| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
24.10.2018, 19:00 | #1 | |
Какой класс конструкций и степень огнестойкости принять для одноэтажного спортивного каркасно-тентового сооружения с трибунами?
строительство
Ростов папа
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 3308
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,733
|
Исходить надо из самого слабого места - тентового покрытия и его огнестойкости (столбец "Строительные конструкции бесчердачных покрытий" табл.21 ФЗ-123). Скорее всего, она будет равна нулю. Соответственно, ничего, кроме V степени, быть не может.
|
|||
|
||||
строительство Регистрация: 19.05.2015
Ростов папа
Сообщений: 9
|
Цитата:
Спасибо, т.е. можно сказать, что я сам могу выбрать V степень, класс С3 и использовать материалы соответствующие этим характеристикам? Просто я боюсь, что пожарные придут и скажут: "в таблице есть и IV степень и C1 так что соответствуйте этим параметрам")) |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 19.05.2015
Ростов папа
Сообщений: 9
|
Цитата:
И еще вопрос: может сталкивались распространяются ли требования 123 ФЗ и СП2 на некапитальные сооружения? |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2018
Сообщений: 72
|
В пожарной безопасности нет понятия капитальные и некапитальные строения.
Следует присваивать зданиям и сооружениям низшую степень огнестойкости и низший класс конструктивной пожарной опасности по умолчанию, если отсутствуют данные. Обычно доказывают, когда нужно обосновать более высокие пожарно-технические характеристики. |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 19.05.2015
Ростов папа
Сообщений: 9
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2018
Сообщений: 72
|
Нееет, при заниженных характеристиках - требования как раз самые завышенные!
----- добавлено через ~1 мин. ----- Просто Вам легко им соответствовать: и размер не большой и количество людей и видимо противопожарные разрывы не проблема и мн.мн. другое. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,733
|
Наоборот, Вам всегда нужно доказывать более высокую степень огнестойкости - подтверждать сертификатами, расчетами, заключениями и т.д. Это бывает, когда, допустим, Вы не вписываетесь в площадь пожарного отсека или этажность (при низкой степени огнестойкости), и надо эти параметры увеличить.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проетируется подстанция. Какой должна быть степень ее огнестойкости? | Проектировщик_ск | Пожарная безопасность | 1 | 14.05.2018 22:46 |
Помогите присвоить степень огнестойкости и конструктивной пожарной опасности пром. зданию. | hav85 | Пожарная безопасность | 12 | 06.11.2015 02:45 |
Как определить класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости общественного здания? | niusya | Архитектура | 14 | 24.09.2014 11:43 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Определение пределов огнестойкости конструкций | Ольга Павлова | Технология и организация строительства | 18 | 05.12.2008 13:49 |