07.07.2010, 22:30 | #1 | |
Монолитный участок между плитами перекрытия
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 28
|
||
Просмотров: 22397
|
|
||||
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 28
|
Нет, положить я, конечно, могу... Вопрос - на что? Плита опирается на стену. Громоздить пояс? И если "совсем просто", то как именно?!!!
__________________
Некоторый зверь |
|||
|
||||
только если пустотка - искать ту/гост плиты, смотреть её несущую нагрузку ОБЯЗАТЕЛЬНО!, нижнее амирование - и перфоратором в торец её
набить туда шпонку из бетона, с парой аматурин, для надежности можно сверху дырку в пустоту пробить и доп. замонолитить но это добавочное - основное это схема типа ___Г верхняя полка от Г из арматуры 12-18, кладется полка НА ПЛИТУ так и я архитектор.... и что теперь, на каждый простенький домик конструкторов нанимать в малых зданиях все можно самому освоить, все на уровне снипов и пособий а вообще, за пиво тебе аналог радостно подберут и отксерят Последний раз редактировалось maxara, 08.07.2010 в 01:03. |
||||
|
||||
Регистрация: 27.03.2010
Сообщений: 23
|
Тогда понимаю и сочувствую. Коллега по несчастью, только наоборот. Я, как конструктор, часто делаю архитектуру, если желает Заказчик. Заказчик доволен-я тоже. Это наша профессиональная ревность: архитектор - не слабо сделать расчёт? Не надо жадничать и всегда работать в спарке. Быстрее и надёжнее, в смысле спокойнее спать каждому.
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 28
|
maxara, т. е., как слабым умишком понял, нижняя арматура выполнена в виде корзинки ( -i____i- что-то такое), к ней варится продольная, 18-я, с шагом 200х200, то же для верхней, шахматно. а не слезет оно с плиты под весом бетона?
Barbos2000, так я ж не против! Мне ли сидеть, монолиты считать? Лучше, знамо дело, лёгким движением пера/мышки/стилоса впороть эдакий балкон в форме лотоса с полкой метра три... А уж ты, конструктор, отец родной, посчитай, не выдай!.. Ан нет, не хляет! Вот, сижу, мыслю.
__________________
Некоторый зверь |
|||
|
||||
Цитата:
верхней сетке ненадо вообще опирания, она портит схему - растяжение монолита только внизу, и шахматно ненадо хз но 300*300 поуши, а то и 500-600 - в край плиты положи 3-5 нижних прутка с шагом 100 - типа концевыебалки не слезет - там на срез и растяжение +шип плиты, +их очень многа, +шпонками закрепи, +монолить анкер в плиту (как уши) и связать с твоей - ну если плиты могут сильно расползатся швелер положи а вообще все такие дела надо начинать с возможностей подрядчика - есть/нет опор опалубки, съемная/несьемная, варит/неварит толстый прокат, и тп..... Цитата:
Offtop: и отдельные гламурные личности начитавшиеся жж сказок про благородные професии, с принципами типа одна работа = месяц в турции мну недавно за простенький фундамент под пеноботон тыр выкатили - типо там расчет, и прочее все такое, илитарное Последний раз редактировалось maxara, 08.07.2010 в 03:50. |
||||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
Offtop: мля, архитекторы, не лезьте в конструкторские дела. чтобы Вы жили в домах, запроектированными без участия конструкторов. это к вопросу об опирании подобного немаленького монолитного участка на многопустотные плиты...
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитная заделка (участок) между плитами длиной 7.2 и 9.0 м | AVS | Железобетонные конструкции | 8 | 27.03.2016 23:59 |
Монолитный участок перекрытия с отверстием под лестницу | konsi | Железобетонные конструкции | 4 | 19.02.2009 11:44 |
монолитный участок перекрытия | виктор1986 | Железобетонные конструкции | 17 | 03.12.2008 19:54 |
Как устранить зазор между вентшахтой и плитой перекрытия. | Neo_ | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 16.10.2008 06:46 |
Треугольный монолитный участок перекрытия | Glorius | Железобетонные конструкции | 64 | 06.05.2007 08:17 |