Это из опыта? Нагрузки там будут до 10т, думаю не больше. Сейчас только вот просчитываю.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Даже если конструкция не рамой? |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Это эскиз. Расчетная схема выглядит иначе. Можно открыть любой учебник по строймеху и посмотреть. От нее уже узлы пойдут.
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
проверить анкера Хилти на срез ,если в уровне крепления колонны окажется поперечная сила
----- добавлено через 48 сек. ----- нет посчитал в приложении СКАДа...но надо знать какой у Вас там бетон пола, т.е. сделать лабораторные исследования по-хорошему
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90
|
Baumann,
Уже боюсь чего то рисовать) Схемы получается такие : швеллер шарнирно опертый на стропильную балку , стропильная балка тоже шарнирно опертая на колоны. Так как колона без жесткой заделки в фундамент она тоже шарнирно опертая. Увы наш преподаватель по строймеху вечно тынялся где то. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
На эскизе,(если так и будет), стойки имеют шарнирное опирание ( с ваших слов). Два пролета, распора не будет. Верх может быть шарнирным, а может и жестким. Все, выбирайте узлы, соответствующие расчетной схеме.
П.с. Из всех постов, что прочитал здесь -на мой субъективный взгляд мнения Ильнура ближе всего к истине.
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
проблема в том, что если у Вас шарнир вверху и внизу, то это механизм
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Короче, выжимая остатки из того,что еще знаю: Стойка имеет неподвижный шарнир внизу и подвижный наверху,т.е. 3 степени свободы (как бы не промахнуться:-)). Это надо,чтобы определиться с ее расчётной длиной и задать потом сечения. Ну а сами балки имеют классическую схему опирания и рассчитываются на распред-ю нагрузку от швеллеров..
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
это в чей огород камень был?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90
|
vedinzhener,
Хорошо. 2мю это что бы наверняка, потому что в первый раз считал 1мю. Вечером скину нарисованную рукой расчетную схему. Поправите если что не так будет. Если конечно не сложно. А как она может быть распределенной если они опираются каждый через 1 м. Сосредоточенная сила получается же? ----- добавлено через 38 сек. ----- vedinzhener, Это мне скорее всего |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Не в ваш. Знаю насчет механизма, Мухин"Статика сооружений", Шишман. Просто если человек не знает,как должна выглядеть расчетная схема-объяснить дальнейшее будет весьма проблематично. Понятия о шарнирах,связях,статической определимости даются во всех учебниках сразу после пролога о задачах КПСС на ближайшую пятилетку...
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
Регистрация: 13.08.2011
Сообщений: 63
|
Тема - огонь. А как быть с глубиной промерзания, с пучением грунта, если колонны на пол поставить? Может хотя бы микросваи сделать? При шатровой схеме вода будет стекать на крышу чужого здания, хотя это меньшая из бед. По-моему, в сравнении со стоимостью здания, которое может завалиться, стоимость нормального фундамента не так высока.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Технология монтажа наклонных металлических колонн | karim84 | Технология и организация строительства | 8 | 23.07.2015 12:40 |
Выбор рационального монтажного стыка металлических колонн. | Georg1 | Металлические конструкции | 32 | 15.01.2014 11:30 |
Утепление металлических колонн в холодном чердаке | Stik | Металлические конструкции | 4 | 08.08.2013 13:06 |