Новый ZWCAD 2017
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Каким образом произвести определение прочности железобетонных конструкций под водой?

Каким образом произвести определение прочности железобетонных конструкций под водой?

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 15.02.2017, 17:58 #1
Каким образом произвести определение прочности железобетонных конструкций под водой?
Vodolaz
 
Регистрация: 15.02.2017
Сообщений: 3

Vodolaz вне форума Вставить имя

Добрый день!

Подскажите пожалуйста, какие на сегодняшний день есть способы определения прочности железобетонных конструкций под водой? Необходимо произвести обследование подводной части гидротехнического сооружения, а именно закрытого сбросного канала. Но никаких приборов работающих в водной среде я пока не встречал. Т. е. у водолазов есть лишь возможность спуститься в канал, визуально его обследовать. А в техническом задании указано: "водолазное обследование с определением физических величин прочности конструкций" Осушить канал, также не представляется возможным.

Если кто имеет опыт в подобных работах, прошу поделиться знаниями.
Просмотров: 450
 
Непрочитано 15.02.2017, 20:07
#2
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 536


А что молоток Кашкарова под водой следов не оставляет на стержне?

----- добавлено через ~1 мин. -----
2. Отломайте кусок материала, испытайте на воздухе.
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 15.02.2017, 20:19
#3
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 480


Отбирают пробы бетона - керны.
Основная проблема это разрушение конструкций в зоне переменного уровня воды. Там и исследуйте.
An2 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2017, 13:56
#4
Vodolaz


 
Регистрация: 15.02.2017
Сообщений: 3


Благодарю за ответы!

Прочитал про молоток Кашкарова, в целом, им возможно сделать замер, но под водой сложно будет измерить следы на бетоне. Будем искать фрагменты на которых можно будет испытать.
Vodolaz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 16.02.2017, 14:35
#5
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 536


Фотоаппарат- сложное оптико-механическое устройство придумали запихать в фотобокс. Неужели нельзя какой нибудь сухопутный измеритель прочности бетона запаять в герметичный мешок отставив во втором мешке провод с датчиком.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Про молоток я пошутил. Это только для музея
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.02.2017, 11:18
#6
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 516


А чем не устраивает метод отрыва со скалыванием?
juri18 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2017, 14:17
#7
Vodolaz


 
Регистрация: 15.02.2017
Сообщений: 3


Метод устраивает, но может подскажите названия приборов, которые не боятся воды?

Придумывать герметичный бокс уж очень не хочется, по крайней мере не под свою ответственность.
Vodolaz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.02.2017, 17:04
#8
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 536


Если у вас нет поверенного прибора, нет людей обученных с ним работать, нет возможности выдавать протоколы измерений.... ничего нет. Вам проще отобрать образцы по заданию и отдать их куда нибудь в хорошие руки.

----- добавлено через 36 сек. -----
Придумайте мягкий бокс
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? yarus.khv Обследование зданий и сооружений 29 15.10.2015 16:25
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 24.01.2015 18:44
Определение прочности бетона неразрушающим методом AlekSay Железобетонные конструкции 6 12.05.2014 23:55
Каким образом учитывается преднапряжение в предварительно напряженных конструкциях Sercherkasov Железобетонные конструкции 5 28.01.2014 14:23
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41