13.02.2010, 10:43 | #1 | |
Монлитная железобетонная плита по металлическим балкам
работаю на рабочих
Одесса
Регистрация: 01.09.2009
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 19074
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
вопрос в лоб - а нужно ли Вам обеспечивать совместную работу монолитной плиты и балок? думаете сильно выгадаете на обычном шаге второстепенных балок (1,5-3 м)? обычно это удел мостостроителей... ищите концы там.
|
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
|
Есть вот здесь литература по этому поводу
А вот здесь - расчет в Excel (там ниже раздел расчеты) По поводу эффективности и материалоёмкости - эффективно и более экономно. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160
|
Johnny D
посмотри http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=4084 #18 там про разгружающее действие свободно лежащей ЖБ плиты на МК балочную клетку. Forrest_Gump там участвовал, может прояснит ... |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
|
Offtop:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
А что Вас (S_konstr) так обидело в моем вопросе? Если технология интересная и выгодна. то ее с удовольствием будут применять. Вот только, что касаемо технологии Bamtec, что применение профлиста с рифами, что применение стад-болтов - не вижу широкого применения подобных систем. Отчего бы? Вот и спрашиваю, может Вы их применяете? Если нет, то зачем советовать к применению?
P.S. разгружающее действие свободно лежащей ЖБ плиты на МК балочную клетку - ну ежели плиты не разрезается балочной клеткой на независимые участки, то тогда плита выступает не только как передатчик нагрузки от перекрытия на балки, но и как несущий элемент, воспринимающий часть нагрузки.......... |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
|
Offtop:
Цитата:
По поводу "разгружающего действия плиты". Посредством жестких и гибких упоров создается совместная работа проката и ж.б. плиты по типу элементов с жесткой арматурой. При этом нейтральная ось сечения проката смещается выше его геометрической оси, а эпюра сжимающих напряжений в плите принимает прямоугольный (как при расчете изгибаемых ж.б. элементов), трапецевидный или ломаный вид. Жесткость рассчитывается по приведённым (через альфа) к стали характеристикам. В случае шага балок 7.2х6 м эффективность не очевидна, из-за того что получится достаточно "толстая" плита, т.к. в направлении перпендикулярном балкам она рассчитывается независимо. Последний раз редактировалось S_konstr, 14.02.2010 в 15:22. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
to S_konstr - ну уж коли наезжаете ("...возможно Вы не читали вопрос автора темы..."), то обосновывайте свои слова. автора темы интересует именно технологии, обеспечивающие совместность работы монолита и балок. объясните мне, такому бестолковому, как Вы обеспечите совместную работу монолитной плиты перекрытия и металлических балок, не применяя стад-болты? при чем плита опирается на балочную клетку сверху. ну и какой Ваш ответ?
to Johnny D - на Вашем месте я бы второстепенные балки опирал на нижний пояс главных балок,оставшийся зазор до верха главных балок как раз заполнил бы монолитом. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
|
Цитата:
если честно,применял как раз стад-болты,связывались с мостовиками,у них это отработано..думаю не зря..но лишь один раз. упоры конечно многодельны..но вроде тоже возможны..если сильно надо.. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Если это реконструкция, то настоятельно рекомендую воспользоваться этими рекомендациями http://dwg.ru/dnl/6345.
Там есть расчет совместной работы ж\б перекрытия и стальной балки. Будут вопросы - задавайте |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
|
Цитата:
Автора темы, на мой взгляд, заинтересовало как это возможно рассчитать и обеспечить. Цитата:
Если у Вас возникли сомнения по надежности данного решения то это действительно стоит обсудить. Последний раз редактировалось S_konstr, 15.02.2010 в 01:29. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2011
Сообщений: 8
|
Здравствуйте. Собираемся проектировать монолитное железобетонное перекрытие по металлическим балкам. Возник вопрос как обеспечить совместную работу балки с плитой. Есть два варианта обеспечения совместности работы.
1. Замонолитить верхний пояс балки (двутавр) в плиту на определённую глубину. 2. Приварить анкера к верхнему поясу балки и их замонолитить, плита в данном случае будет лежать на верхнем поясе. Первый вопрос. -Какие плюсы и минусы каждого из способов, посоветуйте. Второй вопрос. -На какую глубину вводить верхний пояс балки в плиту, какие конструктивные требования существуют для такого случая. Третий вопрос. -С каким шагом, на каких участках балки располагать, анкера для обеспечения совместности работы, как их считать (расчёт в перекрытии по профлисту смотрели, но может кто знает где можно посмотреть расчёт без профилированного листа) Вопрос по расчёту самих балок и плиты на совместную работу не стоит. Может быть кто то знает литературу в которой это отражено, или поделится своим опытом. Заранее благодарен.
__________________
Sarmat |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Насколько мне позволяет судить мо скромный опыт..
нженерная общественность не особо любить считать совместную работу плиты и балки - уж очень муторно. Балку считают по стальному снипу нагруженной плитой, но учитывают ее раскрепление из плоскости посредством приваренной арматуры |
|||
|
||||
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 461
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Конструкция плиты перекрытия по металлическим балкам | ВладимирН | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 26.04.2019 09:24 |
Возведение кирпичных стен по металлическим балкам | Виталька Паустовский | Каменные и армокаменные конструкции | 11 | 07.12.2009 16:42 |
Ищу узлы крепления стеклянной крыши к металлическим балкам | Lapuire | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 12.03.2009 14:33 |
подвес труб с водой к металлическим балкам | Svolo4 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 29.09.2008 11:02 |
ж/б плита по стальным балкам. Помогите расчитать. | Сергей К | Расчетные программы | 3 | 03.09.2008 10:14 |