| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.12.2005, 12:59 | #1 | |
Опирание кирпичной стены 510 на монолит. ж.б. стену 300
Регистрация: 03.03.2005
Сообщений: 74
|
||
Просмотров: 9425
|
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
|
II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции"
п.6.65: Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 15.11.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 66
|
om81:
Но это ведь относится к каменным конструкциям, если не делать консоль. А здесь ж.б. стена подвала. Я так понял здесь речь идет об армировании ж.б. консоли. Думаю нужно просто армировать, как короткую консоль и проверить стену подвала на внец. сжатие. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
om81
Стена подвала монолитная, причем здесь Снип II-22-81*. Для верхней кладки тоже ничего не нарушается, усилия передаются по всей площади, поскольку стена подвала будет иметь уширение. beam21 А нельзя капители сделать симметрично, т.е. оси стен совместить. Зачем лишние сложности с большими эксентриситетами. Или по равнодействующей вертикальной нагрузки кирпичной стены разместить ось ж.б. стены. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.03.2005
Сообщений: 74
|
Jeka действительно дельный совет. Т.е. ты имеешь в видe делать вообще без капителей? Но там один нюанс.На монолитные стены подвала опираются сборные плиты перекрытия и если сдвинуть стену и делать без капители нужно брать новый типоразмер , отличный от вышележащих по кирпичным стенам. Хотя ведь можно до отметки опирания плит по ж.б. стенам проложить ряда 4-5 кирпича и на них опереть?
|
|||