| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Узел крепления к ребристой плите

Узел крепления к ребристой плите

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.08.2011, 16:24 #1
Узел крепления к ребристой плите
elgen
 
Регистрация: 01.08.2011
Сообщений: 4

Прошу помощи! Я проектировщик системы электроснабжения.
Ген. подрядчик настаивает на креплении металлоконструкций к ребру плиты.
Действительно так можно и нужно крепить?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепление к ребристой плите.jpg
Просмотров: 2231
Размер:	37.8 Кб
ID:	63779  

Просмотров: 11886
 
Непрочитано 01.08.2011, 18:22
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от elgen Посмотреть сообщение
Действительно так можно и нужно крепить?
вот еще бы знать, чего вешать собираетесь на анкера. а так - да, гипотетически моно крепиться к ребру.
P.S. а шо, анкер будет засверливаться именно под углом к ребру плиты?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2011, 19:20
#3
elgen


 
Регистрация: 01.08.2011
Сообщений: 4


Вешать собираемся лотки лестничные. Ну, а по ним соответственно кабели пойдут и светильники крепиться будут.
На счет угла я то же думал. Представляю монтажника с перфоратором и транспортиром.
elgen вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2011, 20:18
#4
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Лучше выпустить Т-образный анкер через щель между панелями, тогда и лоток не только для кабелей но и танцев можно подвесить.
jtdesign на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2011, 17:44
#5
elgen


 
Регистрация: 01.08.2011
Сообщений: 4


Вопрос не в том как лучше, а в том стоит ли крепить так?
elgen вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2011, 17:54
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


можно так крепить. только сверлитесь перпендикулярно ребру.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2011, 12:17
#7
Dara

Arch
 
Регистрация: 21.06.2005
Almaty
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Лучше выпустить Т-образный анкер через щель между панелями, тогда и лоток не только для кабелей но и танцев можно подвесить.
Согласен, если наверху есть доступ. Еще выход, сверлить ребро на сквозь.
__________________
Интересуюсь всем что связано с Архитектурой
Dara вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2011, 12:33
#8
elgen


 
Регистрация: 01.08.2011
Сообщений: 4


Сверху кровля!
И все же, значит ни какого вреда несущей способности ребра не будет?
И чем хуже обычный клиновой анкер со шпилькой вбитый в саму плиту?

Последний раз редактировалось elgen, 03.08.2011 в 12:40.
elgen вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2011, 12:50
#9
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от elgen Посмотреть сообщение
И все же, значит ни какого вреда несущей способности ребра не будет?
В контексте Вашей темы - никакого вреда. А так, любое отверстие - есть ослабление (вредность, как говорят в медецине %-)).
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 12:55
#10
jula89


 
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 137


Здравствуйте, сейчас поручили сделать рамы под вент оборудование. Нагрузка максимум кг 300, в основном 100 кг с одного вентилятора, но вопрос отличается от предыдущего тем, что теперь эти рамы в пролете. Вопрос такой: мне крепить металлические пластинки к плите болтами насквозь?
Вложения
Тип файла: rar new block.rar (95.2 Кб, 710 просмотров)
jula89 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Узел крепления к ребристой плите

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
узел крепления монорельса к ребристой плите покрытия или перекрытия? max50-14 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.03.2011 12:00
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел крепления стальной колонны к железобетонной плите zxcasd2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.02.2009 22:26