| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)

Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator
 
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
С.-Петербург
Регистрация: 25.08.2003
Сообщений: 39,848

В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Просмотров: 1153207
 
Непрочитано 12.11.2016, 23:06
#2261
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Trendkill Посмотреть сообщение
Плита находится под опорой огромного навеса (см. скрин)
Цитата:
Сообщение от Trendkill Посмотреть сообщение
толщина 1,4 м, размер в плане 15х6
это решение неочевидное, странное.... и еще приходят на ум .... вредительское
если оставлять железобетон, надо бы подумать о конструировании перекрытия разной жесткости, или изъятие неэффективного бетона.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2016, 23:17
#2262
Trendkill


 
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
это решение неочевидное, странное.... и еще приходят на ум .... вредительское
если оставлять железобетон, надо бы подумать о конструировании перекрытия разной жесткости, или изъятие неэффективного бетона.
Еще раз обращу внимание - плита существующая. Объект давно стоит и все с ним нормально. Просто на эту самую плиту поставили пару тонн оборудования и теперь технадзор требует заключение о ее НС. Причем оборудования всего пару тонн, капля в море. Но все же интересно, неужели у нее правда столь малые деформации?
Trendkill вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2016, 23:33
#2263
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Trendkill Посмотреть сообщение
неужели у нее правда столь малые деформации?
есть вопрос к модели плиты... всё же пролет 6 метров при толщине 1.4м.,...
я чуть переделал схему...

----- добавлено через ~4 мин. -----
1. ... /убрал часть связей по Х/, или предлагаю замоделировать и часть стен..
2. технически возможно учесть физ нелин /правда итерациями и вручную/...
Вложения
Тип файла: spr Тест плиты.SPR (141.7 Кб, 29 просмотров)
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2016, 23:46
#2264
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Как Вы получили на пролете в 6 метров прогиб в 20 мм у плиты толщиной 1.4 метра? Это сверхжесткая толстенная бандурина. Понятно, что у неё нагрузка от собственного веса в 7 раз выше, чем у плиты толщиной 200 мм, но она при этом сама по себе жестче в 343 раза (в упругой постановке). И если в прогиб в 20 мм плиты толщиной 200 я верю, то в прогиб этого монстра в 20 мм - ни за что.

Расскажите, всё же, историю возникновения такого решения, как фундаментная плита из-под высотки на покрытии.
 
 
Непрочитано 13.11.2016, 00:04
#2265
Trendkill


 
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Как Вы получили на пролете в 6 метров прогиб в 20 мм у плиты толщиной 1.4 метра? Это сверхжесткая толстенная бандурина. Понятно, что у неё нагрузка от собственного веса в 7 раз выше, чем у плиты толщиной 200 мм, но она при этом сама по себе жестче в 343 раза (в упругой постановке). И если в прогиб в 20 мм плиты толщиной 200 я верю, то в прогиб этого монстра в 20 мм - ни за что.

Расскажите, всё же, историю возникновения такого решения, как фундаментная плита из-под высотки на покрытии.
По поводу 20 мм я выше уже признал ошибку - в расчете принял не ту длину пролета.
История? 10 лет назад некие товарищи из Сербии (или Хорватии, об этом история умалчивает) запроектировали стадион. Навес этого стадиона держится на ферменных башнях и вантах, которые крепятся к верхушкам этих башен. А края этого навеса (площадью которого примерно 110х40) подпирают такие ферменные стойки (см. скрин выше), которые и опираются на эту плиту. Башня, которую она покрывает, высотой 21 м и в ней располагается лестница. А моего замысла и участия/содействия в сооружении такой плиты там нету. Да, кстати, на этой плите еще экран 6-ти тонный стоит.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
есть вопрос к модели плиты... всё же пролет 6 метров при толщине 1.4м.,...
я чуть переделал схему...

----- добавлено через ~4 мин. -----
1. ... /убрал часть связей по Х/, или предлагаю замоделировать и часть стен..
2. технически возможно учесть физ нелин /правда итерациями и вручную/...
А в чем смысл замены типа КЭ? С физнелином возится тут, пожалуй, смысла нет, не тот случай.
Trendkill вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2016, 00:10
#2266
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Trendkill Посмотреть сообщение
А в чем смысл замены типа КЭ?
А я и не предлагал заменить тип КЭ...
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2016, 00:23
#2267
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ручной прогиб с прогибом из МКЭ не сойдется. И они оба не сойдутся с реальным - не пытайтесь. Покажите увеличение момента и сравните с несущей способностью. Накидайте отчетов из программ, шрифт побольше, межстрочное расстояние побольше - получите томик на 15 страниц - его и вручайте технадзору.
 
