| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Методы определения устойчивости земполотна из крупнообломочного грунта

Методы определения устойчивости земполотна из крупнообломочного грунта

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.11.2016, 01:44 #1
Методы определения устойчивости земполотна из крупнообломочного грунта
Нюк
 
ЖД
 
Регистрация: 18.04.2013
Сообщений: 200

Существуют ли методы оценки устойчивости земполотна из крупнообломочного грунта?

У меня есть насыпь из купнообломочного грунта высотой до 6 м
фракция (+/-)
62% (больше200)
14% (10-200)
7% (2-10)
5% (1-2)
.....песок
0,8 % (пыль)

Sr=0.4, e=0.43
Факт.плотность 1,96
Просмотров: 3320
 
Непрочитано 15.11.2016, 22:44
#2
geoteh

Транспортная геотехника
 
Регистрация: 23.05.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 133


Собственное методы стандартные: предельного равновесия (Бишоп, Моргенштейн-Прайс и пр) и снижения прочности (SRM). Все те что используются для расчетов устойчивости. А если Вас интересует как задать характеристики грунта, тогда так и спрашивайте.
geoteh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2016, 10:14
#3
Нюк

ЖД
 
Регистрация: 18.04.2013
Сообщений: 200


был не уверен что, к крупнообломочному применимы эти методы, предполагал что он рассматривается как скальный грунт. Но по устойчивости скальных методики только для массивов.
Тогда подскажите два вопроса:

1. как исходя из приведенных характеристик можно определить внутренне трение и удельное сцепление? Нашел только таблицы для грунтов с глинистым заполнителем. И даже если попытаться применить и брать по минимуму 10%-глинистый заполнитель 90%-крупнообломочного, показатели резко зависят от пластичности заполнителя. тупик.

2. Если есть опыт - подскажите как относится экспертиза к этому (понятно что все зависит от конкретных специалистов), но все же - достаточно в проектной документации в расчете привести эти показатели или же лучше отобразить это в ПЗ по геологии
Нюк вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2016, 11:41
#4
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Нюк Посмотреть сообщение
устойчивости земполотна из крупнообломочного грунта
Это какой расчет? Где он требуется?
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2016, 13:58
#5
Нюк

ЖД
 
Регистрация: 18.04.2013
Сообщений: 200


Существующая насыпь земляного полотна железной дороги, сложенная 20 лет назад. Требуется проверка устойчивости. Устойчивость проверена временем, но эксперту нужен расчет.
Нюк вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2016, 16:00
#6
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Нюк Посмотреть сообщение
Требуется проверка устойчивости.
Я хотел название расчета из нормативных документов на проектирование
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2016, 16:48
#7
Нюк

ЖД
 
Регистрация: 18.04.2013
Сообщений: 200


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
название расчета из нормативных документов на проектирование
Не совсем понял что это значит, если вы имеете ввиду чем обосновано:

СП 119.13330.2012
п.4.8 Необходимо обеспечивать заданный уровень надежности по прочности, стабильности и устойчивости всех сооружений от вибродинамического воздействия поездов и внешних источников вибраций при минимальных приведенных строительно-эксплуатационных затратах и наименьшем ущербе для окружающей среды.

4.13 Техническое состояние железной дороги (ее участка), вводимой во временную эксплуатацию, должно удовлетворять следующим основным требованиям:
земляное полотно с комплексом защитных сооружений должно быть выполнено по проекту, с обеспечением устойчивости откосов насыпей и выемок и устройством водоотводных сооружений;


СП 32-104-98 вообще насквозь пронизан требованиями к устойчивости земляного полотна, и есть отдельное приложение "рекомендации по расчету устойчивости земполотна".
Расчет устойчивости по круглоцилиндрической поверхности мне известен, есть даже под рукой пособия Шахунянца.

Только вот не сталкивался со скальным грунтом.
Я не геолог, но интуитивно догадываюсь, что на обычных приборах не определишь удельное сопротивление грунта на сдвиг, который на 70% состоит из глыб. - полученные значения будут далеки от от практических значений в масштабах 6-ти метровой насыпи.

Может быть есть какие-то эмпирические методы определения характеристик на основании влажности, фракции, пористости, удельной массы и т.п.?
Нюк вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2016, 21:57
#8
geoteh

Транспортная геотехника
 
Регистрация: 23.05.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 133


Устойчивость скальных грунтов действительно несколько отличается. Но в Вашем случае - рыхляк, а из глины он или из крупнообломочного грунта с точки зрения разницы в расчетах нет. Характеристики можно принять по методике ДальНИИСа.
geoteh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2016, 00:30
#9
Нюк

ЖД
 
Регистрация: 18.04.2013
Сообщений: 200


Цитата:
Сообщение от geoteh Посмотреть сообщение
Характеристики можно принять по методике ДальНИИСа
Сейчас еще раз перечитал, думал может что-то упустил, но нет - выше писал по этому поводу - продублирую:

1. как исходя из приведенных характеристик можно определить внутренне трение и удельное сцепление? Нашел только таблицы для грунтов с глинистым заполнителем. И даже если попытаться применить и брать по минимуму 10%-глинистый заполнитель 90%-крупнообломочного, показатели резко зависят от пластичности заполнителя. тупик.

А у меня пылеватого только 0,8 % - ну и собственно наименование грунта "Крупнообломочный с песчаным заполнителем"
Нюк вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2016, 08:23
#10
geoteh

Транспортная геотехника
 
Регистрация: 23.05.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 133


в чем проявляется тупик? У Вас нет данных о влажности заполнителя?!
geoteh вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Методы определения устойчивости земполотна из крупнообломочного грунта

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Как правильно задать нагрузку от давления грунта? Emc Железобетонные конструкции 21 14.01.2019 11:53
Расчет объема грунта при разработке котлована BEDMEDb Технология и организация строительства 7 29.07.2016 05:41
Расчет подпорной стены с большим уклоном грунта засыпки 3MEi86 Основания и фундаменты 41 29.08.2015 09:19
Характеристики грунта обратной засыпки под вырываемый фундамент. L`esprit Основания и фундаменты 7 11.09.2014 11:28