Погибли строители на монтаже плит. Кто сядет?
Регистрация: 29.12.2017
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 18241
|
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
Цитата:
Сейчас еще гуру подтянуться, что нибудь еще дельное посоветуют...может быть... Последний раз редактировалось kp+, 29.12.2017 в 13:37. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 287
|
100% нарушение при возведении сборно-монолитного каркаса. Работали без ППР
Не установили под плиты подпорки (обычно ставят опалубку на стойках, после расчета ее несущей способности) - все и рухнуло. Интересно в разделе конструктива было об этом что-то написано. После набора прочности бетона перекрытие только начнет работать и опалубку убирают. если не прав - поправьте. Вам юриста нужно грамотного искать и эксперта - кто составит грамотное заключение.... |
|||
|
||||
Проекты, экспертиза, технадзор Регистрация: 10.09.2011
Московская область
Сообщений: 138
|
Ха... частный объект... частный объект это жилой дом... а офисный центр не частный... соответственно тут и ответственность другая. Почему плиты клали на незамоноличенные ригеля? Совсем с ума сошли?
__________________
Ничто так не сближает как разногласия... |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 02.11.2006
Москва
Сообщений: 89
|
Рабочих жалко - их жизнь толкнула на это. Заказчик должен сидеть - если решил строить и не читать строительный кодекс. Не разбираешься сам нанимай службу техзаказчика. Решил на всем сэкономить и теперь слюни пускает на бригадира. СМС, телефонные разговоры и т.д. это для лукавого. Заказчик нанял рабочих и сказал что делать. Думаю они это и сделали (разговоры о стойках, проектах и пр. явно игнорировались и все решалось рублем). Применение подобных технологий вообще имеет окупаемость только в крупных подрядных организациях - иначе все в убыток. Вот хитроделаный заказчик и решил что все знает и умеет и платить лишнее никому не будет.
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2016
Сообщений: 42
|
Так заказчик и нанял готовую бригаду чтобы не разбираться в строительстве, а получить определенный результат за свои деньги. Результат оказался неожиданным. А вот кто при строительстве частного объекта службу техзаказчика нанимать будет? Где такое делают, интересно?
А так на чьей территории произошло - тот и отвечай. |
|||
|
||||
Цитата:
Под частью ригелей он кстати стоят, видно на фото справа. |
||||
|
||||
Проекты, экспертиза, технадзор Регистрация: 10.09.2011
Московская область
Сообщений: 138
|
Да, согласен... не увидел...
__________________
Ничто так не сближает как разногласия... |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 02.11.2006
Москва
Сообщений: 89
|
Не превращайте тему в балаган - какая технология? Проект кто видел? Стойки стоят на грунте - для клетки 6*6 чтобы монолитить после укладки всех плит сечение должно быть в разы больше (они даже по гибкости не пройдут. Подобные конструкции собираются на столы и потом монолитятся. О подготовке поверхности под стойки молчу. Короче без проекта технологию не обсуждаю. А по факту увиденного мнение высказал - виноват заказчик
|
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Проекты, экспертиза, технадзор Регистрация: 10.09.2011
Московская область
Сообщений: 138
|
Цитата:
__________________
Ничто так не сближает как разногласия... |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Коллеги, Вы видели как работает прокуратура при аварии или несчастном случае, тем более при групповом?
Приезжает прокурорский работник, который никогда стройку не видел, образование - юридическое. Но у него есть волшебная книжка, называется инструкция. И по этой инструкции он изымает документы, нет какого-то документа, товарищи понятые- распишитесь. Отдает расписку об изъятии и начинает шить дело, в строгом соответствии с инструкцией. А кто сядет- кто надо, тот и сядет. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304
|
Если не приезжал и не шарит, то значит это не заказчик, а инвестор.
Но при этом начал стройку, да еще и без договоров, по факту взяв на себя функции и заказчика и подрядчика. Не шаря, не имея допусков, лицензий и прочих СРО. В этом случае с прокурором трудно не согласится - товарищ в очереди на посадку на первом месте стоит. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
Если нет бумаг о найме подрядчиков, то погибшие формально посторонние люди находящиеся на объекте, а виноватым будут делать хозяина недостроя за допуск посторонних на объект. Заказчику надо будет доказывать, что они не посторонние, а строители.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
"Я заказчик который не шарит...", "Я бригадир который ни за что не отвечает...". Какие же все нонче мерзкие и скользкие. Погибли два человека, но это ведь не важно, главное чтоб своя шкура цела была и в тепле не кисла.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет прямоугольных плит с различными условиями опирания по контуру (таблицы и пр., сбор информации). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 20 | 28.11.2018 18:10 |
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 30 | 21.04.2017 16:07 |
Транспортировка (перевозка) ребристых плит 2ПГ12 | Alexbel | Железобетонные конструкции | 4 | 12.04.2013 12:47 |
Организация проема под лестницу в перекрытии из пустотных плит | BigMak | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 25.03.2013 22:44 |
Отверстия в ребрах плит покрытия. | Вовка7 | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 06.05.2006 22:39 |