Расчет на повышение давления в трубопроводе нефти с учетом обогрева т/спутниками
Регистрация: 13.11.2011
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 1713
|
|
||||
технолог Регистрация: 07.10.2012
В.Новгород
Сообщений: 45
|
Может расчет и не нужен вовсе??
РД 51-0220570-2-93 4.21. Трубопроводы большой протяженности (например, на эстакадах материалопроводов), полностью заполненные СУГ с температурой перекачиваемой среды ниже 50°С, имеющие отключающую арматуру на концевых участках, в которых возможно превышение давления за счет теплового расширения находящейся в них жидкости от солнечной радиации или обогрева, должны быть защищены перепускными клапанами. Трубопроводы с горючими жидкостями и ЛВЖ подлежат такой защите только при наличии на них обогревающих спутников.