Непрочитано 03.10.2018, 12:34 #1
Как разгрузить ригель?
RomanKrupin
 
Регистрация: 03.10.2014
Сообщений: 41

RomanKrupin вне форума Вставить имя

Здравствуйте!
Дано: дефектный ригель, который опирается на не менее дефектные колонны. Фото во вложении. Этажом ниже расположен такой же дефектный ригель.
Вопрос: перед производством работ необходимо разгрузить ригель. Передать просто на перекрытие нельзя, нужно часть нагрузки передать на колонну, но как это сделать? Опять же, пока мы будем ремонтировать колонну, неизвестно как этот ригель себя поведет.
В общем, нужно как-то закрепить, чтобы конструкция не обвалилась во время усиления, вопрос - каким способом?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20180910_140526.jpg
Просмотров: 86
Размер:	371.9 Кб
ID:	206685  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20180910_141713.jpg
Просмотров: 94
Размер:	320.7 Кб
ID:	206686  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20180910_140533.jpg
Просмотров: 90
Размер:	291.9 Кб
ID:	206687  

Просмотров: 411
 
Непрочитано 03.10.2018, 12:39
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 2,902


Подпереть ригель чтобы не обрушился, усилить обвязкими колонну, усилить ригель. Такой вариант?
v.psk на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 12:47
#3
RomanKrupin


 
Регистрация: 03.10.2014
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Подпереть ригель чтобы не обрушился
ригель не лопнет?
RomanKrupin вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 03.10.2018, 13:13
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 2,902


RomanKrupin, как временная мера, не разгрузить, а подпереть. При этом можно выполнить что-то типа треугольной рамы, для передачи аварийной нагрузки с пролёта к опорам.
v.psk на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 03.10.2018, 16:19
#5
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 99


Подпереть плиты перекрытия, лежащие на этом ригеле, телескопическими стойками (из комплекта опалубки перекрытия).
Если ниже лежащий ригель в "плачевном" состоянии - также подпереть на нижележащем этаже и т.д. (по мере необходимости).
Несущая способность одной стойки - 2 тонны. Под стойками, при необходимости, можно устроить разгрузочный пакет - для переноса нагрузки на "здоровые" конструкции.
Menelay на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как разгрузить ригель?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как врезать монолитный ригель перепендикулярно в существующий ж/б ригель и можно ли обойтись без опоры Ната2014 Железобетонные конструкции 7 17.08.2017 16:25
Просьба посчитать сечение и нагрузку на деревянный ригель tixxi1 Деревянные конструкции 0 14.03.2016 20:09
Расчет соединения железобетонных конструкций: ригель и колонна через пластину на высокопрочных болтах Katrinaaa Расчетные программы 2 29.05.2013 10:27
Ригель в толще полов? EUDGEN Архитектура 3 07.04.2005 08:31