Непрочитано 02.11.2015, 17:40 #1
Сжатый воздух для пищевого производства
jmih
 
Регистрация: 02.11.2015
Сообщений: 5

Всем доброго дня!
Есть вопросы по трубопроводам сжатого воздуха. Поделитесь опытом.
Не так давно занимаюсь сжатым воздухом и много вопросов.
Сжатый воздух 10 отм. Класс чистоты 2 по ISO 8573-1:2001. точка росы -40гр.
Соответственно трубопровод - нержавейка. Магистраль 65, остальные 40 и менее.

никак не могу решить какую применить арматуру: приварную, муфтовую или какие то специальные. и зависит ли она от чистоты воздуха и точки росы
Какие предпочтительны испытания: пневматические или гидравлические.
В нормах написано что предпочтительно гидравлические. А в каких случаях можно пневматические?
Если пневматические то можно не делать воздушники и спускники? и не заморачиваться с уклонами.
Просмотров: 3262
 
Непрочитано 02.11.2015, 21:09
1 | #2
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Класс чистоты по ИСО записывается тремя цифрами: пыль, вода и масло.

Приварную арматуру в случае неисправности придётся вырезать, потом снова варить и испытывать трубопровод. В общем случае, для сред группы В разъёмные соединения предпочтительнее.

Пневматические испытания положено проводить с обязательным контролем возможных процессов разрушения методом акустической эмиссии.

Гидравлика безопаснее, но трубы сушить после неё иной раз заманаешься.
deep_tool вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2015, 06:50
#3
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
Приварную арматуру в случае неисправности придётся вырезать, потом снова варить и испытывать трубопровод.
Точно. Если можно ставьте разъемные. Эксплуатация материть меньше будет.

Цитата:
Сообщение от jmih Посмотреть сообщение
Какие предпочтительны испытания: пневматические или гидравлические.
Однозначно гидравлические. Выполнить требования все при пневматических испытаниях довольно геморно. Ну и при разгерметизации может долбануть нехило.

Цитата:
Сообщение от jmih Посмотреть сообщение
и не заморачиваться с уклонами.
Конденсат все равно будет, так что сливать придется иногда. Ну и в случае ремонта при эксплуатации будут делать гидравлические испытания по возможности. Так что заморочиться придется.

Цитата:
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
Пневматические испытания положено проводить с обязательным контролем возможных процессов разрушения методом акустической эмиссии.
Очень трудно найти человека, который будет сидеть у трубы с 15 барами и искать, где долбанет...
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2015, 10:58
#4
jmih


 
Регистрация: 02.11.2015
Сообщений: 5


А по поводу разъемных соединений какие лучше ставить: муфтовые или есть еще штуцерные?


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Конденсат все равно будет, так что сливать придется иногда. Ну и в случае ремонта при эксплуатации будут делать гидравлические испытания по возможности. Так что заморочиться придется.
от куда конденсат? при точке росы -40
jmih вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2015, 11:08
#5
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Не сочтите за рекламу, но всё же)) Позвоните в Каммоцци, у них отличный инженерный отдел, они всё покажут, расскажут, помогут. Если не поленитесь до офиса доехать, то и потрогать дадут. А там уже дело хозяйское в плане импортозамещения)) Понятно что каммоцци не самый дешевый производитель, хотя завод какой-то в России у них есть.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2015, 11:33
#6
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от jmih Посмотреть сообщение
от куда конденсат? при точке росы -40
А производство будет постоянно работать? В случае простоя или ремонта воздух с улицы вполне может попасть в трубопровод. Или осушитель из строя выйдет или еще что? По крайней мере даже после воздуха с точкой росы -69С в трубопроводах были спускники и уклоны.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2015, 16:17
#7
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Очень трудно найти человека, который будет сидеть у трубы с 15 барами и искать, где долбанет...
В смысле - дорогой метод для столь низкого давления? Сидеть-то у трубы не надо, достаточно датчиков налепить и ноутбуком прикрыться расположиться с оборудованием в безопасном месте.
deep_tool вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2015, 21:17
#8
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
В смысле - дорогой метод для столь низкого давления? Сидеть-то у трубы не надо, достаточно датчиков налепить и ноутбуком прикрыться расположиться с оборудованием в безопасном месте.
Почитайте ТБ при пневматических испытаний - все огородить, всех удалить и тд. При действующем предприятии часто просто невозможно выполнить все требования. А останавливать завод при каждом ремонте трубопровода никто не даст. Или при стройке удалять всех подрядчиков, чтобы одна контора пнр выполнила никто не разрешит.
Pavel_V вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Сжатый воздух для пищевого производства

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Основные Руководящие документы для разработки ППР majnun Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 27.10.2020 12:22
Можно ли в проекте (госбюджет) использовать импортное оборудование и материалы? Klo Прочее. Отраслевые разделы 13 24.11.2012 10:20
Правила выполнения ППР? Eldari4 Технология и организация строительства 19 29.06.2012 18:45
ППР на подготовительный период строительства. Селиванова Вера Технология и организация строительства 1 07.09.2011 11:54
Смета на проектирование предприятий пищевого производства Aragorn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.03.2010 08:15