| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.07.2018, 00:38 | #1 | |
Как армировать верхнюю зону фундаментной плиты
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 31
|
||
Просмотров: 3555
|
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333
|
Не понял про перерасход. Вы немного путаете понятия Сетка это такая штука когда несколько перпендикулярных друг к другу веточек образуют ячейки. Арматурные сетки бывают сварные и вязаные. Первые - заводские из тонкой арматуры в рулонах или с контактной сваркой на площадке. У вас скорее всего второй вариант. Значит вы ложете общую сетку вязаную из отдельных стержней, а под колоннами даёте усиление, то есть ложете между тех стержней основной сетки еще по прутку концы которых по изополям заводите на длину анкеровки (по другой версии на 15 диаметров)
----- добавлено через ~3 мин. ----- Короче видимо вы всё правильно хотите ----- добавлено через ~9 мин. ----- Ааа я понял.. 1й ваш рисунок как было это наверное тоже также просто заармировано ровненько квадратиком под каждую колонну. Люди видимо просто не заморачивались с изополями этими, то есть если вам охота заморачиваться и экономить то делайте под каждую колонную разную длину арматуры чётко по картинке из скада
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 31
|
Цитата:
|
|||
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333
|
jekakaluzh, а зачем в начале стены 3 арматурины с частым шагом? Ну смотря то зачем вы хотите пропустить эту арматурину через колонну. По моему мнению их стыковать вообще не нужно. Что колонны что стены сверху и снизу по итогу соединяются жёстким диском перекрытия
----- добавлено через ~9 мин. ----- Тем более если стены и колонны не будут заливать одновременно, то нужно еще и выпуски какие-то городить. Так что это лишнее ----- добавлено через ~13 мин. ----- А заодно и слой защитный моменьше сделать. 55 мм многовато. Не имеет смысла, только зря рабочую высоту сечения уменьшаем
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
|
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200
|
Может не очень понял узел поста 5, но горизонтальная арматура стен должна быть снаружи от вертикальной, чтобы вместе со шпильками держать ее от выпора из тела бетона. А, уже написали.
ИМХО не нужно городить кучу позиций по контуру изополей, экономии мизер, а строителям усложнение работы, плюс определенный запас на неучтенные в расчете ситуации. |
|||
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333
|
я тоже раньше думал что расчёт - вещь точная. На самом деле строительство вообще не точное ппц. Хотя с другой стороны если мы уже ранее учли всякие запасы в нагрузках то как-то не хочется еще арматуру лишнюю гнать, в такой экономии хоть и мало смысла, но видел как люди делали усиление "ёлочкой" типа стержни прям по кругу контуру изополей
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру |
|||
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333
|
jekakaluzh, jekakaluzh, ну вообще не правильно. Не показывайте больше никому, а то смеяться будут максимальная поперечная сила обычно вдоль длинной стороны колонны то есть каркасы перпендикулярно длинной стороне, могут быть и у короткой если нужно по расчёту. Но у вас их всё равно слишком много. Что за здание, какие нагрузки и какая плита не знаю, но думаю что у вас будет не более 3х каркасов перпендикулярно длинной стороне. Каркасы насквозь пропускают под колонной, а количество поперечных стержней по расчёту, но если на глаз то скока влезет в проведённую линию 45градусов от колонны с шагом скажем 100-150 мм
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру |
|||
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333
|
mainevent100, и где тут каркасы? я вижу только кучу разных точек жирных равномерно по квадрату расположенных
----- добавлено через ~2 мин. ----- а на разрезе 1й стержень поперечный как-то слишком далеко от колонны
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру |
|||
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333
|
jekakaluzh, а какая страница? а то найти не могу. Посмотрю чо там написано)
----- добавлено через ~8 мин. ----- А это он из Снипа картинку кинул. ГЫГЫ Провокатор. только это ни в коей мере не говорит о том что у меня не правильно. К тому же установленные по расчёту. Не знаю почему там много точек жирных, видимо такое возможно но обычно явно перебор ----- добавлено через ~9 мин. ----- На 1 страницу назад есть еще 1 рисунок 8.11 ----- добавлено через ~12 мин. ----- Нагрузка собирается со всей площади контура и в моём случае 3х каркасов более чем достаточно чтоб это держать. А устраивать частокол из каркасов....это наверно кто-то всё же посмеётся
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет поперечного армирования монолитной ж/б фундаментной плиты в Stark | Boris Sergeich | Железобетонные конструкции | 2 | 04.04.2018 09:06 |
Как посчитать отношение краевых напряжений для фундаментной плиты, чтобы соблюсти условие pmin/pmax >0.25 | Igor1985 | Основания и фундаменты | 11 | 01.12.2015 11:54 |
Возможно ли опирание на край железобетонной фундаментной плиты без соблюдения требования о том, что расстояние от края плиты до края элемента должно быть не менее 0,5 x h0? | Igor1985 | Железобетонные конструкции | 8 | 29.10.2015 12:36 |
Расчёт армирования фундаментной плиты в SCAD | CCC | SCAD | 12 | 07.05.2015 11:31 |