| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
11.01.2018, 14:40 | #1 | |
Применение способа искусственного снижения модуля деформации для вырожденных элементов ж.б. плит перекрытия, фундаментных плит и т.д
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
||
Просмотров: 2356
|
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
Некоторые элементы, в которых возникают большие скачки напряжений (усилий) относительно соседних элементов, и в этих элементах при расчете программа выдает армирование намного больше, чем в соседних.
Если я снижаю модуль деформации усилия переходят в соседние элементы, вроде как напряжения просто перераспределяются на соседние элементы, и я их таким образом не теряю, а учитываю, своего рода учет физ. нелинейности (ну это конечно громко сказано) |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
Цитата:
Цитата:
Разумеется, что зона будет не большой. А критерием размера зоны может выступать толщина плиты? Если суммарная приблизительная зона, где большие усилия и напряжения меньше толщины плиты, то все ok, если больше толщины плиты, то тогда это реальные усилия, на которые и надо проверять и армировать элемент |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Добавлю: некоторые неправильно созданные элементы. Обычно это очень узкие и длинные треугольники.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.07.2017
Сообщений: 361
|
Если речь о сингулярностях, фрагментируйте рассчётную модель, корректируйте сетки в меньшую\большую сторону, следите за её качеством, если она самая (сингулярность), то на свой опыт можете не учитывать, оценивать через 2-3 ряда КЭ количественно, до того максимально локализовав, сгустив в характерных местах сетку.
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Выкладывание для обзора конкретной расчётной схемы многократно ускоряет процесс выдачи ЦУ... Потому как в формулировке ТС можно подразумевать как минимум два случая - когда в ходе триангуляции появляются несуразной формы элементы, в т.ч. нулевой длины или площади (их обычно лечат удалением и сшиванием узлов нормальных элементов, не?), установкой пониженной точности оценки совпадающих узлов. А если речь идёт о гиперармировании в районе прохода стержней колонн в месте примыкания плит, то тут обычно выкручиваются "пауками" размером с сечение колонны.
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Пауки да, необходимы. Колонна должна воздействовать на плиту, как колонна определённых размеров, а не как иголка.
Тут можно дальше пойти. Если у меня несколько толстых плит пересекаются, то как мне из моделировать? Ведь если просто сделать пластины по центру реальных плит, то это будет не совсем точно. Может, и там делать некие аналоги пауков... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Есть у кого нибудь ППР на монтаж пустотелых плит перекрытия автокраном? | Binom | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.10.2014 17:35 |
Расчет и применение на практике преднапреженных монолитных многопролетных плит перекрытия. | Pluto_grom | Железобетонные конструкции | 32 | 15.10.2014 12:17 |
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. | Rama4 | Железобетонные конструкции | 5 | 06.05.2014 16:54 |
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. | Rama4 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 21.04.2014 14:35 |
Рассчитан проект дома - прокомментируйте прочность плит перекрытия | liim | Конструкции зданий и сооружений | 70 | 09.05.2012 22:39 |