:54
1 | #3
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Чтобы понять, что такое анкеровка в данном случае, попробуйте мысленно отогнуть верхнюю (в плане) стену влево-вправо и посмотреть, что именно препятствует этому.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2018, 20:09
#4
Student_97


 
Регистрация: 07.04.2018
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Чтобы понять, что такое анкеровка в данном случае, попробуйте мысленно отогнуть верхнюю (в плане) стену влево-вправо и посмотреть, что именно препятствует этому.
Если отгибать в какую либо сторону эту стену, растяжение будет с одной стороны и длина анкеровки - это тот размер который на рисунке?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2.png
Просмотров: 301
Размер:	9.1 Кб
ID:	203826  
Student_97 вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2018, 21:33
1 | 1 #5
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157


Да. Но нужно выбирать большее из - "длина нахлеста" или "2h"
maks-ufa на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2018, 22:16
#6
Student_97


 
Регистрация: 07.04.2018
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Да. Но нужно выбирать большее из - "длина нахлеста" или "2h"
только длина анкеровки, а не нахлёста. да?)
Student_97 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2018, 11:53
1 | #7
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от Student_97 Посмотреть сообщение
только длина анкеровки, а не нахлёста. да?)
Мы же передаем усилие с арматуры стены на П-шку?
maks-ufa на форуме  
 
Непрочитано 25.06.2018, 07:09
#8
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Да. Но нужно выбирать большее из - "длина нахлеста" или "2h"
Нахлестка будет заведомо больше, но тут целесообразно посмотреть на коэффициент использования горизонтальной арматуры
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2018, 08:37
#9
Pesec

ГИП
 
Регистрация: 10.06.2005
Сообщений: 78


Если вы её анкеруете внахлест как рабочую, то должны в рабочем сечении иметь не более 50% стыкуемой арматуры, а следовательно длина будет с учетом разбежки.
Pesec вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2018, 08:41
#10
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
тут целесообразно посмотреть на коэффициент использования горизонтальной арматуры
Ну это естественно.
maks-ufa на форуме  
 
Непрочитано 25.06.2018, 09:16
#11
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245


Хочу еще один момент уточнить: у нас ведь Пшка еще должна быть занкерована в другую стену. То есть загибной частью заходить в нее на длину анкеровки. Таким образом h*2+h> длины анкеровки. Но если габарит стены не обеспечивает это условие? Только Г-обр детали применять остается?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 216
Размер:	19.0 Кб
ID:	203860  
__________________
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2018, 09:48
#12
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Хочу еще один момент уточнить: у нас ведь Пшка еще должна быть занкерована в другую стену. То есть загибной частью заходить в нее на длину анкеровки. Таким образом h*2+h> длины анкеровки. Но если габарит стены не обеспечивает это условие? Только Г-обр детали применять остается?
Ну тогда наш угол превращается в петлевой стык.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2018, 19:37
#13
Student_97


 
Регистрация: 07.04.2018
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Мы же передаем усилие с арматуры стены на П-шку?
Тогда именно нахлёст получается, а не анкеровка? если с арматуры на арматуру.
Student_97 вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2018, 21:36
1 | 1 #14
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от Student_97 Посмотреть сообщение
Тогда именно нахлёст получается, а не анкеровка? если с арматуры на арматуру.
Да, но если не лень анализировать все стены, то с учетом

Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
целесообразно посмотреть на коэффициент использования горизонтальной арматуры
maks-ufa на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2018, 23:54
#15
Student_97


 
Регистрация: 07.04.2018
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Да, но если не лень анализировать все стены, то с учетом
А этот коэффициент использования арматуры, как считать?
Требуемая по расчёту арматура/принятая арматура, должна быть <1, и элемент будет недогружен. лучше уже недогружен чем перегружен.
и что с ним делать дальше, не подскажете? или источники какие то. в Лире при расчёте есть эти коэффициенты?
Student_97 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2018, 01:05
#16
utrfm


 
Регистрация: 23.01.2014
Красноярск/Москва
Сообщений: 206


Цитата:
Сообщение от Student_97 Посмотреть сообщение
А этот коэффициент использования арматуры, как считать?
Требуемая по расчёту арматура/принятая арматура, должна быть <1, и элемент будет недогружен. лучше уже недогружен чем перегружен.
и что с ним делать дальше, не подскажете? или источники какие то. в Лире при расчёте есть эти коэффициенты?
да всё проще. если это монолитное здание, то 99% что не будет в конкретном углу изгибающим моментов (сгибание/разгибание угла), потому что концы перекрытиями завязаны
а сами стены 99% что можно мысленно рассмотреть даже как несвязанные и тогда усилия в горизонтальной арматуре в углах будут стремиться к 0

останется поставить конструктивные П-шки длиной 2h, может даже диаметра чуть меньше чем основная и всё)
utrfm вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2018, 09:24
| 1 #17
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Student_97 Посмотреть сообщение
А этот коэффициент использования арматуры, как считать?
да посмотрите изополя требуемого армирования (наверняка ведь МКЭ прога используется) - сравните числа с фактически установленной арматурой
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2018, 21:27
#18
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333


Student_97, чувак у вас всё правильно. Не слушайте рассуждения вечные о нахлёсте и бла бла бла)) Эти дебаты вечны, потому что не все понимают суть. Длина анкеровки обеспечивает полное передачу усилия на бетон. У вас может теоретически стена разломиться в 2х местах, вот оттуда вы и отступаете анкеровку. А определие усилия в арматуре нужно если вы хотите эту длину анкеровки сделать покороче, тем самым сэкономить арматуру. А длинее чем длина анкеровки не имеет никакого смысла делать. И для гурманов: длина нахлёста не больше длины анкеровки, длина нахлёста это общая длина перепуска стержней друг на друга по обе стороны от расчётного сечения тут нет никакого противоречия

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Student_97 Посмотреть сообщение
Тогда именно нахлёст получается, а не анкеровка? если с арматуры на арматуру.
не разделяйте эти 2 понятия.Это путает мозги)) в углу есть 2 расчётных сечения. От расчётного сечения, то есть линии от внутреннего угла перпендикулярно одной их стен нужно отступить в обе стороны длину анкеровки расчётную. если эти 2 длины анкеровки по обе стороны от расч сечения сложить то получиться типа длина нахлёста, но пэшка в углу загнута так что заанкерена по самое некуда, остаётся только отступить одну длину анкеровки так как вы нарисовали
seregaxxl вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как заармировать угол стены?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузка от грнута и временная нагрузка на стены подземной парковки при шпунтовом ограждении котлована? UnAtom Конструкции зданий и сооружений 0 30.08.2016 11:19
Revit. Привязка элементов в семействе к торцам стены. Данил Медведев Revit 6 25.09.2015 16:19
Не могу линейкой измерить расстояние от стены до стены (только от угла) imba-psk AutoCAD 4 23.07.2015 14:50
Строительство дома из газобетона. Опирание мансардного этажа на стены Vladjn Конструкции зданий и сооружений 20 18.08.2014 10:54
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58