| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.10.2011, 20:44 | #1 | |
Требуется независимая экспертиза. Пробивка проема в пустотной плите существующего перекрытия.
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
Новосибирск
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 4,867
|
||
Просмотров: 18271
|
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
Вроде, похоже на правду... только что я бы еще сделал:
- арматуру в пробитых пустотах приподнял на 20 мм (фиксаторы поставил бы), чтоб она в свежем бетоне вся полностью сидела - все пустоты, попадающие в сечение лаза, заполнил бы бетоном мм так на 100 - применял бы бетон исключительно на мелком заполнителе (макс. фракция 5-10мм) ну и подумал бы над применением бетона на расширяющемся цементе. |
|||
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
|
Цитата:
2. При пробивке проема в бетоне появляются микротрещины, арматура в бетоне расшатывается и ослабляется ее сцепление с бетоном, из-за чего сам проем фактически становится гораздо шире видимого размера. 3. Но если учесть, что чертеж без штампа и подписи - пойдет! Клёвый у тебя конструктор |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
если подсчитать размерную цепочку 500+900 = 1400 мм. вроде как многопустотные сборные плиты максимальной ширины были 1500 мм. это ж получается, что слева от проема остается узенькое ребро в 100 мм. вся надежда на продольный замоноличенный шов между плит и шпонки?! а ведь еще в примечаниях предлагается пробить пустоты по бокам от проема - то есть вторую пустоту будут пробивать в соседней плите? это зачем ее усилять-то?
это хороший конструктор предлагает просто положить в пустоту два арматурных прутка? а эти пруты даже не связаны между собой ни сваркой, ни вязальной проволкой - работяги сами догадаются? на узле 1 показана заводская сварка, то есть предполагается такая опупенная точность при прорезании проема в плите, что рама из уголка встанет тютелька в тютельку? может лучше пусть будет сварка монтажная, зато хотя бы рама будет подогнана под проем? |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
|
|||
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
|
Цитата:
Цитата:
А проставленные размеры не длина и не ширина, а привязка проема к разбивочной оси. Только как этот конструктор в здании тридцатилетнего возрвста разбивочные оси нашел? Неужели обноска сохранилась? |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 79
|
ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ОСЛАБЛЕННЫХ ОТВЕРСТИЕМ ОПОРНЫХ УЧАСТКОВ МНОГОПУСТОТНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ
fetch2.pdf |
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
vimax, спасибо за информацию!
Что касается узла. Данный проем, судя по чертежу, находится близко к опорному сечению плиты (центр проема на расстоянии 950 мм от оси "Б"). И не совсем ясно, как он режет плиту (т.е. какая ширина плиты - 1200 или 1500 мм). Смысл использования уголка в таком виде - он никак не связан с пустотной плитой (не показан способ крепления). Я бы делал целиком связанное между собой обрамление - снизу и сверху рамочные уголки, связанные между собой планками. Но надо считать по нагрузкам (на поперечную силу проверяли?). В идеале конечно использовать варианты либо устройства монолитного участка по балкам, либо усиления путем подведения под прорезаемую плиту стальных прокатных балок (тем более если подвесной потолок предусматривается, например), ну либо устройство стенки - если архитектура позволяет - всяко надежнее, чем усилять таким образом (причем не известна, наверное, и марка плиты, и предельные нагрузки, и её ширина, ни, соответственно, диаметр пустот).
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Пробивка отверстий в пустотной плите перекрытия | Виталька Паустовский | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 23.09.2011 16:07 |
Помогите, как расчитать проем в пустотной плите перекрытия | Volkan | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 12.08.2010 17:39 |
Усиление пустотной ж/б плиты перекрытия ГОСТ 9561-91 1ПК48.12-8 АтV при выполнении проема (отверстия) | aleksej | Железобетонные конструкции | 7 | 25.06.2009 14:46 |
Замоноличивание проема в монолитной плите перекрытия. | oleque | Железобетонные конструкции | 22 | 24.04.2009 22:20 |