| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.01.2018, 13:53 | #1 | |
Зачем анкерные шайбы приваривают к опорной плите базы колонны?
Регистрация: 05.01.2018
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 44910
|
|
||||
Регистрация: 05.01.2018
Сообщений: 4
|
|
|||
|
||||
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763
|
А диаметры отверстий в базе и шайбе?
__________________
The cat that walks by itself. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982
|
Нет, база от сдвига удерживается силой трения о бетон подливки либо специальными упорами. Обварка, скорее, закрепляет квадратную шайбу от сдвига по базе колонны, мало ли - открутят гайки и снова надо выверять положение шайбы.
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
Приваривают там , где нужно поперечку передать на упоры. Хотя я везде варю. А как их иначе назвать - поделись Бахил?
Написал и засомневался. Недавно же расписывали работу этих шайб Последний раз редактировалось Sanechek, 10.01.2018 в 07:32. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
Чтобы не возникало подобных вопросов, нужно хоть раз запроектировать и посчитать базу колонны полностью вручную - болты, швы, траверсы, опорно-распределительную пластину, а ещё - увидеть реальный монтаж колонн на объекте. С учётом не круглых вырезов в базе, "на 2-3 мм больше, чем диаметр анкерного болта", а как положено, полукруглых пропилов с диаметрами раза в полтора-два побольше анкерного болта. И учесть ослабление консольных участков опорной пластины, возникающих из-за этих самых пропилов. Попутно соотнеся рекомендуемые размеры шайб и требования СП "Стальные конструкции" по болтовым соединениям...
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
Цитата:
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
не приваривают только там, где есть только вертикальная сжимающая нагрузка (или элемент только на нее работают, остальное воспринимается другими элементами) и выполняется фрезеровка/подгонка стыкуемых поверхностей, при этом поверхности соприкосновения должно хватать для передачи приходящейся на нее нагрузки. Так то сварные швы тоже нужно считать.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ручной расчет жесткой базы колонны с траверсами | exez | Металлические конструкции | 35 | 11.01.2018 19:42 |
Нужно ли (как) учитывать момент при расчете базы колонны? | Arividerchi | Металлические конструкции | 5 | 08.09.2013 15:21 |
Может ли металическая труба 530х10 (круглая) быть использована в роли опорной колонны на высоту 10 метров | zvezdo4ka | Металлические конструкции | 6 | 24.09.2010 23:18 |
Методика расчета базы стальной колонны на горизонтальную нагрузку. | Fellini | Металлические конструкции | 6 | 16.03.2009 09:23 |