 
Непрочитано 13.11.2016, 00:31
1 | #2268
Trendkill


 
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
А я и не предлагал заменить тип КЭ...
Просто в присланной Вами схеме тип сменился с 19-го на 44-ый. Да и с этой моделью сильно мучиться не стоит, просто уж очень прогибы смутили.

Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
ручной прогиб с прогибом из МКЭ не сойдется. И они оба не сойдутся с реальным - не пытайтесь. Покажите увеличение момента и сравните с несущей способностью. Накидайте отчетов из программ, шрифт побольше, межстрочное расстояние побольше - получите томик на 15 страниц - его и вручайте технадзору.
Да технадзору можно было бы и без расчета такое слепить. Им не красивые картинки и страшные циферки нужны, а само заключение. Не те нагрузки на эту громадину добавляются, чтобы париться о сходимости мкэ расчетов. Просто у меня мало еще опыта по бетону, поэтому решил уточнить.

В любом случае, всем спасибо за помощь.
Trendkill вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2016, 11:04
#2269
Lena37


 
Регистрация: 18.11.2016
Сообщений: 2


День добрый! при расчете возникла следующая проблема, скад (версия 11.5) выдает нулевую арматуру в некоторых элементах в фундаментной плите и по X, и по Y. В чем может быть ошибка?
Вложения
Тип файла: rar Схема.rar (1.44 Мб, 23 просмотров)
Lena37 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2016, 14:19
#2270
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


В куске ф. плиты (197904) толщ. 0,001 м трудно расположить ар-ру с расстоянием от края в 5 см.


Цитата:
Сообщение от Lena37 Посмотреть сообщение
выдает нулевую арматуру
Напряжения сжатия превышают напряжения растяжения.
Большие значения жесткостей КЭ 51 тормозят "веренделевскую ферму".
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2016, 15:49
#2271
Lena37


 
Регистрация: 18.11.2016
Сообщений: 2


SergeyKonstr, кусок плиты толщиной 1 см - это я знаю, да.
насчет жесткости пружинок - поменяла со 100 на 35 из расчета, что ср. коэф-т постели равен примерно 200, результаты по армированию почти не изменились
я думаю, это не ошибка даже, а такая интерпретация скада на работу схемы?

Последний раз редактировалось Lena37, 18.11.2016 в 16:20.
Lena37 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2016, 16:47
#2272
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Lena37 Посмотреть сообщение
а такая интерпретация скада на работу схемы?
Ткните, например, в РСУ в эл. 78632
Nх=-99,66
Мх=22,37х0,47=10,51
10,51/0,106667=98,53 - на одной грани это растяжение, на другой сжатие.
99,66> 98,66 (на одной грани (-99,66- 98,53=сжатие, на другой грани (-99,66+98,53=сжатие))
Арматуре неча делать.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 20:38
#2273
Lina-6

инженер-конструктор
 
Регистрация: 04.10.2009
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ткните, например, в РСУ в эл. 78632
Nх=-99,66
Мх=22,37х0,47=10,51
10,51/0,106667=98,53 - на одной грани это растяжение, на другой сжатие.
99,66> 98,66 (на одной грани (-99,66- 98,53=сжатие, на другой грани (-99,66+98,53=сжатие))
Арматуре неча делать.
А как это можно сделать? Мне то же интересно поэкспериментировать
Lina-6 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2016, 22:54 Помогите разобраться с расчетной схемой пространственной линзообразной блок-фермы в SCAD 11.5
#2274
Vladislav-SibFU

Конструктор
 
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 1


Встала задача моделирования линзообразной деревометаллической блок-фермы в SCAD. Верхний пояс фермы - деревянная арка, нижний пояс - металлическая пластина толщиной около 1 мм. Пластину подключал к решетке через объединения перемещений узлов. Помогите разобраться, правильно ли работает конструкция, все ли я учел в расчетной схеме (я не профи в скад), может нужно дополнительно вводить какие то связи в узлах подключения решетке к ферме. Заранее благодарю
Вложения
Тип файла: rar линза 36 м.rar (10.7 Кб, 17 просмотров)
Vladislav-SibFU вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2016, 17:58 Помогите исправить ошибки в схеме.
#2275
Оксана89


