Непрочитано 15.03.2017, 13:50 #1
Допускаемые формы потери устойчивости зданий
102030
 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 558

Допускаемые формы потери устойчивости зданий - оговорено ли где-либо какие формы допускаемы? Может ли первой формой быть крутильная? Помнится где то что то было написано в нормах - но где и что - в упор не помню.

Последний раз редактировалось 102030, 15.03.2017 в 13:57.
Просмотров: 5249
 
Непрочитано 15.03.2017, 14:20
#2
Beduin1978


 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394


Потерю устойчивости вообще допускать нельзя. Большинство аварий сооружение происходили именно из-за потери устойчивости либо отдельных элементов, либо частей систем.
Beduin1978 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2017, 14:32
#3
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 423
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
формы потери устойчивости зданий
Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
Может ли первой формой быть крутильная
В нормах имеется в виду форма колебаний, а не форма потери устойчивости. В сейсмике первая и вторая форма колебания как правило должна быть поступательной.
skam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2017, 14:48
#4
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
В нормах имеется в виду форма колебаний, а не форма потери устойчивости. В сейсмике первая и вторая форма колебания как правило должна быть поступательной.
Да, форма колебаний. Это касательно только сейсмики?
102030 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2017, 15:08
#5
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 423
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
Это касательно только сейсмики?
Или в высотных зданиях т.к. в их конструкциях будут возникать существенные усилия от ветровой нагрузки.
skam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2017, 09:05
#6
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
Или в высотных зданиях
но прямого запрета на это же нет? Ибо первая форма колебаний - как раз крутильная. Да, связи в середине здания и прочее - высокое, узкое и так далее. Но если запас по устойчивости более 10 то как бы можно?
102030 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2017, 09:36
#7
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 423
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
но прямого запрета на это же нет?
В СП по сейсмике написано "следует". Но думаю если обосновано расчетом, что от крутильной формы колебаний бешенного армирования не возникает, то можно оставить, но не желательно.
skam вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2017, 09:45
#8
Beduin1978


 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394


Цитата:
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
В сейсмике первая и вторая форма колебания как правило должна быть поступательной.
Формы собственных колебаний сооружения - это характеристика самого сооружения вне зависимости от воздействия. С использованием форм собственных колебаний (с разложением по формам) рассчитывается реакция сооружения при динамических расчетах: сейсмика, пульсационная составляющая ветровой нагрузки, динамические воздействия от машин, особые ударные нагрузки и т.д.
Очень маловероятно, что первая форма - именно крутильная. Для этого у здания должны быть резко несимметричная форма с сосредоточением больших масс в одном крыле, в том числе на консолях большой длины, низкая жесткость рам, и т.д. Советую еще раз (а может и не раз) прочитать учебники и проверить расчеты.
Может быть в исходных данных что-то задано неверно ??? Например, шарниры по каким-либо осям введены ошибочно или наоборот - не введены ...
Beduin1978 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2017, 10:07
#9
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Четких требований в нормах нет. есть рекомендации в международных стандартах
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Периоды.jpg
Просмотров: 395
Размер:	148.8 Кб
ID:	185114  
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2017, 10:35
#10
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 423
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Четких требований в нормах нет
В СП 2014 указаны общие требования, что следует применять симметричные конструктивные решения (п.4.1). Конструктивное решение можно считать простым если поступательными являются первые две формы колебаний (п.5.3) см. вложение. Железобетон плохо работает на кручение поэтому обычно стараются исключить крутильную форму собственных колебаний через обеспечение равномерности жесткостей и нагрузок.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: п.5.3.PNG
Просмотров: 281
Размер:	32.7 Кб
ID:	185118  Нажмите на изображение для увеличения
Название: простые в плане.PNG
Просмотров: 206
Размер:	28.7 Кб
ID:	185119  
skam вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2017, 10:42
#11
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
В СП 2014 указаны общие требования, что следует применять симметричные конструктивные решения (п.4.1).
Да в курсе. Только опять же, это больше рекомаендации, т.к. идеальных осесимметричных зданий практически нет. Рекомендуют (наверное это касается архитекторов) не извращаться над формой, подбирая жесткости таким образом, чтобы первые две формы были поступательными.
Хотя в реальности достаточно много объектов, где вторая форма изгибно-крутильная или чисто крутильная
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2017, 11:58
| 1 #12
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 423
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Хотя в реальности достаточно много объектов, где вторая форма изгибно-крутильная или чисто крутильная
Я тоже об этом говорю, что если из-за кручения не возникает бешенного армирования, то можно не париться по поводу того, что крутильная форма колебаний 1ая или 2ая.
skam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2017, 15:13
#13
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 558


Спасибо!
Здание высокое и узкое/короткое с относительно маленькими диафрагмами в самом центре - непрактично, но так получается.
102030 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2017, 17:47
#14
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
Здание высокое и узкое/короткое
один расчетчик утверждал, что существует ограничение высоты здания к ширине не более 5. никто не встречал таких требований?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2017, 15:07
#15
Jummybear


 
Регистрация: 14.10.2011
Сообщений: 156


Добрый день,
Чтобы не создавать новую тему, напишу здесь. Недавно столкнулся со зданием, где 1 и 2 формы потери устойчивости были локальными (выгибалась д/ж). 3 была поступательная по Y, а 4 крутильная. Рекомендуют, чтобы 1 и 2 были поступательными, а 3 уже может быть крутильной. Могут ли первые 2 быть локальными или нет? Я с таким не сталкивался никогда. Как по мне так надо увеличивать размеры д/ж, которая теряет стабильность. Есть мнения на этот счет?
Jummybear вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2017, 16:11
#16
Yoriuss


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 154


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
один расчетчик утверждал, что существует ограничение высоты здания к ширине не более 5. никто не встречал таких требований?
в ДБН Высотные здания не более 7. Помнится-во избежание ветровых динамических эффектов
Yoriuss вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2017, 14:06
#17
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Четких требований в нормах нет. есть рекомендации в международных стандартах
Подскажите из каких международных стандартов ваш скриншот?
РастОК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Допускаемые формы потери устойчивости зданий

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Сферические формы зданий жилых домов - реально ли сделать нормальную планировку? nikx Архитектура 43 19.12.2011 18:35