Подскажите как лучше решить узел опирания кирпичной стены 510 на монолитную ж.б. стену подвала в 300 мм. У меня была мысль сделать капитель во внутреннюю сторону.Может у кого нибудь есть варианты. И вопрос по армированию. Армировать просто как короткую консоль? В принципе нагрузка приличная.Где то 20 т/м.Выше несущие стены от 3 этажей.
Просмотров: 9425
 
Непрочитано 02.12.2005, 13:07
#2
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


По СНиПу и пособию нельзя больше чем 20 см. разницы в толщинах стен подвала и 1-го этажа :?
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2005, 13:16
#3
Radcha

Конструктор
 
Регистрация: 15.11.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 66


om81:
А какой СНиП вы имеете ввиду?
Radcha вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2005, 13:37
#4
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции"
п.6.65:

Цитата:
При расчете стены подвала или фундаментной стены в случае, когда толщина ее меньше толщины стены, расположенной непосредственно над ней, следует учитывать случайный эксцентриситет е = 4 см, величина этого эксцентриситета должна суммироваться с величиной эксцентриситета, равнодействующей продольных сил. Толщина стены первого этажа не должна превышать толщину фундаментной стены более чем на 20 см. Участок стены первого этажа, расположенный непосредственно над обрезом, должен быть армирован сетками (см. п. 6.34).
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2005, 14:03
#5
Radcha

Конструктор
 
Регистрация: 15.11.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 66


om81:
Но это ведь относится к каменным конструкциям, если не делать консоль. А здесь ж.б. стена подвала. Я так понял здесь речь идет об армировании ж.б. консоли.
Думаю нужно просто армировать, как короткую консоль и проверить стену подвала на внец. сжатие.
Radcha вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2005, 14:06
#6
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


om81

Стена подвала монолитная, причем здесь Снип II-22-81*. Для верхней кладки тоже ничего не нарушается, усилия передаются по всей площади, поскольку стена подвала будет иметь уширение.

beam21

А нельзя капители сделать симметрично, т.е. оси стен совместить. Зачем лишние сложности с большими эксентриситетами. Или по равнодействующей вертикальной нагрузки кирпичной стены разместить ось ж.б. стены.
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2005, 14:21
#7
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Jeka
Для верхней кладки тоже ничего не нарушается, усилия передаются по всей площади, поскольку стена подвала будет иметь уширение.
Тогда, конечно, не при чем)
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2005, 14:22
#8
beam21


 
Регистрация: 03.03.2005
Сообщений: 74


Jeka действительно дельный совет. Т.е. ты имеешь в видe делать вообще без капителей? Но там один нюанс.На монолитные стены подвала опираются сборные плиты перекрытия и если сдвинуть стену и делать без капители нужно брать новый типоразмер , отличный от вышележащих по кирпичным стенам. Хотя ведь можно до отметки опирания плит по ж.б. стенам проложить ряда 4-5 кирпича и на них опереть?
beam21 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2005, 14:50
#9
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Ну зачем другой типоразмер? Я имел ввиду вот что
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2005, 14:51
#10
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Рисунок забыл, извиняюсь
[ATTACH]1133524268.jpg[/ATTACH]
Jeka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2005, 16:45
#11
beam21


 
Регистрация: 03.03.2005
Сообщений: 74


Jeka спасибо. Так а эти уши нужно как нибудь дополнительно армировать?
beam21 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2005, 17:43
#12
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Ну конечно, по типу короткой консоли