| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
30.03.2016, 11:25 | #1 | |
Помогите проанализировать роботоспособность ТХ схемы АГЗС
Регистрация: 30.03.2016
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 2421
|
|
||||
технолог Регистрация: 07.10.2012
В.Новгород
Сообщений: 45
|
Ошибок в схеме я не нашел, направления потоков верные. Не понятно куда осуществляется сброс с ПК, сброс суг в атмосферу запрещен. Какие у вас сомнения?
__________________
Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем. Тацит |
|||
|
||||
Регистрация: 30.03.2016
Сообщений: 4
|
Меня тривожит то что нельзя остоновить одну линию, сбросить с нее давление, а придется послностью всю сторону останавливать, чтобы одни из линий продуть
----- добавлено через ~5 мин. ----- Еще смущают краны которые под перепускным клапаном, они дублируют следующие по лини, только на первой правой линии он нужен при заливе газа в резервуар. |
|||
|
||||
технолог Регистрация: 07.10.2012
В.Новгород
Сообщений: 45
|
Тогда возможно стоит уточнить, допускается ли продолжительная работа насоса без перепуска, на тот момент когда в ремонте находится одна из линий. Если не допускается, можно предложить добавить еще два клапана для отвода паровой фазы
__________________
Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем. Тацит |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 31.01.2009
Москва
Сообщений: 12
|
Сколько ТРК и какие?
Что за насосы? и вообще зачем столько? Почему нет насоса перекачки из автоцистерны в резервуар? ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ НА ЛИНИЯХ ВСАСЫВАНИЯ НАСОСОВ В РЕЗЕРВУАРЕ - ЗЛО!!!!!!! УБИРАЙТЕ ИХ НЕМЕДЛЕННО!!!! ----- добавлено через ~10 мин. ----- Нет ни одного предохранительного клапана (например Rego 3127 или Rego 3129) на трубопроводах в которых возможно запирание жидкой фазы СУГ запорной арматурой. Если насосы многоступенчатые центробежные (FAS это торгаш который лепит свои шильдики на насосы от Corken и Sterling) то на выходе жизненно необходим сепаратор паровой фазы. С тем количеством пара, который центробежные насосы выдают, сепараторы большинства ТРК не справляются. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 31.01.2009
Москва
Сообщений: 12
|
У Вас Corken FD-150 ему сепаратор не особо нужен.
Сколько ТРК и какие? Не просто так задавал вопрос, у Вас на АГЗС 8 заправочных постов? Почему нет насоса перекачки из автоцистерны в резервуар? Имелся ввиду насос для этого предназначенный, а не FD-150. У FD-150 производительность при двух атмосферах перепада литров 150 в минуту будет, сколько он несчастный 20 кубов перекачивать будет. Самотеком быстрей гораздо, ведь сосуд подземный, а линии для самотечного слива и нет. На схеме вариант только через насос, через Ду25 двадцать кубов пропускать это пара часов на слив точно уйдет. По поводу предохранительных клапанов на трубопроводах и обратных клапанов на линиях всасывания я не шутил. Первые необходимо поставить что в Украине что в России правила безопасности объектов использующих СУГ с одного документа лизаны. А вторые необходимо удалить к черту, что без них во всасывающих линиях после простоя насосов пар что с ними. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.03.2016
Сообщений: 4
|
Будет 4 ТРК двухсторонная SK700-II 10-0-10+LPG "Gilbarco".
Уточните на счет предохранительных клапанов, где именно их ставить, просто мне надо доказывать заводу, а они "так постоянно делают и нормально", я хотел чтобы они поставили на входе перед насосом вентель или дросель чтобы пары уходили, не нашел в нормах, и не доказал им, по другим таже картинка, старый дядя конструктор требует на все бумаги, покажу по нормам что так надо вот может и подумают |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 31.01.2009
Москва
Сообщений: 12
|
Так СКОЛЬКО на Вашей заправке постов заправки газа (рукавов)?
Предохранительные клапаны устанавливается на трубопроводах в любом месте, соблюдая минимальные расстояния между швами, выпусками вверх: №1 между КШ1 и фильтром №2 между КШ2 и фильтром №3 между КШ3 и фильтром №4 между КШ4 и фильтром №5 между КШ11 и КШ12 №6 между КШ13 и КШ14 №7 между КШ15 и КШ16 №8 между КШ17 и КШ18 На всех трубопроводах жидкой и паровой фазы к ТРК Не надо думать о паровой фазе во всасывающих линиях. Она там будет всегда!! Что бы вы не придумывали и как голову не ломали. Паровая фаза исчезнет спустя 2-5 сек работы исправного насоса при отсутствии обратных клапанов в резервуаре. Насос просто засосет по новой и все, он для этого предназначен. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите найти схемы Привод РПН FM1/19/4SPEZN | Sergoban | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.03.2012 14:00 |
помогите с расчетом. или хотябы с составлением расчетной схемы | zc-igor | Лира / Лира-САПР | 7 | 14.12.2011 20:59 |