 
Регистрация: 01.06.2015
Сообщений: 4


Добрый вечер.В Скаде я новичок,надо было фундамент плитой ж/б переделать в свайный. После триангуляции элементов ростверка вылезла куча ошибок.Подскажите пожалуйста как исправить схемку?
Буду очень благодарна за любую помощь
Вложения
Тип файла: rar БЦ сваи.rar (426.5 Кб, 10 просмотров)
Оксана89 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2016, 04:08 помогите разобраться
#2276
Оксана89


 
Регистрация: 01.06.2015
Сообщений: 4


Со схемой вроде разобралась,теперь армирование какое то странное получается....совсем запуталась...
люди добрые и опытные помогите пожалуйста студенту разобраться.
Вложения
Тип файла: rar БЦ сваи2.rar (425.7 Кб, 20 просмотров)
Оксана89 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2016, 08:26
#2277
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Оксана89 Посмотреть сообщение
...армирование какое то странное ...
Какое странное? Много? Мало? Где именно и что например? И т.д... У Вас далеко не маленькая моделька, чтобы ее просмотреть просто так.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 13:13
#2278
Акулина24


 
Регистрация: 28.12.2016
Сообщений: 1


Добрый день. Прошу оценить расчетную схему простенького склада. В особенности на сейсмическое загружение.
Вложения
Тип файла: spr ХС2_exp-3.SPR (58.1 Кб, 24 просмотров)
Акулина24 вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 14:23
#2279
Кукурузо_Джон_Горыныч

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.12.2006
Moscow
Сообщений: 201
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Оксана89 Посмотреть сообщение
Со схемой вроде разобралась,теперь армирование какое то странное получается....совсем запуталась...
люди добрые и опытные помогите пожалуйста студенту разобраться.
На ростверках где по 4ре сваи почему пластина толщиной 500 мм не триангулированная, и с ней совпадают пластины триангулированные, присоединённые к сваям. наложение произошло
Кукурузо_Джон_Горыныч вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 15:35
#2280
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588


Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 43
Размер:	168.9 Кб
ID:	181522
Цитата:
Сообщение от Акулина24 Посмотреть сообщение
Добрый день. Прошу оценить расчетную схему простенького склада. В особенности на сейсмическое загружение.
1) Перед заданием любых динамических нагрузок целесообразно провести Линейный расчет для обычных статических загружений.
Если всё хорошо - то только потом начинайте задавать и сейсмику и ветер.
4 см перемещения вас устраивают верхних крестовых связей? (есть скриншот).
2) При Линейном расчете стоит фактор деревьев - если вы не особо разбираетесь в методах, то используйте по умолчанию Автоматический способ (см. скриншот), а то процесс расчета может затянуться на сутки даже на такой простой схеме.
3) Проверка металла не прошла, вы и сами это видите.
Часть групп конструктивных элементов для колонн нельзя делать по все высоте в 2 этажа - различное закрепление из-за шарниров - отсюда различный коэф. расчетной длины. Лично я бы для каждого этажа сделал свою группу.
4) Сразу говорю, что по украинским нормам не работал. Необходимо ли у вас вычислять для сейсмики остаточный член? (на скриншоте пометка). Если надо, то ставьте галочку - возможность в Скаде появилась только 06 сентября 2016 года.
5) Этот момент влияет только на время повторного расчета - объект для ядерной промышленности или нет? Просто для сейсмики больше 33-35 Гц не было зафиксировано землетрясения ещё пока что. Часть форм можно отбросить при повторном расчете для ПГС.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.jpg
Просмотров: 59
Размер:	217.7 Кб
ID:	181523  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.jpg
Просмотров: 47
Размер:	182.6 Кб
ID:	181524  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04.jpg
Просмотров: 38
Размер:	113.3 Кб
ID:	181525  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 05.jpg
Просмотров: 29
Размер:	22.9 Кб
ID:	181526  

Последний раз редактировалось DENver_M7, 28.12.2016 в 16:55.
DENver_M7 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58