можно ли разместить на лестничной клетке вентоборудование?
Регистрация: 11.08.2010
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 17155
|
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,117
|
4.4.4 В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств), для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.
В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается предусма- тривать мусоропроводы и скрытую электропроводку для освещения помещений. В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны. Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управ- ления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств. В незадымляемых лестничных клетках допускается предусматривать только приборы отопления.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.08.2010
Сообщений: 3
|
нет, предполагается установка притока воздуха под потолком в лестничной клетке на 2 (два) этажа. Лестничная клетка незадымляемая в 2-х этажном магазине промтоваров, высота установки 4м от уровня лестничной площадки. Если читать п.4.4.4 "кроме шкафов для коммуникаций ..." - можно ли зашить вентиляционную установку коробом с пределом огнестойкости EJ30? Установка берет воздух с улицы и гонит в помещения магазина транзитом
Последний раз редактировалось ankol, 11.03.2011 в 16:03. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 678
|
А что будете делать, если горящие запчасти вентустановки начнут падать сверху на эвакуирующихся из магазина людей?
Из своего опыта, все приточные и прочие вентустановки, базировались в отдельных помещениях со стенами минимум из 250 мм. газобетона. И располагались или на техэтаже, или не имели выходов на пути эвакуации. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Никаких вентиляционных установок ни "в", ни "на", ни в "коробах" в ЛК быть не может. ЛК - это пути эвакуации. В них вообще запрещается прокладка транзитных воздуховодов (могут быть только воздуховоды для самой ЛК, а это противодымная вентиляция).
В "подшивках" обслуживаемых помещений можно размещать оборудование до 3000 м3/ч, да и то с дополнительными требованиями. Вообще такие вопросы стоит решать только внимательным чтением СНиП, а не спросом на форумах. Ну, посоветуют тут - "да размещай, чувак, ничо страшного, мы так делаем", а с кого спрос будет? |
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Допускается ли прокладка воздуховода приточной противодымной вентиляции шахты лифта для пожарных подразделений через лестничную клетку типа Л1? То есть, на крышу лестничной клетки установить вентилятор, и пройти к шахте лифта транзитом через лестницу Л1 и лифтовой холл.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Решился освоить подшивку….. | Red Nova | AutoCAD | 420 | 25.04.2023 10:13 |
Пространство под лестничной клеткой Н1 | casemsot | Архитектура | 3 | 30.03.2010 17:30 |
Можно ли разместить теплосеть под стоянкой | Maria-Mirabella | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 03.04.2009 14:27 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |