| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
это решение неочевидное, странное.... и еще приходят на ум .... вредительское
если оставлять железобетон, надо бы подумать о конструировании перекрытия разной жесткости, или изъятие неэффективного бетона. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80
|
Еще раз обращу внимание - плита существующая. Объект давно стоит и все с ним нормально. Просто на эту самую плиту поставили пару тонн оборудования и теперь технадзор требует заключение о ее НС. Причем оборудования всего пару тонн, капля в море. Но все же интересно, неужели у нее правда столь малые деформации?
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
есть вопрос к модели плиты... всё же пролет 6 метров при толщине 1.4м.,...
я чуть переделал схему... ----- добавлено через ~4 мин. ----- 1. ... /убрал часть связей по Х/, или предлагаю замоделировать и часть стен.. 2. технически возможно учесть физ нелин /правда итерациями и вручную/... |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Как Вы получили на пролете в 6 метров прогиб в 20 мм у плиты толщиной 1.4 метра? Это сверхжесткая толстенная бандурина. Понятно, что у неё нагрузка от собственного веса в 7 раз выше, чем у плиты толщиной 200 мм, но она при этом сама по себе жестче в 343 раза (в упругой постановке). И если в прогиб в 20 мм плиты толщиной 200 я верю, то в прогиб этого монстра в 20 мм - ни за что.
Расскажите, всё же, историю возникновения такого решения, как фундаментная плита из-под высотки на покрытии. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80
|
Цитата:
История? 10 лет назад некие товарищи из Сербии (или Хорватии, об этом история умалчивает) запроектировали стадион. Навес этого стадиона держится на ферменных башнях и вантах, которые крепятся к верхушкам этих башен. А края этого навеса (площадью которого примерно 110х40) подпирают такие ферменные стойки (см. скрин выше), которые и опираются на эту плиту. Башня, которую она покрывает, высотой 21 м и в ней располагается лестница. А моего замысла и участия/содействия в сооружении такой плиты там нету. Да, кстати, на этой плите еще экран 6-ти тонный стоит. Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
ручной прогиб с прогибом из МКЭ не сойдется. И они оба не сойдутся с реальным - не пытайтесь. Покажите увеличение момента и сравните с несущей способностью. Накидайте отчетов из программ, шрифт побольше, межстрочное расстояние побольше - получите томик на 15 страниц - его и вручайте технадзору.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80
|
Просто в присланной Вами схеме тип сменился с 19-го на 44-ый. Да и с этой моделью сильно мучиться не стоит, просто уж очень прогибы смутили.
Цитата:
В любом случае, всем спасибо за помощь. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2016
Сообщений: 2
|
SergeyKonstr, кусок плиты толщиной 1 см - это я знаю, да.
насчет жесткости пружинок - поменяла со 100 на 35 из расчета, что ср. коэф-т постели равен примерно 200, результаты по армированию почти не изменились я думаю, это не ошибка даже, а такая интерпретация скада на работу схемы? Последний раз редактировалось Lena37, 18.11.2016 в 16:20. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Ткните, например, в РСУ в эл. 78632
Nх=-99,66 Мх=22,37х0,47=10,51 10,51/0,106667=98,53 - на одной грани это растяжение, на другой сжатие. 99,66> 98,66 (на одной грани (-99,66- 98,53=сжатие, на другой грани (-99,66+98,53=сжатие)) Арматуре неча делать. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2009
Сообщений: 242
|
А как это можно сделать? Мне то же интересно поэкспериментировать
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 1
|
Встала задача моделирования линзообразной деревометаллической блок-фермы в SCAD. Верхний пояс фермы - деревянная арка, нижний пояс - металлическая пластина толщиной около 1 мм. Пластину подключал к решетке через объединения перемещений узлов. Помогите разобраться, правильно ли работает конструкция, все ли я учел в расчетной схеме (я не профи в скад), может нужно дополнительно вводить какие то связи в узлах подключения решетке к ферме. Заранее благодарю
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.06.2015
Сообщений: 4
|
Добрый вечер.В Скаде я новичок,надо было фундамент плитой ж/б переделать в свайный. После триангуляции элементов ростверка вылезла куча ошибок.Подскажите пожалуйста как исправить схемку?
Буду очень благодарна за любую помощь |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Какое странное? Много? Мало? Где именно и что например? И т.д... У Вас далеко не маленькая моделька, чтобы ее просмотреть просто так.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 26.12.2006
Moscow
Сообщений: 201
|
На ростверках где по 4ре сваи почему пластина толщиной 500 мм не триангулированная, и с ней совпадают пластины триангулированные, присоединённые к сваям. наложение произошло
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |