Зачем анкерные шайбы приваривают к опорной плите базы колонны?
Евгений21
 
Регистрация: 05.01.2018
Сообщений: 4

В общем, вопрос в названии темы. Весь интернет перерыл, так и не нашел ответ на этот вопрос. Почему бы просто не затянуть анкерный болт вместе с этой шайбой и все?
Просмотров: 44910
 
Непрочитано 05.01.2018, 17:29
#2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


А вы узнайте допуск отверстия по шайбе и по базе колонны.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2018, 19:06
#3
Евгений21


 
Регистрация: 05.01.2018
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
А вы узнайте допуск отверстия по шайбе и по базе колонны.

Допуски я знаю, по технологии сначала затягивают болт вместе с шайбой, потом только ее приваривают. Эти 2-3 мм между болтом и шайбой и так должны образоваться, без сварки всякой, или я не прав?
Евгений21 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2018, 19:11
#4
Евгений21


 
Регистрация: 05.01.2018
Сообщений: 4


Допуски я знаю, 2-3 мм между болтом и шайбой и так должны образоваться при затяжке и без сварки всякой, или я не прав?
Евгений21 вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2018, 19:17
#5
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от Евгений21 Посмотреть сообщение
Допуски я знаю, 2-3 мм между болтом и шайбой и так должны образоваться при затяжке и без сварки всякой, или я не прав?
А диаметры отверстий в базе и шайбе?
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2018, 19:29
#6
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Евгений21 Посмотреть сообщение
Почему бы просто не затянуть анкерный болт вместе с этой шайбой и все?
Формально это не шайба. Это неотъемлемая часть базы, необходимая для корректировки расположения отверстия под фундаментный болт ПО МЕСТУ.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2018, 20:00
#7
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Чтобы не соскользнула кв. шайба в широкую прорезь в башмаке колонны.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2018, 20:01
#8
Евгений21


 
Регистрация: 05.01.2018
Сообщений: 4



То есть, я так понимаю, делается это чтобы база "не гуляла" в последствии?
Евгений21 вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2018, 21:29
#9
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Цитата:
Сообщение от Евгений21 Посмотреть сообщение
То есть, я так понимаю, делается это чтобы база "не гуляла" в последствии?
Нет, база от сдвига удерживается силой трения о бетон подливки либо специальными упорами. Обварка, скорее, закрепляет квадратную шайбу от сдвига по базе колонны, мало ли - открутят гайки и снова надо выверять положение шайбы.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2018, 22:30
#10
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Евгений21 Посмотреть сообщение
делается это чтобы база "не гуляла" в последствии?
Если не приваривать, то отверстия непосредственно в базе не отвечают требованиям СП16 по допускам. А с приваркой, то учитываются отверстия в квадратах.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2018, 23:04
#11
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Отверстие в базе больше отверстия в шайбе. Это для того чтобы легче было выставить колонну по осям.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2018, 18:06
#12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Замечательная дискуссия

А везде ли их приваривают, эти грешные "шайбы"?
Offtop: вопрос наводящий
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2018, 18:17
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: вопрос наводящий
А шайбы ли это, "наводящий" ты наш?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2018, 18:18
#14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А шайбы ли это, "наводящий" ты наш?

Offtop: Не беги впереди паровоза. Не все сразу
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2018, 18:25
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Да ладно, ухожу.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2018, 07:17
#16
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Приваривают там , где нужно поперечку передать на упоры. Хотя я везде варю. А как их иначе назвать - поделись Бахил?

Написал и засомневался. Недавно же расписывали работу этих шайб

Последний раз редактировалось Sanechek, 10.01.2018 в 07:32.
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2018, 08:26
#17
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Чтобы не возникало подобных вопросов, нужно хоть раз запроектировать и посчитать базу колонны полностью вручную - болты, швы, траверсы, опорно-распределительную пластину, а ещё - увидеть реальный монтаж колонн на объекте. С учётом не круглых вырезов в базе, "на 2-3 мм больше, чем диаметр анкерного болта", а как положено, полукруглых пропилов с диаметрами раза в полтора-два побольше анкерного болта. И учесть ослабление консольных участков опорной пластины, возникающих из-за этих самых пропилов. Попутно соотнеся рекомендуемые размеры шайб и требования СП "Стальные конструкции" по болтовым соединениям...
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2018, 08:33
#18
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Чтобы не возникало подобных вопросов, нужно хоть раз запроектировать и посчитать базу колонны полностью вручную - болты, швы, траверсы, опорно-распределительную пластину, а ещё - увидеть реальный монтаж колонн на объекте. С учётом не круглых вырезов в базе, "на 2-3 мм больше, чем диаметр анкерного болта", а как положено, полукруглых пропилов с диаметрами раза в полтора-два побольше анкерного болта. И учесть ослабление консольных участков опорной пластины, возникающих из-за этих самых пропилов. Попутно соотнеся рекомендуемые размеры шайб и требования СП "Стальные конструкции" по болтовым соединениям...
Так для чего обваривают-то?
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2018, 09:02
#19
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
А как их иначе назвать
Накладка
Saur вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2018, 05:32
#20
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


не приваривают только там, где есть только вертикальная сжимающая нагрузка (или элемент только на нее работают, остальное воспринимается другими элементами) и выполняется фрезеровка/подгонка стыкуемых поверхностей, при этом поверхности соприкосновения должно хватать для передачи приходящейся на нее нагрузки. Так то сварные швы тоже нужно считать.
ander вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Зачем анкерные шайбы приваривают к опорной плите базы колонны?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ручной расчет жесткой базы колонны с траверсами exez Металлические конструкции 35 11.01.2018 19:42
Нужно ли (как) учитывать момент при расчете базы колонны? Arividerchi Металлические конструкции 5 08.09.2013 15:21
Может ли металическая труба 530х10 (круглая) быть использована в роли опорной колонны на высоту 10 метров zvezdo4ka Металлические конструкции 6 24.09.2010 23:18