Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. В СП на каменные конструкции, для зданий из крупных блоков прописано "...для зданий с высотой этажа более 3 м должны быть предусмотрены жесткие связи между стенами... Связи следует проектировать в виде закладных деталей в блоках, соединяемых сваркой с накладками". Как это требование выполнить при кладке из газобетонных блоков? Закладные естественно никто на заводе устанавливать не будет, а анкерный крепеж для газобетона обладает сомнительными характеристиками (можно нагружать анкер нагрузкой порядка 100 кг но и то лично у меня недоверчивое отношение к нему). Кто как выполняет данное требование норм?
Просмотров: 3103
 
Непрочитано 04.10.2017, 10:14
#2
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


Цитата:
Сообщение от Бихич Посмотреть сообщение
Как это требование выполнить при кладке из газобетонных блоков?
Газобетонные блоки не относятся к разряду "крупных" о которых речь идет в СП.
Там блоки типа ФБСок, рядовые, подоконные, перемычечные, угловые и.т.д.

В современной России крупноблочное домостроение давно умерло, по непонятным мне причинам.
stas_org вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 10:22
#3
Бихич


 
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177


Суть в том что эксперт утверждает о необходимости выполнения данного пункта норматива хотя судя по ГОСТ 21520 данный тип блоков заявлен как - мелкий. В других нормативах я увы ничего о классификации каменных элементов по крупности не увидел.
Бихич вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2017, 10:47
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от Бихич Посмотреть сообщение
по ГОСТ 21520 данный тип блоков заявлен как - мелкий.
Так и отвечайте эксперту. Крупные блоки - из другой оперы.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 04.10.2017, 15:08
#5
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


Связь стен из газобетонных блоков осуществляется перевязкой блоков.
Стены из крупных блоков перевязать невозможно, поэтому они связываются сваркой закладных.
В белорусском ТКП выпущенном взамен раздела 7 СНиП 3.03.01 для стен из мелких блоков так и указано: сопряжения стен в углах и примыканиях выполняются перевязкой блоков. В российском СП 70.13330.2012 про стены из мелких блоков почему-то забыли.

Цитата:
Сообщение от Бихич Посмотреть сообщение
эксперт утверждает о необходимости выполнения данного пункта норматива хотя судя по ГОСТ 21520 данный тип блоков заявлен как - мелкий
И у кого язык повернулся назвать этого человека "экспертом"? Покажите ему серию 2.130-1 вып. 2, пусть узнает что называется крупными блоками
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 76
Размер:	610.5 Кб
ID:	194347  
kostik-b124 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как выполнить жесткие связи между стенами в крупноблочном здании из газобетона

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вертикальный деформационный шов между стенами Дмитрий25 Железобетонные конструкции 7 02.09.2017 22:46
Как выполнить монолитный участок длиной 12 м между ребристыми плитами? youngmodern Железобетонные конструкции 44 24.05.2016 09:26
Как выполнить деформационный шов в существующем здании? Eugene2007 Железобетонные конструкции 16 06.08.2013 12:46
Как выполнить копирование по окружности если расстояние между точками поворота разное? МишаИнженер AutoCAD 7 02.11.2011 09:17
Стык элемента связи крестового сечения, между опорами y.n.p.v.r. Конструкции зданий и сооружений 6 15.09.2011 11:13